机床电气设备故障调查与断电通电检查措施

来源:电工天下时间:2016-10-23 04:40:58 作者:老电工手机版>>

机床电气设备故障调查与断电通电检查措施

机床电气设备故障调查
原文标题:机床电气设备故障诊断步骤
1、故障调查 
问:机床发生故障后,首先应向操作者了解故障发生的前手情况,有利于根据电气设备的工作原理来分析发生故障的原因。
一般询问的内容有:故障发生在开车前、开车后,还是发生在运行中?是运行中自行停车,还是发现异常情况后由操作者停下来的;发生故障时,机床工作在什么工作顺序,按动了哪个按钮,扳动了哪个开关;故障发生前后,设备有无异常现象(如响声、气味、冒烟或冒火等);以前是否发生过类似的故障,是怎样处理的等。 
看:熔断器内熔丝是否熔断,其他电气元件有无烧坏、发热、断线,导线连接螺丝有否松动,电动机的转速是否正常。 
听:电动机、变压器和有些电气元件在运行时声音是否正常,可以帮助寻找故障的部位。【机床电气设备故障调查与断电通电检查措施】
摸:电机、变压器和电气元件的线圈发生故障时,温度显著上升,可切断电源后用手去触摸。 
2、电路分析  
根据调查结果,参考该电气设备的电气原理图进行分析,初步判断出故障产生的部位,然后逐步缩小故障范围,直至找到故障点并加以消除。 
分析故障时应有针对性,如接地故障一般先考虑电气柜外的电气装置,后考虑电气柜内的电气元件。断路和短路故障,应先考虑动作频繁的元件,后考虑其余元件。 
3、断电检查
检查前先断开机床总电源,然后根据故障可能产生的部位,逐步找出故障点。电工天下
检查时应先检查电源线进线处有无碰伤而引起的电源接地、短路等现象,螺旋式熔断器的熔断指示器是否跳出,热继电器是否动作。
然后,检查电气外部有无损坏,连接导线有无断路、松动,绝缘有否过热或烧焦。 
4、通电检查
作断电检查仍未找到故障时,可对电气设备作通电检查。 
在通电检查时要尽量使电动机和其所传动的机械部分脱开,将控制器和转换开关置于零位,行程开关还原到正常位置。
然后,万用表检查电源电压是否正常,有否缺相或严重不平衡。
再进行通电检查,检查的顺序为:先检查控制电路,后检查主电路;先检查辅助系统,后检查主传动系统;先检查交流系统,后检查直流系统;合上开关,观察各电气元件是否按要求动作,有否冒火、冒烟、熔断器熔断的现象,直至查到发生故障的部位。 
相关文章
  • 电气设备发生漏电或接地故障的对地电压

    电气设备发生漏电或接地故障的对地电压

    有关电气设备发生漏电或接地故障的对地电压,什么是电气设备发生漏电或接地故障时的“对地电压”,一般所说的对地电压,就是指带电体与大地之间的电位差,什么是跨步电压与接触电压。

    时间:2022-09-14 18:50:06

  • 电气设备维修内容与故障类型

    电气设备维修内容与故障类型

    有关电气设备维修内容与故障类型,电气设备的维修包括日常维护保养和故障检修两方面,什么是人为故障,什么是自然故障,由于操作使用不当、安装不合理或维修不正确等人为因素造成的,称为人为故障。

    时间:2020-01-29 09:14:28

  • 电气设备的发热来源与故障类型

    电气设备的发热来源与故障类型

    有关电气设备的发热来源与故障类型,电气设备的连接点是指电气设备之间以及它们与母线或电缆之间的电气连接部位,发热源及故障包括电气设备发热源,电气设备热故障,电气设备的内部故障。

    时间:2019-12-21 08:09:53

  • 电气设备故障的检测步骤_电气设备检修注意事项

    电气设备故障的检测步骤_电气设备检修注意事项

    电气设备故障的检测步骤,电气设备检修注意事项,在对电气设备故障进行检修与维护时,先做好机械检测,后进行电气检测,先进行外部调试,再进行内部处理,先检修通病,后进行疑难处理。

    时间:2019-12-02 10:00:24

  • 电气设备二次回路通电试验程序详解

    电气设备二次回路通电试验程序详解

    电气设备二次回路通电试验程序,电气设备二次回路是电气系统中的一个组成部分,对二次回路通电试验的方式、程序以及应注意的事项予以说明,供电气装置安装施工、验收和从事运行工作的人员以及继电保护人员参考。

    时间:2019-12-02 09:50:17

  • 电气设备故障诊断与排除方法详解

    电气设备故障诊断与排除方法详解

    有关电气设备故障诊断与排除方法,电气故障现象多种多样,故障现象是查找电气故障的基本依据,是查找电气故障的起点,借助各种仪器、仪表,对故障设备的电压、电流、功率、频率、阻抗、绝缘值测量,确定故障部位。

    时间:2019-12-02 09:44:07

  • 电气设备故障检修方法之经验法

    电气设备故障检修方法之经验法

    电气设备故障检修方法之经验法,用经验法检修与处理电气设备常见性故障,应用在检修中长期积累的一些经验来检修同类或类似设备或线路经常出现的一些常见性故障。

    时间:2019-12-02 09:41:08

  • 变电设备电气故障及供电线路事故的预防措施

    变电设备电气故障及供电线路事故

    有关变电设备电气故障及供电线路事故的预防措施,变电设备引起的故障,变压器绝缘性能下降、气体压力升高,供电线路引发的事故,变压器中性点接地断线,控制电路和控制设备引起的故障。

    时间:2016-10-23 12:16:29

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有