变电设备电气故障及供电线路事故的预防措施

来源:电工天下时间:2016-10-23 12:16:29 作者:老电工手机版>>

变电设备电气故障及供电线路事故的预防措施

变电设备电气故障
原文标题:电气设备的故障分析及预防措施
一、变电设备引起的故障
近年来,受变电设备已经基本上可以做到免维护,对于受变电设备关注程度则越来越低。
但是,一旦受变电设备和机器发生故障,就会直接导致所有工厂停工等重大事故发生。
变压器绝缘性能下降、气体压力升高。
油浸式变压器的绝缘油与空气相接触时,就会因吸湿、氧化等作用而使绝缘油性能变坏,使变压器线圈的绝缘性能变坏,从而使整个变压器的绝缘性能下降。
为了防止上述情况的发生,对于大容量变压器,可在其内部密封氮气,以防止绝缘油氧化。【变电设备电气故障及供电线路事故的预防措施】
由于线圈的局部过热和局部放电,以及铁心的异常等原因,将会引起变压器内部的温度上升。温度的上升将引起绝缘油热分解和氧化,进而产生异常气体并溶解或滞留于绝缘油中。
上述情况较轻时,气体压力将显示异常;如果有异常发热或短路等情况发生,则气体压力将急剧升高,可导致冲击压力继电器动作。为了对上述来自变压器内部的故障实施保护,需要设置双浮子继电器。
变压器、发电机线圈发生短路或接地。变压器或发电机的线圈发生短路或接地时,其供电电路将被切断,但是这种事故很少发生。
首先,对这种类型的事故而言,在现场作紧急处理是不可能的,属于必须回到制造厂进行修理的重大事故。如果是油浸式变压器发生线圈短路或接地事故,则存在从短路部位的烧毁发展成变压器火灾的严重危险。
因此,电气设备技术标准中规定,对于额定容量为5MVA以上的变压器,必须设置内部故障保护装置,以便在发生故障时迅速切断供电电路。为了达到上述目的,建议采用比率差动继电器。
停电作业失误。因需要进行设备检修,一般来说,变电所每年要进行1~2次的全停电作业。由于平时很少有与变电所设备直接接触的机会,因此检修时需要格外仔细地进行,即使这样,有时还是会发生意想不到的错误。特别需要注意以下几种情况:检修后不要忘记检查设备的接地线是否可靠接好;是否有检修工具等忘记在控制柜内等。(www.dgjs123.com)
实际上,上述错误往往是由检修人员的漫不经心造成的,为了防止这些事故的发生,检修作业后恢复确认环节是极其重要的。

二、供电线路引发的事故
因线路关系而发生的对地短路和线间短路事故也会引起系统停电,但要了解短路原因及其位置并不简单。【变电设备电气故障及供电线路事故的预防措施】
在最初设计线路时,就应当选择适合使用设备的开关装置和导线容量,以及严格按照电气设备技术标准的要求进行施工。
在正常环境使用的情况下,加强了线路绝缘的维护管理,在所使用的保护装置和选择和设定上采取了保护协调措施,使保护装置的动作更加合理,也杜绝了波及其他系统事故的可能性。
交流三相电路和交流单相电路的理论很容易与工厂配电线路相结合,因此获得了广泛的应用。
变压器中性点接地断线。
单相3线式变压器可以输出两种电压。
当3线采用同样粗细的导线时,与单相2线式相比,用铜量可以减少37.5%。单相3线式变压器广泛应用于照明、电热负载,以及满足一般单相负载的电力供应。变压器的一次侧为单相高压、二次侧为210V和105V两个输出电压等级,二次侧的中性线采用B类接地施工。
因此,变压器的对地电压小于150V,还可以在发生高压侧与低压侧混线接触时,防止低压侧电压升高的危险。然而,当接地线已经断线但变压器仍然给负载供电时,这种情况是非常危险的,如果这时其他电压相发生对地短路,则接地线的接地电阻值对于配电线路、变压器及二次侧的设备机器等都将产生很大的影响。
地下高压电缆对地短路事故。从供电线路的条件、线路的保护、景观上是否合适,以及所需要的经费等方面综合考虑,工厂内部大多采用地下供电方式。
因此,工厂供电线路是不需要进行外观检验和事故修理的,也正因为如此,电缆敷设场所的温度应能保持稳定,从外伤保护的角度来说敷设场所应该是安全的。
地下电缆的敷设可以分为地沟式、地下管道式以及直接埋设式等几种方式。
当然,一旦发生对地短路或者线间短路事故时,地下供电方式将给故障点的确定和修理带来很大困难。特别是对于大容量电缆,到货时间需要1个月以上,如果没有库存的备品,工厂将被迫长时间停产。
因此,现场的实际情况是为了不影响生产,必须千方百计地对事故点进行最低限度的应急处理,以便能够尽快送电。
由于事故原因的多种多样,在电缆施工时需要解决很多问题,只有充分做好预防保全工作,才有可能预防事故发生。
三、控制电路和控制设备引起的故障
断路器投入错误。
每当设备进行检验修理或改造作业完工后,需要将断路器重新投入电源,以便确认电路运行是否已恢复正常。
生产设备的电源电路由动力电路和控制电路两部分组成。电工天下
一般来说,应首先激活控制电路的电源,继电器和电磁开闭器不应发生异常动作,在确认没有警报等其他异常情况后,方可投入动力电源。
线路电容对控制继电器的影响。
plc和dcs等系统进行信号通信时,需要快速处理大量的信息,为了防止上述干扰事故的发生,最好采用不受上述感应作用影响的光缆通信等专用通信方式。
线路绝缘处理不良的影响。
正常运行的设备未经报警就紧急停车,如果出了事故,多数是发生了短路或者对地短路事故,在这种情况下,由于保护装置已经动作,因此事故原因是可以调查清楚的。
一般来说,生产线的自动化程度是很高的,有一个运行环节故障停机,整个生产线就会停止运行,这时在中央监控室会发出“停车”警报。
只有检修完毕排除故障后,生产线才能恢复正常的运行,如果经常发生停车事故,其原因调查起来就会很困难,但是可以说基本上是电气方面的原因。
电磁接触器烧损的背景。
需要对运行中的负载频繁进行起动、停止控制时,可以使用电磁接触器。【变电设备电气故障及供电线路事故的预防措施】
选择电磁接触器时,可以根据负载的性质及其运行特性选用合适的型号和规格。电磁接触器的结构坚固,使用寿命长。主接点是电磁接触器需要维护的主要部分。
在工程实际中,一般根据运行时的声音是否异常,或者通过观察外观来判断接触器工作是否正常,要想及时发现主接点的异常较为困难。
有时发生了意外事故,事后回想起来才意识到当初的异常,但往往为时已晚。
造成电磁接触器烧损的原因有很多,例如,设置场所的粉尘、环境空气的温度和湿度等的影响,绝缘劣化引起的故障电流的影响等,都可能引起电磁接触器主接点烧损。
四、结论
电气设备的故障会引起整个运行系统的故障,需要把精力投入到更加科学合理的电气设备管理模式研究上来,不断增强电气设备运行的可靠性,提高电力系统的稳定性。
相关文章
  • 电气设备发生漏电或接地故障的对地电压

    电气设备发生漏电或接地故障的对地电压

    有关电气设备发生漏电或接地故障的对地电压,什么是电气设备发生漏电或接地故障时的“对地电压”,一般所说的对地电压,就是指带电体与大地之间的电位差,什么是跨步电压与接触电压。

    时间:2022-09-14 18:50:06

  • 电气设备维修内容与故障类型

    电气设备维修内容与故障类型

    有关电气设备维修内容与故障类型,电气设备的维修包括日常维护保养和故障检修两方面,什么是人为故障,什么是自然故障,由于操作使用不当、安装不合理或维修不正确等人为因素造成的,称为人为故障。

    时间:2020-01-29 09:14:28

  • 电气设备的发热来源与故障类型

    电气设备的发热来源与故障类型

    有关电气设备的发热来源与故障类型,电气设备的连接点是指电气设备之间以及它们与母线或电缆之间的电气连接部位,发热源及故障包括电气设备发热源,电气设备热故障,电气设备的内部故障。

    时间:2019-12-21 08:09:53

  • 电气设备故障的检测步骤_电气设备检修注意事项

    电气设备故障的检测步骤_电气设备检修注意事项

    电气设备故障的检测步骤,电气设备检修注意事项,在对电气设备故障进行检修与维护时,先做好机械检测,后进行电气检测,先进行外部调试,再进行内部处理,先检修通病,后进行疑难处理。

    时间:2019-12-02 10:00:24

  • 电气设备故障诊断与排除方法详解

    电气设备故障诊断与排除方法详解

    有关电气设备故障诊断与排除方法,电气故障现象多种多样,故障现象是查找电气故障的基本依据,是查找电气故障的起点,借助各种仪器、仪表,对故障设备的电压、电流、功率、频率、阻抗、绝缘值测量,确定故障部位。

    时间:2019-12-02 09:44:07

  • 电气设备故障检修方法之经验法

    电气设备故障检修方法之经验法

    电气设备故障检修方法之经验法,用经验法检修与处理电气设备常见性故障,应用在检修中长期积累的一些经验来检修同类或类似设备或线路经常出现的一些常见性故障。

    时间:2019-12-02 09:41:08

  • 典型电气事故案例分析,维修电工必看

    典型电气事故案例分析

    典型电气事故案例分析,维修电工必看几个典型电气事故案例【案例1】电气设备漏电引燃瓦斯爆炸,致使多人伤亡事故案例某煤矿-150m水平南大巷24横贯瓦斯爆炸事故。1962年3月2

    时间:2017-03-11 11:42:42

  • 机床电气设备故障调查与断电通电检查措施

    机床电气设备故障调查

    有关机床电气设备故障调查与断电通电检查措施,机床电气设备故障诊断步骤,机床发生故障后,首先向操作者了解故障发生的前手情况,根据电气设备的工作原理来分析发生故障的原因。

    时间:2016-10-23 04:40:58

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有