防雷接地工程施工注意事项

一、防雷器的安装

1、电源线应实现多级防护,多级防护是以各防雷区为层次,对雷电能量的逐级减弱(能量分配),使各级限制电压相互配合,最终使过电压值限制在设备绝缘强度之内(电压配合)。

在下列情况下,多级防护成为必须:某一级防雷器失效或防雷器某一路失效。防雷器的残压不配合设备绝缘强度,线缆在建筑物内长度较长时。

2、几乎所有情况下的线缆防护,至少应分成两级以上,同一级防雷器还可能包含多级保护(如串并式防雷器)。

为了达到有效的保护,可在各防雷区界面处设置相应的防雷器,防雷器可针对单个电子设备,或一个装有多个电子设备的空间,所有穿过通常具有空间屏蔽的防雷区的导线,在穿过防雷区界面同时接有防雷器。

另外,防雷器的保护范围是有限的,一般防雷器与设备线路距离超过10m以后将使防护效果劣化,这是因为防雷器和需要保护的设备之间的电缆上有反射造成的振荡电压,其幅值与线路长度、负载阻抗成正比。

3、在使用电源孩子雷器的多级防护中,如果不注意能量分配,则可能引入更多的雷电能量进入保护区域。这要求防雷器应根据前述评估模式选择。【防雷与接地工程的施工注意事项】

一般防雷器都有通过雷电流越大,残压越高的特点,通过能量分配后未级防雷器流过的雷电流极小,有利于电压限制。注意,不考虑电压配合而仅仅选择低响应电压的防雷器作末级保护是危险的。

实现能量分配与电压配合的要点在于利用两级防雷器之间线缆本身的感抗。线缆本身的感抗有一定的阻碍埋电流及分压作用,使雷电流更多地被分配到前级泄放。

一般要求两级防雷器之间线缆长度在15m左右,适用于保护地线与其它线缆紧贴敷设或处于同一条电缆之内的情况。

线缆上分支线路的长度对线缆要求长度有影响,当保护地线与被保护线缆有一定距离(>1m),这时要求线缆长度大于5m即可。

在一些不适合采用线缆本身作退耦措施的如两级防雷区界面靠近或线缆长度较短时,可利用专门的退耦器件,这时无距离要求。

4、退耦器件是实现能量分配与电压配合的重要措施,以下几种材料可作为退耦器件:线缆、电感和电阻。

串并式电源防雷器就是一种考虑了能量分配与电压配合,利用滤波器作为退耦器件的防雷器组合形式,适合于各种场合的应用。

5.在某些极端情况下,装上防雷器反而会增加设备损坏的可能,必须杜绝;这类情况发生。

防雷器保护几条线,其中一条线上的防雷器失效或响应速度过慢。

这可能使共模干扰转化为差模干扰而损坏设备。这要求必须实施多级防护及注意防雷器的维护。

不考虑防雷保护区、能量配合及电压分配而随便安装防雷器,比如仅仅在设备前端装设一只防雷器,由于没有前级保护,强大的雷电流将被吸引到设备前端,致使防雷器残压超过设备绝缘强度。这要求防雷器必须按层次性原则安装。

6.在另外的一些情况下,错误的安装将使设备得不到有效保护。过长的防雷器连接线、防雷器工作时,连接线上由感抗引起的电压将极高,加在设备上的仍会危险电压,这个问题在末级防雷器的应用中更加明显。解决这个问题的方法是采用短的连接线,也要以采用两要以上分开的连接线以分担磁场强度,减少压降,单线加粗连接线是没有什么效果的。

必要时可通过改变被保护线的布线,使其靠近等电位连接排(接地点)以减少连接线长度。

防雷器输出线和输入线、接地线靠近、并排敷设。这种情况对串并式防雷器的影响比较严重。当串并式电源防雷器的输出线(已保护的线)和输入线(未保护线)、地线靠近敷设,会使输出线内感应出瞬态浪涌,虽然其强度较原来小,但仍可能是危险的。解决这个问题的方法是将输入线、地线与输出线分开敷设或垂直敷设,尽量减少并行敷设的长度,拉开敷设的距离。

防雷器接地线没有与被保护设备的保护地相连,即采取单独的防雷接地。这将使被保护线与设备保护地之间在瞬态时存在危险电压,解决这个问题的方法是防雷器的接地应与设备保护地相连。

本工程防雷与接地系统也由几部分组成:

利用基础底板做接地极,室外地面负一米敷设—40×4的环形均压带,利用结构钢筋做避雷引下线,屋面敷设φ16和—25×4作为避雷带。接地系统要求总接地电阻小于1欧姆。

防雷接地装置包括以下部分:雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地线及避雷器等。

接地线(引下线):雷电接受装置与接地装置连接用的金属导体。接地装置:接地线和接地体的总和。接地体指的是降阻剂,扁钢等。

而防雷与接地装置安装本工程防雷与接地系统也由几部分组成:利用基础底板做接地极,室外地面负一米敷设—40×4的环形均压带,利用结构钢筋做避雷引下线,屋面敷设φ16和—25×4作为避雷带。

接地系统要求总接地电阻小于1欧姆。

1)材料要求

镀锌扁钢、圆钢、铜排等应镀锌良好,材质本身不得有裂纹、折皱等,各种型材全部由正规厂家进货并有产品合格证和检测报告。【防雷与接地工程的施工注意事项】

2)施工工艺要求

要求镀锌扁钢、圆钢连接均采用焊接,要求圆钢双面焊接,焊接长度不小于6D,扁钢三面焊接,焊接长度大于扁钢宽度的二倍,焊缝平整、饱满,无夹渣、咬肉现象,在混凝土结构外的各焊点应涂沥青漆二道以避免腐蚀,屋面避雷带应涂银粉漆两道。铜排采用两个M8镀锌螺丝连接,搭接长度大于铜排宽度的两倍。

3)施工方法及注意事项

1) 在基础施工时,桩基内两根主筋采用不小于Φ16钢筋引上与基础承台、底板内上下两层主筋分别焊接连通,利用底板地梁内上下两根主筋将各接地桩点焊接连通构成一个整体接地网,柱内两根引下线再于各接地桩点分别焊通。在基础施工完成后进行绝缘电阻摇测,如摇测达不到要求,则补做外部人工接地体,直到接地电阻小于1欧姆。

变配电室利用-40×5镀锌扁钢在地面内暗敷接地干线,均匀分布临时接地钢板。

本工程采用TN-S系统,要求从低压配电柜引出的N(工作零线)与PE(保护零线)完全分开。

所有配电箱、柜内均分设N线与PE线母排。

本工程中所有电气设备的金属外壳、配线钢管、电缆桥架、电气设备的构件、支架、金属线盒、电缆铠装等均需与PE线可靠连接,以确保安全。沿竖井利用TMY-50×6铜排敷设各专用接地干线。

2) 引下线与均压环

在设计图标示的引下线处利用结构内不少于两根φ16主筋作防雷引下线,要求此两根主筋通长焊接,搭接材料采用Φ16圆钢,焊缝长度大于12D,采用双面焊。为防止漏焊,本工作指定专人负责,并在焊好一个接头后,在下一个待焊接头处使用黄油漆做一明显标志。

按设计要求,本工程从地面30米起每隔三层利用圈梁主筋作均压环,并与楼板内钢筋及柱内避雷引下线多点焊接。所有外墙金属门窗、幕墙铝框、金属构件、管道等均应与均压环作可靠焊接,利用Ф10镀锌圆钢与均压环焊接连通,一侧预留在窗洞旁,以便门窗栏杆等安装时就近焊接连通,幕墙铝框的接地将结构施工时的预埋钢板与接地系统焊接连通。

3) 避雷带

在屋顶平顶墙上采用φ16镀锌圆钢明敷避雷带与避雷引下线焊接,屋面用水泥墩或支架敷设—25*4避雷带,屋面上的所有的金属管道、构架、设备金属外壳利用Ф12镀锌圆钢与避雷带作就近连接。

在对防雷与接地装置安装时一定要注意好以上事项,避免在以后的工作做发生亡羊补牢,后悔莫及的事情。

相关文章
  • 建筑防雷接地装置的设计要求(完整版)

    建筑防雷接地装置的设计要求(完整版)

    有关建筑防雷接地装置的设计要求,包括防雷设计审核、工程验收、注意事项、施工要求等方面的内容,在建筑物防雷接地装置的设计方面,是一份非常全面的纲领性文件。

    时间:2021-08-31 06:19:53

  • 箱式变电站接地问题_箱式变电站防雷接地要求

    箱式变电站接地问题_箱式变电站防雷接地要求

    有关箱式变电站的接地问题,箱式变电站接地,首先要正确地选用低压公共接地母线,并且箱式变电站的接地网应深埋在1m以下,箱式变电站箱体内部按要求做好地电位连接,保护箱变运行和检修安全。

    时间:2021-02-25 09:22:22

  • 钢架结构防雷接地的方法

    钢架结构防雷接地的方法

    有关钢架结构防雷接地的方法,分为三类防雷建筑物与二类防雷建筑物两种情况,详细介绍了钢架结构防雷接地的安全措施。

    时间:2021-02-25 09:22:20

  • 防雷接地网如何制作,防雷接地网制作方法与技巧

    防雷接地网如何制作,防雷接地网制作方法与技巧

    有关防雷接地网的制作方法,标准地网是为防雷提供雷电流的最终去处,地网的好坏直接影响到防雷的效果,要求制作4Ω以下的地网,根据现场实际情况,确定所需的接地网的形状和结构。

    时间:2021-01-11 09:39:29

  • 防雷接地技术与接地方法总结

    防雷接地技术与接地方法总结

    有关防雷接地的主要技术,包括工作接地、保护接地、屏蔽接地与防过电压接地等技术,并介绍了防雷接地方法的演变过程,供大家学习参考。

    时间:2021-01-08 09:23:59

  • 风电防雷接地_风力发电机雷电防护内容

    风电防雷接地_风力发电机雷电防护内容

    有关风力发电机雷电防护的内容,风电防雷接地知识,包括风力发电机为什么要做雷电防护,风力发电机哪些部位要做雷电防护,力发电机雷电防护内容等,一起来了解下。

    时间:2021-01-08 09:23:59

  • 防雷接地与接地网格的九个区别

    防雷接地与接地网格的九个区别

    有关防雷接地与接地网格的九个区别,包括防雷分类、接闪器和引下线、地极及地极接地冲击电阻、均压环、设备屏蔽、各种信号线装信号避雷器问题等内容。

    时间:2021-01-08 09:23:58

  • 防雷接地与接地网格的主要区别

    防雷接地与接地网格的主要区别

    有关防雷接地与接地网络的区别,重点介绍了接闪器和引下线的问题,地极及地极接地冲击电阻的问题,以及设备屏蔽的处理问题、各种信号线装信号避雷器问题等。

    时间:2021-01-01 23:23:04

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有