10KV高压电线杆的埋深及电杆高度要求

来源:电工天下时间:2016-08-29 04:34:15 作者:老电工手机版>>

10KV高压电线杆的埋深_高压线的电杆规定高度

一、电杆与拉线地锚坑的埋深要求
电杆的埋深要求为: 
6m杆普通土埋深1.2m,石质1.0m; 
7m杆普通土埋深1.3m,硬土1.2m,水田、湿地1.4m,石质1.0 m; 
8m杆普通土埋深1.5m,硬土1.4m,水田、湿地1.6m,石质1.2m; 
9m杆普通土埋深1.6m,硬土1.5m,石质1.4m; 
10m杆普通土埋深1.7m,硬土1.6m,石质1.6m; 
12m杆普通土埋深2.1m,硬土2.0m,石质2.0m; 
拉线地锚坑的埋深:普通土埋深1.4m,硬土1.3m,水田、湿地1.5m,石质1.1m。
电杆埋深严格按照规范执行。
杆路建设电杆埋深不够及松土地段,需装设卡盘;在土质松软处角深大于5m旦鱼杆、终端杆、分线杆、跨越杆、长杆档杆的杆底均应加垫底盘;上述电杆在石质土及坚石地带可不装卡盘、底盘或固根横木。
河滩及塘边杆根缺土的电杆,应做护墩保护。在路边易被车辆碰撞的地方立杆,应加设护杆桩,加高为40-50cm。 【10KV高压电线杆的埋深_高压线的电杆规定高度】
架空光缆沿线设置标志牌,尺寸为250x100x5的铝制片,每隔300m间距点,加挂标志牌,标志牌牢固固定于钢绞线上,面对观看方向。
钢线与其他线路交越时均须加设交越保护套,两侧各超出0.5m。钢线架设挂缆后应无明显垂度。 
光缆吊线采用7/2.2镀锌钢绞线,挂钩采用25mm塑托挂钩,每隔50cm安装一只;吊线抱箍采用D144、D164、D184(根据不同杆径配置)单吊线抱箍,吊线与抱箍采用三眼单槽夹板固定,固定穿钉采用中16X60规格的有头穿钉。
杆路吊线架设应满足净距要求,在跨越主要公路缆路间净距应不小于5.5m;跨越土路缆路间净距应不小于4.5m,跨越铁路缆路间净距应不小于7m。
际1,1万伏高压线的电杆规定高度是多少
供电线路之间的规定:通讯线与低压线之间不得小于1.5米;低压线之间不得小于0.6米;低压线与10KV高压线之间不得小于1.2米;10KV与10KV线路之间不得小于0.8米。
10KV接户线对地距离不应小于4.0米;低压接户线对地距离不应小于2.5米。导线与树木的距离:1KV以下垂直距离1米,水平距离1米。
10kv的垂直距离1.5米,水平距离2.0米。(电工天下 www.dgjs123.com)
35KV的垂直距离3.0米。导线与建筑物的距离:1KV以下垂直距离2.5米,水平距离1.0米;10KV的垂直距离3.0米,水平距离1.5米;35KV的垂直距离4.0米,水平距离3.0米;导线与地面或水面的距离:1KV以下居民区6米,非居民区5米;不通航水面5米;10KV的居民区6.5米,非居民区5.5米,不通航水面5米;35KV的居民区7米,非居民区6米,不通航水面5.5米。
附2,两条高压电线杆之间的距离是多少米?
电杆的距离是根据不同线路而有所不同的,高速的跟低速的不一样,风大的地方与风小的地方有所不通,曲线,直线也不同。
一般情况,普通电杆直线50~60m,曲线视其半径大小而定,一般在30~50m之间。
高压电杆距离约200m。
相关文章
  • 10kV及以下杆塔最小线间距离参数图解

    10kV及以下杆塔最小线间距离参数图解

    有关10kV及以下杆塔最小线间距离,AV以下线路,靠近电杆的两导线间的水平距离不应小于0.5m,这也是10kV及以下杆塔最小线间距离的明确要求。

    时间:2022-09-14 18:49:20

  • 消火栓按钮安装高度有哪些规范

    消火栓按钮安装高度有哪些规范

    消火栓按钮安装高度有哪些规范,主要包括消防手动报警按钮的安装高度,消防手动报警按钮的间距规范,以及其它一些具体要求,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-01-22 07:59:36

  • 家庭插座开关安装高度与安装要求

    家庭插座开关安装高度与安装要求

    家庭插座开关安装高度与安装要求,家庭插座开关安装多高,有哪些要求,插座开关的安装高度,包括墙壁插座安装高度,墙壁开关安装高度,两孔插座怎么接线,三孔插座怎么接线,三相四线制四孔插座接线等。

    时间:2020-02-28 09:33:23

  • 电缆敷设的安全规定

    电缆敷设的安全规定

    有关电缆敷设的安全规定,根据用电场所的特点而采用电缆线路时,应选择不易遭受各种损坏的有利走向,电缆的埋设深度、电缆与各种设施平行和交叉的距离、电缆之间的距离和电缆明敷时的支持距离等。

    时间:2020-02-02 10:53:07

  • 10kV中压配电网规划及小区10kV配电网规划设计方案

    10kV中压配电网规划及小区10kV配电网规划设计方案

    【10kV中压配电网规划及小区10kV配电网规划设计方案】如何进行小区10kV配电网规划设计,明确小区规划的总体原则与目标,作好小区10kV配电网的划分,以及变电站选址定容,10

    时间:2020-01-11 07:04:31

  • 电气设备倒闸操作规定18条

    电气设备倒闸操作规定18条

    有关电气设备倒闸操作规定18条,电气设备倒闸操作规范,倒闸操作必须根据值班调度员或电气负责人的命令,倒闸操作由操作人填写操作票,倒闸操作每张操作票只能填写一个操作任务。

    时间:2019-12-02 10:18:58

  • 综合布线系统预埋暗管的五项保护规定

    综合布线系统预埋暗管的五项保护规定

    【综合布线系统预埋暗管的五项保护规定】在综合布线系统中进行预埋暗管的操作,是一项技术活,暗管的敷设与预埋,需要掌握一定的技术要领,电工天下小编整理了综合布线系统

    时间:2017-06-09 12:43:08

  • 带电断接电气设备的操作规定详解

    带电断接电气设备的操作规定

    有关带电断接电气设备的操作规定,带电断、接耦合电容器的规定,带电断、接耦合电容器,应采取防止引流线摆动的措施,严禁用断、接空载线路的方法使两电源解列或并列。

    时间:2016-10-14 08:23:01

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有