S级电能表与非S级电能表的区别

S级电能表(或电流互感器)与非S级电能表(或电流互感器)的主要区别是什么?

主要区别在于对轻负载计量准确度要求不同。
非S级电能表(或电流互感器)在5%Ib以下没有误差要求,而S级电能表(或电流互感器)在1%Ib即有误差要求,提高了电能表(或电流互感器)轻负载的计量特性。
即S级电能表(或电流互感器)在1%Ib—120% Ib范围内都能正确计量。