高低压配电柜安装工艺流程与技术要求

来源:电工天下时间:2022-09-15 08:06:02 作者:老电工手机版>>

高低压配电柜安装工艺流程与技术要求

电工进行高低压配电柜的安装,是要遵循一定的工艺流程的,高低压配电柜安装过程中的注意事项有很多,因此严格的工艺流程显得更为重要,来看电工天下小整理的高低压配电柜安装工艺流程及相关注意事项吧。

1、工艺流程

基础验收→设备开箱检验→设备二次搬运→变压器就位→附件安装及接线→交接试验→试运前检查→试运行→交工验收。

2、配电柜安装

安装前,控制间内环境应具备条件,所有的内装饰施工已完成,室内洁净安全。

A、配电柜安装固定:

①配电柜运到现场后,组织开箱检查,检查有无变形、掉漆现象,仪表部件是否齐全,备品备件、说明书等有无缺损,并做好开箱记录。

②根据施工图的布置,按顺序将开关柜放在基础型钢上。成列柜就位后,先找正两端的柜,再在柜下至上三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,以柜面为标准。找正时采用0.5mm垫片进行调整,每处垫片最多不能超过三片。

③就位找正后,按柜固定螺孔尺寸进行固定,柜体与柜体、柜体与侧挡板均用镀锌螺丝连接。高、低压开关柜与预留角钢进行牢固焊接,电缆夹层上空明露部分用花纹钢板满铺,柜前、柜后均用1200mm×10mm(宽×厚)绝缘满铺。

④开关柜其相邻两柜顶部水平度偏差不大于2mm,全部柜顶部水平偏差不大于5mm,其相邻两柜边不平度不大于1mm,全部柜面不平度不大于5mm,柜间接缝不大于2mm。

⑤设备定位后,对内部紧固件再次紧固及检查,尤其是导体连接端头处。柜内接线完毕,用吸尘器清除柜内杂物,保持设备内外清洁,准确标识设备位号、回路号。

配电柜安装完成后,安装柜上方的的桥架。配电柜进出电缆开孔位置由供货方按尺寸预留。电缆敷设完成后封闭。桥架与柜内接地母排用专用接地线可靠接地。桥架与配电箱(柜)连接处采用橡胶板连接,以保护导线和电缆,桥架与配电柜连接见图。 

高低压配电柜安装工艺流程与技术要求(图文)

B:二次回路接线:

配电柜在出厂前应完成柜内二次回路接线及相关检测试验。配电柜设备到现场后,要在甲方现场工程师和监理的监督指导下及时组织验收,相关技术文件要齐全,配电柜包装及密封良好,各元件齐全完好,接线可靠。配电柜安装固定后,要逐台对配电柜的二次接线回路进行绝缘测试,测试使用500V等级绝缘测试仪表,测试结果要求大于1MΩ。

所有二次回路控制线或电缆均采用多股软铜线,接线端子采用规格合适的接线端子在烫锡后使用专用压接钳压接,烫锡时应采用中性焊剂。

C:交接试验

配电柜的交接试验详见后述调试和送电部分。

D:其它要求

①抽屉式开关柜安装还要符合下列要求:

a、抽屉推拉灵活轻便,无卡阻、碰撞现象;

b、动触头与静触头的中心线一致,触头接触紧密;

c、抽屉的机械联锁或电气联锁装置动作正确可靠,保证断路器分闸后,隔离触头才能分开;

d、抽屉与柜体间的接地触头接触紧密;当抽屉推入时,抽屉的接地触头比主触头先接触,拉出时程序相反。

②配电柜二次回路绝缘检测前,仔细核对设计图纸,柜内的易损元件应事先拆卸。

③配电柜的安装过程中应保证漆层完整,无损伤,柜内照明齐全。

④变电室内设备外壳均需良好接地。

相关文章
  • 低压电气设备安全操作的八项稳妥措施

    低压电气设备安全操作的八项稳妥措施

    低压电气设备安全操作的八项稳妥措施,常用的低压电气设备的安全操作措施,低压电气设备操作前,必须核对设备的名称编号正确,对设备进行绝缘测量和悬挂接地线时,必须验明设备确无电压。

    时间:2020-02-09 08:25:56

  • 常见低压电气设备运行编号命名原则详解

    常见低压电气设备运行编号命名原则详解

    有关低压电气设备运行编号命名原则,如何对低压电气设备运行编号进行命名,包括配变台区低压开关的命名原则,低压分电箱的命名原则,低压架空线路杆塔的命名原则,集装电表箱的命名原则。

    时间:2020-01-29 09:21:33

  • 10kV中压配电网规划及小区10kV配电网规划设计方案

    10kV中压配电网规划及小区10kV配电网规划设计方案

    【10kV中压配电网规划及小区10kV配电网规划设计方案】如何进行小区10kV配电网规划设计,明确小区规划的总体原则与目标,作好小区10kV配电网的划分,以及变电站选址定容,10

    时间:2020-01-11 07:04:31

  • 建筑电气配电装置怎么安装?

    建筑电气配电装置怎么安装?

    建筑电气配电装置的安装要求,包括成套配电柜的安装,电机的接线、试运转,低压母线槽安装等,建筑电气配电装置安装注意事项,包括基础型钢的安装,成套柜安装一般要求,柜内接线等。

    时间:2020-01-07 09:49:58

  • 如何设计低压配电系统?8项设计规范

    如何设计低压配电系统?8项设计规范

    对低压配电系统的设计,包括设计范围,各功能区应设单独计量,100KW及以下装机容量水泵房和换热站等的设计,直接影响整个低压配电系统的设计质量。

    时间:2017-08-26 09:49:48

  • 8种配电线路拉线类型_配电线路拉线的作用

    8种配电线路拉线类型及作用

    【8种配电线路拉线类型_配电线路拉线的作用】在配电线路中的接线有哪些类型,配电线路接线有普通拉线,人字拉线两侧拉线,四方拉线及水平拉线等,不同的拉线类型,有不同的

    时间:2017-06-06 15:59:46

  • 电气设备及配电装置常用知识详解

    电气设备及配电装置知识

    有关电气设备及配电装置常用知识,包括电弧、去游离的主要方式、低电压开关、高压断路器、高压断路器的基本要求等,隔离开关的基本要求,以及户外配电装置的特点、配电装置的基本要求等。

    时间:2016-10-20 14:29:15

  • 2室1厅配电方案及安装示意图

    2室1厅配电方案示意图

    有关2室1厅配电方案及安装示意图,家居装修中2室1厅的配电方案参考,需要的朋友可以看看。

    时间:2016-09-09 07:36:38

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有