镀锌电缆桥架是否配接地线的问题

来源:电工天下时间:2020-01-30 17:40:53 作者:老电工手机版>>

有关镀锌电缆桥架是否配接地线的问题,根据电力施工规范的要求,金属电缆桥架系统应具有可靠的电气连接并接地,电镀锌电缆桥架间连接片的两端可不作接地跨接线。

镀锌电缆桥架配接地线

根据电力施工规范的要求,金属电缆桥架系统应具有可靠的电气连接并接地。

接地线是一种最常见的电缆桥架接地方式,此外镀锌扁钢也可用作电缆桥架接地使用。

电镀锌电缆桥架间连接片的两端可不作接地跨接线,但每块连接片应有不少于2个有防松动螺帽或防松动垫圈的连接固定螺栓。

因此,镀锌电缆桥架没有必要配备专门的接地线,因为它本身就是一种安全的接地装置。