西蒙开关插座怎么安装?西蒙开关插座安装教程图解

来源:电工天下时间:2016-08-30 09:19:12 作者:老电工手机版>>

西蒙开关插座的安装步骤图解

1、先在图纸上寻找到开关插座的具体位置,在平面图上的样子有点像英文的“F”。
2、用事先准备好的插座外盒框画出一个大致的框架,这个工具对定位的整齐很有帮助。
3、测量垂直方向上的电线管材的走位距离墙边的距离。
4、在墙角测出同样宽度的位置。
5、根据刚才测量的点的位置就可以用弹线画出两条垂直线。
6、切割机沿着弹线进行切割。【西蒙开关插座的安装步骤图解】
7、电钻出场,开出合适的管材槽,槽的深度要和管材的直径匹配,管材才能对号入座,而且开得是否整齐能反应一支施工队伍的水平和经验。
8、把一个线盒孔打开,并从盒内向外嵌入一个接头。
9、做好了线盒,将其嵌入开好的墙体内。
西蒙开关插座安装教程
10、算好管材从线盒到地面的距离,保证弯折顺畅,管材不破裂。
11、将管材和线盒连接起来了,弯折处正好顺畅地架在地面上。
12、新管材的穿线可以不用到钢丝,但如果是穿贵重的音响线或者长距离的穿线比较规范的做法就要用到钢丝了。
13、先将钢丝的一头打个钩,防止尖头划坏管材内部。
14、将钢丝慢慢插入管材,缓缓推动,避免过快而导致管材内部的划伤。
15、钢丝从另一头出来后,和电线拧在一起,慢慢将电线拉入管材,钢丝其实就是这个过程中的引线。
16、电线到线盒后,管材之间用配套的接头连接起来。
17、作为隐蔽工程,接口环节一定要闭合、无破损的。
18、另一头的电线要及时用压线帽进行保护。【西蒙开关插座的安装步骤图解】
19、线头部分规范的做法是全部藏入线盒,但线头长度的控制是个细节问题,不多不少才算是规范。
20、穿线部分完成,在经过测量电路是否通畅等一系列验收之后才能用水泥平整地填补。
21、吊顶上的电线穿线流程也基本如此,只是一般由于吊顶多走的是灯头线,所以只需穿红色的火线和蓝色的零线。
插座安装应符合下列规定:当不采用安全型插座时,托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1.8m。车间及试(实)验室的插座安装高度距地面不小于0.3m,特殊场所暗装的插座不小于0.15m,同一室内插座安装高度一致。
暗装的插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤。地插座面板与地面齐平或紧贴地面,盖板固定牢固,密封良好。
开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2m,开关距地面高度1.3m,拉线开关距地面高度2~3m,层高小于3m时,拉线开关距顶板不小于100mm,拉线出口垂直向下。
暗装的开关面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤。(电工天下 www.dgjs123.com)
相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致,且控制有序不错位。并列安装的拉线开关的相邻间距不小于20mm。
开关插座隐患1、是插座被易燃物压住或粉尘落入造成短路,或安装在易燃易爆危险场所,插入或拔下插头时产生火花引起爆炸起火;
开关插座隐患2、是插头损坏不及时更换,用裸线头代替插头使用,造成短路或火花,引起可燃物起火;
开关插座隐患3、是一些床头开关在使用后随手一放,开关撞击床架或墙壁而使外绝缘层破损,极有可能造成短路;
开关插座隐患4、是配电板没有置于接线盒内,保险丝熔断时会有炙热的金属颗粒溅落,导致下方可燃物引起燃烧;
开关插座隐患5、是家庭使用的可燃气体因管道或阀门泄露,使可燃气体与空气混合后达到一定极限时,开、闭没有消除电弧装置的电器开关,就会产生火花。
开关插座隐患6、是家用电器的工作电压和工作电流与所使用插座功率不相符,长期过载,一旦温度过高便引起火灾;
开关插座隐患7、是开关安装不当,特别是把开关安置在可燃物体上,一旦导线引出处的护套被擦伤,将使线芯裸露或水汽渗入,造成短路,或是开关断开时产生电弧造成起火。
以上7点西蒙开关插座隐患须牢记,不可在安装过程中犯这样的错误。正确的安装开关插座也能够使你在使用时更加得心应手。
相关文章
  • 高低压配电柜安装工艺流程与技术要求

    高低压配电柜安装工艺流程与技术要求

    高低压配电柜安装工艺流程与技术要求,电工进行高低压配电柜的安装,是要遵循一定的工艺流程的,高低压配电柜安装过程中的注意事项有很多,因此严格的工艺流程显得更为重要。

    时间:2022-09-15 08:06:02

  • 电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求

    电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求

    有关电缆敷设与安装的基本要求,电缆敷设的常用设备有哪些,主要包括空气压缩机、电缆输送机和电缆盘制动装置等,另外在电缆沟中支架安装间隔的要求有哪些,下面来了解下。

    时间:2022-04-24 05:35:45

  • 消火栓按钮安装高度有哪些规范

    消火栓按钮安装高度有哪些规范

    消火栓按钮安装高度有哪些规范,主要包括消防手动报警按钮的安装高度,消防手动报警按钮的间距规范,以及其它一些具体要求,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-01-22 07:59:36

  • 带开关插座的接线方法图解

    带开关插座的接线方法图解

    带开关插座的接线方法,带开关插座的正确接线图,开关带插座的接线方式一般类同,插座的安装要求,明装插座安装的距地高度一般在1.5--1.8m,暗装的插座距地不能低于0.3m,强电与弱电插座的距离要保持在30cm以上。

    时间:2020-11-23 09:49:48

  • 硬塑料管配线安装连接方法及步骤

    硬塑料管配线安装连接方法及步骤

    有关硬塑料管配线安装连接方法及步骤,用硬塑料管进行配线安装时,其连接的方法有插入法和套接法两种,直接插入法的操作步骤分为四步,套接法适用于各种管径的硬塑料管连接,分为三步进行。

    时间:2020-11-09 10:50:30

  • 导线固定管卡敷设方式与安装图解

    导线固定管卡敷设方式与安装图解

    导线固定管卡敷设方式与安装图解,用管卡固定线管的安装示意图,包括固定线管的管卡距离,塑料管管卡的距离要求,暗配管是事先固定(预埋)在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定。

    时间:2020-11-09 10:48:32

  • 导线固定管卡敷设方式_管卡固定线管的安装图解

    导线固定管卡敷设方式_管卡固定线管的安装图解

    有关导线固定管卡敷设方式,管卡固定线管的安装图,暗配管是事先固定在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定,注意固定线管的管卡距离、塑料管管卡的距离等。

    时间:2020-11-09 10:47:36

  • 吸顶灯安装过程详解(图文)

    吸顶灯安装过程详解(图文)

    如何安装吸顶灯,作为家庭装修的必备电气设备,吸顶灯的安装,考验一个电工的实操水平,关于吸顶灯的安装步骤,需要的朋友参考下。

    时间:2020-11-04 09:21:15

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有