有关配电线路的防雷措施,配电网绝缘水平相对较低,线间距离小,一旦遭受直击雷,就很容易跳闸,加强配电网的防雷保护,提高供电可靠性,配电线路防雷的基本技术措施,防直击雷与防感应雷的措施。

配电线路的防雷措施

在低压配电网中,杆塔的平均高度要比送电线路的杆塔低,线路的周围可能受到建筑物和树木的遮蔽,因此,遭受直击雷的机会相对少一些。

但由于配电网绝缘水平相对较低,线间距离小,一旦遭受直击雷,就很容易跳闸。

因此,必须加强配电网的防雷保护,才能提高供电可靠性,以下是配电线路防雷的技术措施。

1、防直击雷

为提高配电网防直击雷水平,要从提高线路的耐雷水平入手,采用瓷横担或高一级的绝缘子。

因配电线路点多、面宽、线长,采用避雷线或避雷针作直击保护是不经济的。

而配电线路由于采用中性点不接地系统,档距也很小,因而导线容易形成三角形排列,此时,最上面的导线可起到避雷线的作用。

因此,最好的办法是在最上方导线的绝缘子上,每隔一定距离装设一个接地的保护间隙。

2、防感应雷

针对配电线路的绝缘弱点,如个别金属杆塔、特别高的杆塔、个别铁横担、带拉线的杆塔和终端杆,应装设避雷器进行保护。

对配电线路上的所有电气设备,如配电变压器、断路器和隔离开关等,应根据其重要性分别采用不同的保护设备,如避雷器或保护间隙,力求做到台台设备有防雷保护,不存在遗漏点。