工作接零与保护接零及保护接地的问题

来源:电工天下时间:2016-09-12 04:33:27 作者:老电工手机版>>

工作接零与保护接零及保护接地的问题

工作接零,保护接零,工作接地,保护接地
它们工作特性和保护方式不同;接零和接地区别:前者是正常情况时构成回路,后者不是,考虑安全可靠接地效果好;保护方式区别:前者是用电设备保护,后者是线路设备保护。
还有星三角降压启动常用时间继电器控制,那么希望是有哪方面经历经验的前辈们告诉我,通常是不是都用通电延时,不用断电延时对吗?一方面考虑线路复杂情况,二方面考虑用了断电延时是不是会抢时间?
1、从电力系统的发展过程看,最先有的系统是IT系统;
2、供电变压器中性点不接地(I),用电设备的金属外壳保护接地(T);
3、由于电源不接地,单向设备接地电流很小,单相触电事故很少,再加上设备金属外壳保护接地,既是漏电了,设备外壳的电压也会被限制在安全范围以内;
1、随着电力事业的发展,供电范围越来越大,这时候发现IT系统单相设备漏电电流越来越大,都是由于系统网络面积大分部电容大造成的;
2、这样,IT系统漏电时的电压越来越高,不在那么安全;
3、这样就出现了接零保护的新理念,就是电源接地,设备外壳接零,把漏电故障扩大为短路故障,然后短路保护停电的方式,这就是TN系统;
1、这些年又发明了RCD漏电保护器,他能简单、方便、灵敏的检测到系统的微小漏电流,实现漏电保护;
2、比起接零保护,漏电保护能把事故排除在事故的初始阶段,不造成任何损失,甚至保证人体不会发生触电伤亡事故;
3、这样就出现了,TN-C五线供电漏电保护系统;
1、那么TT系统怎么解释?
2、TT系统,电源中性点接地,单相接地电流大,设备外壳接地达不到保护接地的目的,因为漏电时,保护接地设备的外壳电压一般大于相电压的1/2,例如相电压220V,漏电设备接地外壳电压大于110V,所以TT系统是个不安全系统;
3、但是在,相电压110V 的供电系统中,漏电设备的外壳电压可以限制在55V ,是个安全电压;
4、这样TT这个不安全系统,只能在相电压110V的供电系统中使用;
5、而且TT系统在我国是逐步淘汰的不安全系统。
6、电网接地还是不接地,不仅是个保护的问题,也有系统设计参数高低、造价高低的问题;
7、一般接地系统的对地绝缘电压按相电压220V设计,不接地系统的对地绝缘电压按380V设计,造价有较大的区别;
相关文章
  • 保护接地与保护接零的保护原理是否相同

    保护接地与保护接零的保护原理是否相同

    有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。

    时间:2022-08-27 06:21:18

  • 什么是重复接地,什么是工作接地,什么是保护接地

    什么是重复接地,什么是工作接地,什么是保护接地

    有关重复接地、工作接地与保护接地的概念,重复接地、工作接地与保护接地的作用,以及三者的区别与联系,保护接地分为接地保护和接零保护,这两种保护方式根据使用环境来选择决定。

    时间:2021-08-30 09:17:42

  • 保护接地与保护接零的多种措施

    保护接地与保护接零的多种措施

    有关保护接地与保护接零的保护措施,保护接地用于三相电源中性点不接地系统,在三相四线供电系统中采用重复接地,保护接地有一种后备保护,就是加漏电开关。

    时间:2021-08-30 09:17:41

  • 电气设备保护接地与保护接零措施

    电气设备保护接地与保护接零措施

    电气设备的保护接地与保护接零措施,将电气设备的金属外壳或机架与大地可靠连接,在低压三相四线制供电系统中,将中性点接地,并介绍了中性点接地系统中错用保护接地的解决方法。

    时间:2021-08-30 09:17:33

  • 保护接地与保护接零的概念及原理

    保护接地与保护接零的概念及原理

    保护接地与保护接零的概念与原理,电气设备必须与大地进行可靠的电气连接,即接地保护,保护接零是指在电源中性点接地的系统中,将设备需要接地的外露部分与电源中性线直接连接。

    时间:2021-03-28 08:37:47

  • 保护接零的检测方法,相-零线回路检测方法

    保护接零的检测方法,相-零线回路检测方法

    有关保护接零的检测方法,相-零线回路的检测方法,相-零线回路检测是TN系统的主要检测项目,主要包括保护零线完好性、连续性检查和相-零线回路阻抗测量。

    时间:2021-03-28 08:37:45

  • 保护接零的原理是什么

    保护接零的原理是什么

    有关保护接零的工作原理,将用电设备的金属外壳与零线作良好的电气连接,称为保护接零,在故障相中会产生很大的单相短路电流,使电源处的熔断器熔断,或低压断路器跳闸,切断电源。

    时间:2021-03-28 08:37:43

  • 保护接零怎么安装,保护接零安装要求

    保护接零怎么安装,保护接零安装要求

    保护接零的安装方法,保护接零的九点安装要求,零线一般与相线取相等截面,零线上不准装设断路器、刀开关或熔断器,零线除应在电源处接地外,在架空线的干线和分支线的终端及沿线每 1km 处要重复接地。

    时间:2021-03-28 08:37:36