避雷针制作与安装规范的具体要求

来源:电工天下时间:2016-07-11 19:46:22 作者:老电工手机版>>

避雷针制作与安装规范的具体要求

避雷针制作与安装应符合以下规定: 
1、所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。 
2、采用镀锌钢管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖涮锡长度不得小于70mm。 
3、避雷针应垂直安装牢固,垂直度允许偏差为3/1000。 
4、焊接要求应参考相关防雷工程施工焊接有关要求。清除药皮后刷防锈漆及铅油(或银粉)。 
5、避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值: 
独立避雷针:Φ19镀锌圆钢。 
屋面上的避雷针:Φ25镀锌钢管。 
水塔顶部避雷针:Φ25镀锌圆钢;Φ40镀锌钢管。 
烟囱顶部避雷针:Φ25镀锌圆钢; 
避雷环:Φ12镀锌圆钢;扁钢截面100mm2,厚度为4mm。 
避雷针
 
避雷针制作:
按设计要求的材料所需长度分上、中、下三节下料。
如针尖采用钢管制作,可先将上节钢管一端锯成锯齿形,用手锤收尖后,进行焊缝、磨尖、涮锡,然后将另一端与中、下二节钢管找直、焊接。 
避雷针安装:
先将支座钢板的底板固定在预埋的地脚螺栓上,焊上一块肋板,再将避雷针立起、找直、找正后进行点焊,然后加以校正,焊上其他三块肋板。
最后将引下线焊在底板上,清除药皮刷防锈漆及铅油(或银粉)。
相关文章
  • 农村自建房要不要装避雷针

    农村自建房要不要装避雷针

    在农村自建房屋时要不要装避雷针,必须视具体情况来定,先了解清楚房子的周边情况,确有必要时,还是安装为好,没必要就不安装了,毕竟避雷针也是引雷针。

    时间:2022-09-04 06:43:07

  • 地线能不能接到避雷针上

    地线能不能接到避雷针上

    有关地线的使用知识,地线可以接到避雷针上吗,理论上说是可以,但不建议这么做,先来了解清楚避雷针的作用,再搞明白地线与避雷针相接的危害,建议使用供电地线或等电位接地箱,下面具体来看下。

    时间:2022-08-25 06:05:03

  • 避雷针保护范围如何计算,避雷针的保护范围计算方法

    避雷针保护范围如何计算,避雷针的保护范围计算方法

    避雷针保护范围的计算方法,各国关于避雷针保护范围的计算公式在形式上各有不同,但总的来讲,有折线法、曲线法、直线法等计算方法,用来计算避雷针的有效保护范围。

    时间:2021-09-29 09:39:05

  • 避雷针的作用_避雷针防止雷击的方法

    避雷针的作用_避雷针防止雷击的方法

    避雷针的作用,避雷针通过引下线和接地装置与大地相连,把雷电流泻放到大地,保护建筑物,防直击雷装置由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。

    时间:2021-09-29 09:39:03

  • 避雷针的防雷原理_避雷针的主要作用

    避雷针的防雷原理_避雷针的主要作用

    有关避雷针的防雷原理,油站防雷装置,一般由避雷针、引下线和接地装置三部分组成,避雷针主要用来防直击雷击,在避雷针形成的安全区域内,物体基本上不致遭受雷击。

    时间:2021-09-29 09:38:51

  • 电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定

    电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定

    有关电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定,避雷针(带)与引下线之间的连接方式与要求,独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m。

    时间:2021-01-08 09:23:56

  • 避雷针制作与安装注意事项

    避雷针制作与安装注意事项

    有关避雷针的制作方法,避雷器的焊接与刷防锈漆的方法,以及避雷针的安装注意事项,避雷针如果没接地将是个迎雷针 ,必须注意。

    时间:2021-01-08 09:23:54

  • 避雷针保护范围口诀说明

    避雷针保护范围口诀说明

    有关避雷针的使用口诀,避雷针下安全区,一点五倍针高度,避雷针保护范围的大小与它的高度有关,一定高度的避雷针下面有一个安全区,其保护半径为避雷针高度的1.5倍。

    时间:2020-02-07 10:09:14

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有