漏电保护器保护的电气设备外壳接地的一般要求

来源:电工天下时间:2016-10-23 05:41:58 作者:老电工手机版>>

漏电保护器保护的电气设备外壳接地的一般要求

电气设备外壳接地
原文标题:漏电保护器电气设备外壳接地的要求
通常,漏电保护器所保护的电气设备的外壳都应接地。
只有采用高灵敏度(动作电流在15毫安以下)漏电保护器对单台设备进行保护时,才允许该设备不接地。
对设备外壳接地的一般要求:
1)条件许可时,所保护设备的金属外壳应实行单独接地。此时,如果采用动作电流在30毫安以下的高灵敏度漏电保护器,接地电阻应在500欧以下。
2)所保护设备的金属外壳的接地,最好与电源中性点的接地分开。
如果无法分开或者分开接地存在困难,则在采用电磁式漏电保护器时可接至保护地线(PE),该地线不应通过零序电流互感器,因为它是直接从进线端引出的。
如果采用电子式漏电保护器,则应校核发生单相接地时,漏电保护器的辅助电源电压是否在允许的电压范围以内,以保证其可靠动作。
相关文章
  • 电气设备外壳不同防护等级标志说明

    电气设备外壳不同防护等级标志说明

    电气设备外壳不同防护等级标志说明,电机和低压电器的外壳防护包括两种防护,外壳防护等级标志,第一位数字表示第一种防护型式等级,第二位数字表示第二种防护型式等级。

    时间:2022-09-14 18:50:12

  • 电气设备发生漏电或接地故障的对地电压

    电气设备发生漏电或接地故障的对地电压

    有关电气设备发生漏电或接地故障的对地电压,什么是电气设备发生漏电或接地故障时的“对地电压”,一般所说的对地电压,就是指带电体与大地之间的电位差,什么是跨步电压与接触电压。

    时间:2022-09-14 18:50:06

  • 电气设备检修时挂接地线的10个要求

    电气设备检修时挂接地线的10个要求

    电气设备检修时挂接地线的10个要求,工作之前必须检查接地线,挂接地线前必须先验电,在工作地点两段两端悬挂接地线,电气设备检修挂接地线,按不同电压等级选用对应规格的接地线。

    时间:2020-01-31 07:32:07

  • 电气设备接地装置运行维护注意事项

    电气设备接地装置运行维护注意事项

    电气设备接地装置运行维护注意事项,使用维护电气设备中的误区,包括损坏的二极管继续使用,未按季节温度变化调整电解液等,电器设备接地装置运行内容,以及对运行维护人员的要求等。

    时间:2019-12-21 08:10:34

  • 电气设备接地常识:工作接地与保护接地

    电气设备接地常识:工作接地与保护接地

    有关电气设备接地的小常识,电气设备某个部分与大之间作良好电气联接称为接地,按接地作用分有保护接地和工作接地两种,接电气设备接装置和大之间电阻称为接地电阻,装设接地装置的要求,降低土壤电阻率的方法。

    时间:2019-12-02 10:16:20

  • 电气设备接地接零关键部位说明

    电气设备接地接零部位

    电气设备接地接零关键部位,电气设备的哪些部位应进行接地或接零,电气设备的传动部分,配电箱、屏、柜及控制台的框架,室内外配线用的金属管,金属外壳或架构,均应接地或接零。

    时间:2016-10-23 11:15:34

  • 电气设备保护接零时如何重复接地?

    电气设备保护接零重复接地

    有关电气设备保护接零时如何重复接地的问题,当电气设备采用保护接零时,零线应在哪些地方重复接地,零线重复接地的主要地点,包括电缆和架空线路引入车间或大型建筑物内的总配电装置处等。

    时间:2016-10-23 08:32:59

  • 电气设备接地防止雷击与静电危害的保护措施

    电气设备接地防止雷击与静电

    电气设备接地防止雷击与静电危害的保护措施,电气设备接地的作用和要求,电气设备接地技术原则和技术要求,电气装置或电气线路带电部分的某点与大地连接,防止电击,防止雷击与静电危害。

    时间:2016-10-22 20:38:36

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有