有关建筑物防雷设计规范,防雷引下线与避雷带问题,避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成,其直径不应小于下列数值,引下线的话选用主钢筋2X16或者4X10,避雷带选用至少10的圆钢。

建筑物防雷设计

建筑物防雷设计规范:

避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成,其直径不应小于下列数值:

针长1m以下: 圆钢为12mm; 钢管为20mm。

针长1~2m.: 圆钢为16mm; 钢管为25mm。

烟囱顶上的针: 圆钢为20mm; 钢管为40mm。

引下线宜采用圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢,圆钢直径不应小于8mm。扁钢截面不应小于48mm2,其厚度不应小于4mm。

当烟囱上的引下线采用圆钢时,其直径不应小于12mm;采用扁钢时,其截面不应小100mm2,厚度不应小于4mm。

埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢。

圆钢直径不应小于10mm;扁钢截面不应小于100mm2,其厚不应小于4mm;角钢厚度不应小于4mm;钢管壁厚不应小于3.5 mm。

扁钢比圆钢贵,用圆钢或扁钢由设计定。只要截面积保证即可,但避雷针是圆钢做的,属于金属尖端便于收集发射的效果问题。

引下线的话选用主钢筋2X16或者4X10,避雷带选用至少10的圆钢。

钢筋套筒连接时,要跨接。

等电位作用不是用来分流雷电,引下线及接地体是分流雷电。

相关文章
  • 建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些

    建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些

    在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。

    时间:2022-09-04 05:30:11

  • 高层建筑物接地时阻值比地面阻值大的原因

    高层建筑物接地时阻值比地面阻值大的原因

    在测高层建筑物接地时,阻值比地面阻值大,且显示数据跳动严重,其原因有哪些?如何避免建筑物接地时阻值超过地面阻值的问题发生呢?

    时间:2020-12-31 14:22:52

  • 建筑物及电气设备的防雷等级详解

    建筑物及电气设备的防雷等级详解

    说到建筑防雷及电气设备防雷的问题,有必要来了解下防雷等级的知识,以及防雷的类型有哪些。建筑物的防雷等级分为三级,分别为一级防雷建筑,二级防雷建筑,三级防雷建筑。

    时间:2019-07-16 16:10:16

  • 建筑物防雷电波侵入的措施

    建筑物防雷电波侵入的措施

    做好建筑物的防雷工作,保证建筑物免受雷击的伤害,建筑物防雷电波侵入,防止雷电波进入建筑物内,损坏电气设备或家用电器等。这里分享下建筑物防雷电波侵入的措施,供大家参考。

    时间:2019-07-16 15:59:52

  • 建筑物防侧击雷的做法

    建筑物防侧击雷的做法

    夏季雷雨时节,建筑物的防雷工作要重视起来,平时做好建筑物的防雷工作,尤其是防侧击雷的工作,一定要落到实处。建筑物在防侧击雷时的做法有哪些,一起来了解下。

    时间:2019-07-16 15:07:42

  • 建筑物防雷时接地装置的作用

    建筑物防雷时接地装置的作用

    在建筑物防雷的措施中,会有引入接地装置一项,那么,此处接地装置能起到多大的防雷效果,建筑物防雷时接地装置的作用有哪些,一起来了解下。

    时间:2019-07-16 14:06:59

  • 建筑物防雷中引下线的作用详解

    建筑物防雷中引下线的作用详解

    做好建筑物的防雷工作,预防雷雨季节雷击对建筑的损害,是安全用电的重要一步。这里介绍下建筑物防雷中引下线的作用,接入引下线,为接闪器承受的大电流,提供一个良好的接地通路。

    时间:2019-07-15 10:24:42

  • 建筑物防雷中接闪器与避雷网的作用

    建筑物防雷中接闪器与避雷网的作用

    在对建筑物进行防雷设计时,会用到接闪器、避雷带与避雷网,电工天下小编介绍下这些防雷装置的作用是什么,以及这些防雷装置的安装与使用方法。

    时间:2019-07-15 10:16:16

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有