接地与接零保护的技术要求

一、电压在1000伏以上的电气设备,在各种情况下,均应进行保护接地。
电压在1000伏以下的电气设备,如中性点不接地时,也应进行保护接地。
为节约钢材,交流电气设备的接地装置应充分利用直接埋入地中或水中的自然接地体,例如,埋没在地下的各种金属结构、金属管道,电缆的金属外皮、钢筋混凝土构筑物的基础等。
如果自然接地体的接地电阻值符合要求时,一般不需再装人工接地体。但发电厂、变电所的接地装置除外。
二、电压在1000伏以下的中性点直接接地的电力网中,电气设备的外壳一般宜采用保护接零。
三、三线制交流回路的中性线,宜直接接地。
四、直流设备一般应装设单独的按地装置,由于直流的电解作用,在土壤中会产生活性物的溶液,使接地装置严重腐蚀。
因此,直流设备不能利用自然接地体。
五、电压在1000伏以下的中性点不接地的电力网中,为防止与高压线路连接的变压器高低压间绝缘损坏时,高压窜入低压回路,使整个低压系统的对地电压升高,低压系统中的电气设备的绝缘便会击穿,而且危及人身安全,因此必须咋低压侧的中性点或一个相线上装设击穿保险器。
六、电压在1000伏以下的电力网,严禁利用大地作相线或零线,以免发生触电危险。【接地与接零保护的技术要求】
七、在有爆炸和火灾危险的建筑内的电气设备,当电气设备正常运行或发生事故时,由于产生易燃气体,蒸气或悬浮状态的灰尘及纤维,与空气混合后可能发生爆炸,必须将整个电气设备和其它的金属设备、金属管道及建筑物的金属结构全部接地。
并在管接头处敷设跨接线,成为连接的导体,使接地电流的路径不中断。
八、设计接地装置时,应考虑土壤冻结季节变化的影响,接地电阻在四季中均应符合规程的要求。
九、携带式用电设备应用专用芯线接地。此芯线严禁同时用来通过工作电流。
严禁利用其它设备的零线接地,零线和接地线应分别与接地网相连接。
十、电气设备的每个接地部分应以单独的形式和接地干线相连。严禁在一条接地中串几个需要接地部分。
十一、电气设备的金属部分,如发生绝缘损坏,可能出现危险电压,故应接地或接零。
十二、电气设备的下列金属部分,不需接地或接零。(电工天下 www.dgjs123.com)
1.在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内,交流额定电压380伏及以下,直流额定电压440伏以下的电气设备不需要接地。
2.在干燥场所,交流额定电压127伏以下和直流电压110伏及以下的电气设备不需接地和接零。
3.安装在配电屏,控制屏和配电装置上的电气测量仪表,继电器和其它低压电器的外壳,以及当发生绝缘损坏时在支持物上不会引起危险电压的绝缘金属底座等。
4.安装在已接地的金属构架上的设备,但有爆炸危险场所除外。
5.额定电压220伏及以下的蓄电池室内的支架。
6.与已接地的机床底座之间有可靠电气接触的电动机和电气外壳,但有爆炸危险场所除外。
7.发电厂、变电所,工业企业区域内引出的铁路轨道
相关文章
  • 阴极保护的相关知识

    阴极保护的相关知识

    有关阴极保护的小知识,金属发生电解质反应,从原子变成离子的过程,称为腐蚀,而阴极保护的内容主要包括阳极区和阴极区、牺牲阳极阴极保护、外加电流阴极保护等,下面具体来了解下。

    时间:2022-09-04 06:59:45

  • 变配电所的防雷保护方式有哪些

    变配电所的防雷保护方式有哪些

    有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。

    时间:2022-09-04 06:41:26

  • 用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

    用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

    为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。

    时间:2022-08-29 06:04:18

  • 保护接地与保护接零的保护原理是否相同

    保护接地与保护接零的保护原理是否相同

    有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。

    时间:2022-08-27 06:21:18

  • 220KV变电站使用哪些材料接地

    220KV变电站使用哪些材料接地

    建筑物都有接地,一般在由楼顶引到墙壁里的钢筋或者外墙的金属管,再通到地下,这种称为自然接地。对于220kV变电站这种全是重要电气设备的场所,只靠单纯的自然接地,显然不能满足要求。

    时间:2022-08-25 06:13:58

  • 带金属外壳的用电器是否必须接地

    带金属外壳的用电器是否必须接地

    在任何的用电线路中,接地线是生命的保障线。有金属外壳的用电器必须接地,毫无疑问,必须接地,这是不容置疑的。用电器的金属外壳(电热水器内胆)与火线是绝缘的,用电器在工作时,外壳不会带电,人接触到不会有危险。

    时间:2022-08-22 06:13:03

  • 接地极怎么制作,接地极的简单做法

    接地极怎么制作,接地极的简单做法

    三相四线供电设备必须接地,这种设备一般自身带有控制箱,在使用时接入三相五线电源,既然是三相四线(三火一零)供电,就是缺地线,也就是PE线。配电线路中不能缺少地线,必须做一条地线。

    时间:2022-08-22 06:12:03

  • 挂拆接地线时要注意什么问题

    挂拆接地线时要注意什么问题

    挂拆接地线的注意事项如下:在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。

    时间:2022-08-22 06:05:03

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有