什么是消防联动模块?
消防联动模块是用于消防联动控制器与其所连接的受控设备之间信号传输、转换的一种器件,包括消防联动中继模块、消防联动输入模块、消防联动输出模块和消防联动输入输出模块,它是消防联动控制设备完成对受控消防设备联动控制功能所需的一种辅助器件。
一、中继模块
消防联动中继模块是由信号整形、滤波稳压和信号放大过流保护电路等部分组成,用于对消防联动控制系统内部各种电信号进行远距离传输和放大驱动。该模块分为总线型和非总线型两种。总线型中继模块主要作用是增加联动总线的负载能力,提高消防联动控制系统的可靠性。
消防联动中继模块的工作原理是:
当联动总线负载过重或线路过长时,一般在总线的适当位置设置总线中继模块,将弱信号放大到标准状态,增加总线的负载能力。【消防联动模块的组成_消防联动模块的工作原理】
二、输入模块
消防联动输入模块是由无极性转换电路、滤波整形、编码信号变换电路、主控电路、指示灯电路、信号隔离变换电路等部分组成,用于把消防联动控制器所连接的消防设备、器件的工作状态信号输入相应的消防联动控制器。该模块一般与消防联动控制器相连。
消防联动输入模块的工作原理是:
自动灭火设备、防排烟设备、防火门窗、防火卷帘、水流指示器、消火栓、压力开关等消防设备、器件在监视状态时,其内部继电器处于常开状态;当处于启动工作状态时,继电器由常开转变为常闭状态。
消防联动输入模块内部的信号隔离变换电路将上述消防设备、器件的工作状态转换为电信号,传给消防联动输入模块的主控电路。
主控电路一般通过分析与判断,确认消防设备的工作状态,同时通过信号总线上传给相应的消防联动控制器。  
三、输出模块 
消防联动输出模块用于将消防联动控制器的控制信号传输给其连接的消防设备、器件。该模块分为总线型和非总线型两种,一般与消防联动控制器相连。
消防联动输出模块的工作原理是:当消防联动控制设备发出启动信号后,根据预置逻辑,通过总线将联动控制信号输送到消防联动输出模块,启动需要联动的消防设备、器件,如消防水泵、防排烟阀、送风阀、防火卷帘门、风机、警铃等。
总线型消防联动输出模块的组成和工作原理框图如图所示。
 
消防联动模块

四、输入/输出模块

消防联动输入/输出模块同时具有消防联动输入模块和消防联动输出模块功能的消防联动模块,其作用、组成和工作原理等同上。

 

相关文章
  • 消火栓系统联动控制的设计方式详解

    消火栓系统联动控制的设计方式详解

    消火栓系统联动控制的设计方式,在对消火栓系统进行控制操作时,有二种常用的设计方式,一种是联动控制方式,另一种是手动控制方式,下面具体来了解下。

    时间:2022-01-22 07:55:56

  • 智能消防系统中火灾探测技术

    智能消防系统中火灾探测技术

    有关智能消防系统中火灾探测技术,智能化的消防系统会给建筑物内,需要更准确可靠的火灾探测技术,更早期的火灾报警,更有效的能延缓火势蔓延的自动化灭火装置,以创造更好的逃生环境。

    时间:2019-11-09 05:35:00

  • 消防电源与应急照明系统的构成与功能

    消防电源与应急照明系统

    有关消防电源与应急照明系统的构成与功能,在消防报警系统中需要有一个专用的供电系统,通常采用柴油发电机组作为备用电源,系统设计中应考虑应急照明和疏散指示标志灯以及事故报警通信等问题。

    时间:2016-10-12 19:42:24

  • 消防控制系统的组成_消防控制系统火灾报警控制

    消防控制系统的组成

    有关消防控制系统的组成,消防控制系统火灾报警控制,典型的消防系统控制图与工作原理,在消防报警系统中,需配备有任何联动控制功能的报警控制系统,火灾自动报警设备与灭火及避难诱导设备。

    时间:2016-10-12 19:08:17

  • 火灾自动报警系统中消防模块分类与作用详解

    火灾自动报警系统消防模块

    火灾自动报警系统中消防模块分类,火灾自动报警系统中消防模块,分为输入模块,输出模块,输入输出模块,隔离模块,中继模块,切换模块,多线控制模块等,火灾自动报警系统中各个模块的作用。

    时间:2016-10-12 15:47:31

  • 消防联动控制器的组成单元与原理详解

    消防联动控制器的组成

    有关消防联动控制器的组成单元与工作原理,消防联动控制器的结构组成,包括主控单元、回路控制单元、显示操作单元、直接手动控制单元、通信控制单元与电源单元等,消防联动控制器的工作原理详解。

    时间:2016-10-12 14:22:21

  • 什么是消防联动控制器,消防联动控制器的分类与功能详解

    什么是消防联动控制器

    有关消防联动控制器的知识,什么是消防联动控制器,消防联动控制器是消防联动控制设备的核心组件,消防联动控制器可按结构形式、使用环境和防爆性能进行分类,消防联动控制器的功能和性能详解。

    时间:2016-10-12 12:39:16

  • 消防联动控制中心的组成部分

    消防联动控制中心

    有关消防联动控制中心的技术组成,消防控制中心,由火灾探测器与报警控制器单独构成火灾自动报警系统,再配以单独的联动控制系统组成,既联系火灾探测器,又联系现场消防设备。

    时间:2016-10-12 10:38:23

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有