建筑电气配电装置怎么安装?

来源:电工天下时间:2020-01-07 09:49:58 作者:老电工手机版>>

有关建筑电气配电装置的安装要求,包括成套配电柜的安装,电机的接线、试运转,低压母线槽安装等,建筑电气配电装置安装注意事项,包括基础型钢的安装,成套柜安装一般要求,柜内接线等。

建筑电气配电装置的安装要求

1、成套配电柜

1)基础型钢的安装

①安装时其水平度每米偏差不应大子1mm,全长不应大于5mm。当达不到要求时应在基础型钢底下垫钢垫片进行校正。

②基础型钢应与接地干线可靠连接,成排柜安装时基础型钢应不少于两处与接地干线连接。

2)成套柜安装一般要求

成套柜与基础型钢之间的接地保护应紧密、可靠,连接导线应为黄绿双色导线,截面不得小于4mm2。

接地线应直接与PE排连接,当与柜内接地螺栓连接时,最多不能超过两根,当超过两根时,应加装PE排(可用镀锌扁钢或铜排制成)。

柜与基础型钢应做到一柜一接地(成排柜中已有PE排全部连通的除外)。【建筑电气配电装置的安装要求】

不得在柜与基础型钢的固定螺栓上连接PE线。装有电器的可开启的门,应用软导线与PE排可靠连接。

3)柜内接线

①电源线相位排列和导线分色应正确,电源线排列、绑扎应整齐,并有适当余量。

②控制线接线应正确,排列应整齐、清晰、美观,导线绑扎间距应一致,在端子上的接线宜为一根,最多不能超过两根。

接线端子编号清晰不褪色,端子排上导线接线不受到机械应力。

③柜内控制线应留有备用线,备用线的长度宜为柜长度和宽度之和。柜内导线不应有接头。

柜内电缆头应绑扎固定牢固、排列整齐,标志牌齐全。

建筑电气配电装置安装

配电箱内相线、工作零线、接地线色标分明、排列整齐。

2、电机的接线、试运转

电机试运转应在空载状态下进行,时间为2h,并应做如下检查和记录:

(1)电机的旋转方向符合要求,声音正常。

(2)电机的温度不应有过热现象。滑动轴承温度不超过80°C,滚动轴承温度不超95°C。

(3)换向器、集电环及电刷的工作情况正常。

(4)记录电机空载时电流、电压。

3、低压母线槽安装

每节母线槽外壳必须有连接可靠的接地保护措施。设置接地保护螺钉,用16mm2铜编织线跨接接地。母线槽穿过楼层后应按设计要求用防火隔板或防火材料封堵。

相关文章
  • 电气设备绝缘老化的影响因素

    电气设备绝缘老化的影响因素

    电气设备的绝缘老化的影响因素,绝缘材料的寿命与老化时间的关系,包括热老化、电老化、机械力老化、湿度老化、化学老化等,绝缘老化最终导致绝缘失效,电力设备不能继续运行。

    时间:2022-09-18 07:44:49

  • 高低压配电柜安装工艺流程与技术要求

    高低压配电柜安装工艺流程与技术要求

    高低压配电柜安装工艺流程与技术要求,电工进行高低压配电柜的安装,是要遵循一定的工艺流程的,高低压配电柜安装过程中的注意事项有很多,因此严格的工艺流程显得更为重要。

    时间:2022-09-15 08:06:02

  • 电气设备如何保证倒闸操作准确率?

    电气设备如何保证倒闸操作准确率?

    电气设备保证倒闸操作准确率的常用方法,倒闸操作规范准确与否关系到人身和设备的安全,将电气设备由一种运行状态转变到另一种运行状态,就需要一系列的倒闸操作,强化倒闸操作理论学习,加强实际操作演练。

    时间:2022-09-15 08:03:29

  • 电气设备常用文字符号参考图解

    电气设备常用文字符号参考图解

    有关电气设备常用文字符号参考,包括基本文字符号,辅助文字符号,电气设备常用图形符号大全,电气设备常用文字符号的中文说明详解。

    时间:2022-09-15 06:41:40

  • 电气设备与电气照明节能措施详解

    电气设备与电气照明节能措施详解

    电气设备与电气照明节能措施,包括工厂电气节能措施,供配电设备节能措施,电气设备节能措施,电动机的节能措施,无功功率补偿装置的应用,节能技术改造的实施,以及企业照明系统的更新等。

    时间:2022-09-15 05:54:58

  • 爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项

    爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项

    有关爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项,选择使用于爆炸危险场所的电气设备前,明确燃炸危险场所环境的类别,环境中爆炸性气体混合物的爆炸级别,周围环境对防爆电气设备的选型要求。

    时间:2022-09-14 18:50:58

  • 电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语

    电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语

    有关电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语,在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须执行操作票制度,包括操作票上的内容,填写操作票的要求,操作票填写检查项目内容等。

    时间:2022-09-14 18:50:23

  • 电气设备外壳不同防护等级标志说明

    电气设备外壳不同防护等级标志说明

    电气设备外壳不同防护等级标志说明,电机和低压电器的外壳防护包括两种防护,外壳防护等级标志,第一位数字表示第一种防护型式等级,第二位数字表示第二种防护型式等级。

    时间:2022-09-14 18:50:12

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有