设备接地与接零

一、接地和接零的类型

电力系统和电气设备的接地和接零,按其不同的作用分为工作接地、保护接地、重复接地和接零。

为防止雷电的危害所作的接地称为过电压保护接地;为防止管道腐蚀的接地采用电法保护接地;还有静电接地和隔离接地等。 【设备接地与接零的种类】

1、工作接地

在正常或事故情况下,为保证电气设备可靠地运行,必须在电力系统中某点(如发电机或变压器的中性点,防止过电压的避雷器之某点)直接或经特殊装置如消弧线圈、电抗、电阻、击穿熔断器与地作金属连接,如图1所示。

工作接地

图1 工作接低、重复接地、接零示意图

2、保护接地

电气设备的金属外壳,由于绝缘损坏有可能带电,为防止这种电压危及人身安全的接地,称为保护接地,如图2所示,这种接地,一般在中性点不接地系统中采用。

保护接地

图2 保护接地示意图

3、重复接地

将零线上的一点或多点与地再次作金属的连接,称为重复接地,如1所示。

4、接零

与变压器和发电机中性点连接的中性线,或直流回路中的接地中线相连,称为接零,如图1所示。

5、过电压保护接地

过电压保护装置或设备的金属结构,为消除过电压危险影响的接地,称为过电压保护接地。

6、防静电接地

防止可能产生或聚集静电荷,对设备、管道和容器等所进行的接地,称为防静电接地。

7、隔离接地

把电器设备用金属机壳封闭,防止外来信号干扰,或把干扰源屏蔽,使它不影响屏蔽体外的其它设备的金属屏蔽接地,称为隔离接地。

8、电法保护接地

为保护管道不受腐蚀,采用阴极保护或牺牲阳极保护等到的接地,称为电法保护接地。

二、接地和接零的作用

1、工作接地的作用

在工作和事故情况下,保证电气设备可靠地运行,(电工天下 www.dgjs123.com)降低人体的接触电压,迅速切断故障设备,降低电气设备和电线路的绝缘水平。

2、保护接地的作用

如果电气设备没有接地,当电气设备某处绝缘损坏时,外壳将带电,同时由于线路与大地间存在电容,人体触及此绝缘损坏的电气设备外壳,则电流流经人体形成通路,将遭受触电危险。

设有接地装置后,接地短路电流将同时沿着接地体的人体两条通路流过,接地体电阻愈小,流经人体的电流将几乎等于零,使人体避免触电的危险。

3、重复接地的作用

当系统中发生碰壳或接地短路时,可以降低零线的对地电压;当零线发生断裂时,可以使故障程度减轻。

4、接零的作用

在中性点直接接地的1千伏以下的系统中,必须采用接零保护,将电气设备的外壳直接接到系统的零线上,如发生碰壳短路时,即形成单相短路,使保护设备能可靠地迅速动作,以断开故障设备,使人体避免触电的危险。

5、过电压保护接地的作用

对于直击雷,避雷装置(包括过电压保护接地装置在内)促使雷云正电荷和地面感应负电荷中和,以防止雷击的产生,对于静感应雷,感应产生的静电荷,其作用是迅速地把它们导入地中,以避免产生火花放电或局部发热造成易燃或易爆物品燃烧爆炸的危险。

6、防静电接地的作用

设备移动或物体在管道中流动,因磨擦产生静电,它聚集在管道,容器和贮灌或加工设备上,形成很高电位,对人身安全及对设备和建筑物都有危险。作为静电接低,静电一旦产生,就导入地中,以消除其聚集的可能。

7、隔离接地的作用

把干扰源产生的电场限制在金属屏蔽的内部,使外界免受金属屏蔽内于扰源的影响。

也可以把防止于扰的电器设备用金属屏蔽接地,任何外来干扰源所产生的电场不能穿进机壳内部,使屏蔽内的设备,不受外界干扰源的影响。

8、电法保护接地

输送介质的长距离管道,为防止各种腐蚀因素的危害,确保管道投产后长期安全运转,通常全线路采用以外电源阴极保护为主,牺牲阳极保护为辅的电法保护,作为管道防腐的第二道防线。

三、接地与接零的注意事项

(1)保护接地适用于不接地(对地绝缘)电网;保护接零适用于低压中性点直接接地,电压为380/220V的三相四线制电网。两者不能互换。

(2)中性点接地系统中,不允许个别设备接地而不拉零。当接地设备发生漏电时,其它接零设备会出现危险电压,并且零线不应该装设开关或熔断器。

相关文章
  • 保护接地与保护接零的保护原理是否相同

    保护接地与保护接零的保护原理是否相同

    有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。

    时间:2022-08-27 06:21:18

  • 220KV变电站使用哪些材料接地

    220KV变电站使用哪些材料接地

    建筑物都有接地,一般在由楼顶引到墙壁里的钢筋或者外墙的金属管,再通到地下,这种称为自然接地。对于220kV变电站这种全是重要电气设备的场所,只靠单纯的自然接地,显然不能满足要求。

    时间:2022-08-25 06:13:58

  • 带金属外壳的用电器是否必须接地

    带金属外壳的用电器是否必须接地

    在任何的用电线路中,接地线是生命的保障线。有金属外壳的用电器必须接地,毫无疑问,必须接地,这是不容置疑的。用电器的金属外壳(电热水器内胆)与火线是绝缘的,用电器在工作时,外壳不会带电,人接触到不会有危险。

    时间:2022-08-22 06:13:03

  • 接地极怎么制作,接地极的简单做法

    接地极怎么制作,接地极的简单做法

    三相四线供电设备必须接地,这种设备一般自身带有控制箱,在使用时接入三相五线电源,既然是三相四线(三火一零)供电,就是缺地线,也就是PE线。配电线路中不能缺少地线,必须做一条地线。

    时间:2022-08-22 06:12:03

  • 挂拆接地线时要注意什么问题

    挂拆接地线时要注意什么问题

    挂拆接地线的注意事项如下:在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。

    时间:2022-08-22 06:05:03

  • 接地线能否接在避雷带上

    接地线能否接在避雷带上

    是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。

    时间:2022-08-21 21:19:17

  • 接地线被剪断后果是否很严重

    接地线被剪断后果是否很严重

    毫无疑问,接地线被剪断后果非常严重。接地的主要目的预防家中电器设备漏电时,起到家中漏电保护器发生跳闸保护人身安全的作用。在夏天打雷下雨时,可以预防雷击,保护人身安全和家中电器设备免遭雷击的重要保护装置。

    时间:2022-07-27 06:06:32

  • 接地装置之间有哪些连接方式

    接地装置之间有哪些连接方式

    接地装置之间的连接,主要采用焊接和压接二种方式,具体参考如下:1、采用扁钢做接地线时,搭接长度应为宽度的2倍,至少在三个棱边进行焊接,而采用圆钢时搭接长度为直径的6倍。

    时间:2022-07-19 16:49:36