家庭电路的设计要点,家庭电路设计注意事项

来源:电工天下时间:2016-09-10 06:13:35 作者:老电工手机版>>

家庭电路的设计要点,家庭电路设计注意事项

一、家庭电路的设计要点

1、 配电箱


供应家中大小用电(100平米的房子多设为8p~10p,实际上会用到15p~20p)。
2. 空气开关


微型断路器、微断、小型断路器,英文简称MCB。
功能:电线短路或者用电量超载时,会跳闸,保护我们免于电线走火。选择有安全认证的“CCC”的产品,指定品牌,。若用2.5平方电线,空气开关以16A为佳。
3. 漏电断路器


当测到漏电时,就会跳掉。每个回路都要装漏电断路器,至少有水的地方卫生间、厨房等处要装。(www.dgjs123.com)漏电断路器不要装载总开关,装在分路回路上为佳。
4. 弱电箱(放网线、电话线等)以方便维修为上。


5. 电线


选择有安全认证的“CCC”的产品,最好使用三年以内的电线,绝缘皮的耐用年限为15~20年。地线一定要接,且用黄绿双色线。全室电线最好是火线红色,零线蓝色。插座背后底盒,火线与L级相接、零线接N级、地线接中间的接地线。
6. 电路回路设计


想要合理首先就得详列自己家能用上的所有电器,尤其是厨房,高耗电的微波炉、烤箱等。(电工天下)列出所有的电器,才能回推需要多少回路。举个我家的例子,我列了一个表统计:


附:
1)高耗电量电器,如蒸烤炉、电热水壶、电磁炉等最好不要在同一回路。
2)插座单一回路插座数量不宜超过10个;若是照明回路,电流不宜超过16A。
3)空气开关不是安倍数越高越好,回路若用1.5平方电线,空气开关以10A为佳;若用2.5平方电线,空气开关以16A为佳,20A的安全会差一点点。
7. 插座
1) 规划用电回路的时候,同时把插座数量算好。
2) 插座的位置可藏在家具或者厨具的后方,外观比较好看。
3) 厨房中除了固定的专用插座外,还要计算同一时间内会使用多少电器需要多少插座。
4) 插座高度要看顺不顺手,装修前可在墙上画。实地测试后再动工。
8. 灯具开关一定要考虑顺不顺手。
1) 客厅与卧室主灯都要设计双边控制,会比较方便。
2) 开关位置设计在动线上为佳,卫生间开关设计的门外比较安全。
9. 布线管


1) 同一回路电线要走同一电管内,管内总根数不超过8根。
2) 电源线与通讯线不得传入同一根管内。
3) 强电在上,弱电在下。强弱先关水平距离不小于50cm。
4) 卫生间电线管都不能走地板。
5) 电线与暖气、热水、煤气管之前的平行距离不应小于30cm,交叉距离不应小于10cm
6) 线管、接线盒都要固定。
水电完工后,再跟水电师傅要“线管位置图”日后方便整改,这个很重要,以后找不同的人维修用得到的。

相关文章
  • 消火栓系统联动控制的设计方式详解

    消火栓系统联动控制的设计方式详解

    消火栓系统联动控制的设计方式,在对消火栓系统进行控制操作时,有二种常用的设计方式,一种是联动控制方式,另一种是手动控制方式,下面具体来了解下。

    时间:2022-01-22 07:55:56

  • 一次回路和二次回路是什么,二次电路图与二次接线图有什么区别

    一次回路和二次回路是什么,二次电路图与二次接线图有什么区别

    有关电气一次回路与二次回路的知识,介绍了一次回路和二次回路的划分方法,以及二者的主要发特点,还介绍了二次电路图与二次接线图,有需要的朋友参考下。

    时间:2020-11-18 10:07:39

  • 家庭插座开关安装高度与安装要求

    家庭插座开关安装高度与安装要求

    家庭插座开关安装高度与安装要求,家庭插座开关安装多高,有哪些要求,插座开关的安装高度,包括墙壁插座安装高度,墙壁开关安装高度,两孔插座怎么接线,三孔插座怎么接线,三相四线制四孔插座接线等。

    时间:2020-02-28 09:33:23

  • 住宅机房工程电气设计规范条文说明

    住宅机房工程电气设计规范条文说明

    住宅机房工程电气设计规范条文,住宅机房工程电气设计的一般规定,住宅机房控制室应包括住宅建筑内的消防控制室、安全防范监控中心、建筑设备管理控制室等,弱电间及弱电竖井与电信间的电气设计规范。

    时间:2020-02-11 16:07:48

  • 10kV中压配电网规划及小区10kV配电网规划设计方案

    10kV中压配电网规划及小区10kV配电网规划设计方案

    【10kV中压配电网规划及小区10kV配电网规划设计方案】如何进行小区10kV配电网规划设计,明确小区规划的总体原则与目标,作好小区10kV配电网的划分,以及变电站选址定容,10

    时间:2020-01-11 07:04:31

  • 家庭电路施工安装图说明

    家庭电路施工安装图说明

    有关家庭电路施工安装图解,掌握家庭主要电路的施工安装方法,非常详细的家庭电路安装图文教程,需要的朋友参考下。

    时间:2020-01-07 06:32:37

  • 直流母线电压监视装置电路图及原理分析

    直流母线电压监视装置电路图及原理分析

    直流母线电压监视装置电路图及原理,直流母线电压监视装置主要是反映直流电源电压的高低,直流母线电压监视装置电路图中,KV1是低电压监视继电器,KV2是过电压继电器。

    时间:2019-11-19 09:04:23

  • 如何设计低压配电系统?8项设计规范

    如何设计低压配电系统?8项设计规范

    对低压配电系统的设计,包括设计范围,各功能区应设单独计量,100KW及以下装机容量水泵房和换热站等的设计,直接影响整个低压配电系统的设计质量。

    时间:2017-08-26 09:49:48

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有