小电流接地系统单相接地故障对比

来源:电工天下时间:2016-07-11 17:44:43 作者:老电工手机版>>

小电流接地系统单相接地故障对比分析

现对小电流接地系统单相接地故障前后的特征归纳:
零序电压互感器开口电压通常为零。(实际上由于不平衡电压的影响小于5V)。接地后接近100V(金属性接地:经电阻接地Uo2∈(30,100))。(此段Uo2∈是表示什么?)
非接地线路的零序电流Io为该线路对地等效电容电流,相位超前零序电压
Uo90°。
接地线路的零序电流Io和非接地线路的零序电流方向相反,即相位滞后零序电压Uo90°,且等于所有非接地线路中电容电流与变压器中性点电流之和。
对经消弧线圈接地系统,零序电流5次谐波对以上结论成立。
以上结论,与故障点接地电阻,系统运行方式,电压水平和负荷无关。