什么是重复接地,重复接地的应用场合

来源:电工天下时间:2016-09-15 15:32:11 作者:老电工手机版>>

什么是重复接地,重复接地的应用场合 

将零线上的一点或多点,再次接地,称重复接地。
为了确保安全,零线还进行重复多次接地,即将零线的不同处的几个点与大地作金属接地。
其目的是当零线一旦断线时,接地保护不致失效,它还可以降低零线的对地电压,可以减轻事故。
如果只有一处中性线接地,一旦中线断线,就会失去保护接零的作用,机壳上的电压可高达相近于相电压,是很危险的。
附1,工作零线不得有重复接地是什么意思

TN-S 方式供电系统中干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地是什么意思 帮忙解释一下!--
在TN-S系统中,因N线与PE线是分开敷设,并且是相互绝缘的,同时与用电设备外壳相连接的是PE线而不是N线。
因此,最主要的是PE线的电位,而不是N线的电位,所以在TN-S系统中重复接地不是对N线的重复接地。
如果将PE线和N线共同接地,由于PE线与N线在重复接地处相接,重复接地点与配电变压器工作接地点之间的接线已无PE线和N线的区别,原由N线承担的中性线电流变为由N线和PE线共同承担,并有部分电流通过重复接地点分流。
可以认为重复接地点前侧已不存在PE线,只有由原PE线及N线并联共同组成的PEN线,原TN-S系统所具有的优点将丧失,所以不能将PE线和N线共同接地。
中性线(即N线)除电源中性点外,不应重复接地。
附2,重复接地的作用是什么?
重复接地的作用,以保护人身安全的一种用电安全措施。
在电压低于1000伏的接零电网中,若电工设备因绝缘损坏或意外情况而使金属外壳带电时,形成相线对中性线的单相短路,则线路上的保护装置(自动开关或熔断器)迅速动作,切断电源,从而使设备的金属部分不致于长时间存在危险的电压,这就保证了人身安全。
多相制交流电力系统中,把星形连接的绕组的中性点直接接地,使其与大地等电位,即为零电位。由接地的中性点引出的导线称为零线。在同一电源供电的电工设备上,不容许一部分设备采用保护接零,另一部分设备采用保护接地(见接地)。因为当保护接地的设备外壳带电时 ,若其接地电阻r′D较大,故障电流ID不足以使保护装置动作,则因工作电阻rD的存在,使中性线上一直存在电压U0=IDrD,此时 ,保护接零设备的外壳上长时间存在危险的电压U0,危及人身安全。 
保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统进行直接相连的方式。
采取保护接零方式,保证人身安全,防止发生触电事故。
附3,工作接地、重复接地、保护接地电阻规范值是多少?
变压器和发电机的工作接地电阻值一般不得大于4Ω;保护线PE每处重复接地电阻值不得大于10Ω;而防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。
附4,重复接地电阻值是多大?
一般民用建筑的可参考《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92和《建筑电气用电设备接地及安全设计的规定》JD30--A。
有弱电系统的共用接地电阻可参考《智能建筑弱电工程设计施工图集》97X700。
相关文章
  • 零线必须重复接地?

    零线必须重复接地?

    有关零线接的问题,零线必须重复接地,在接零系统中除电网中性点接地外,必须将零线重复接地,零线重复接地可以降低漏电设备的对地电压,减轻零线断裂时的触电危险,下面具体来看下。

    时间:2022-07-19 16:46:43

  • 什么是重复接地,什么是工作接地,什么是保护接地

    什么是重复接地,什么是工作接地,什么是保护接地

    有关重复接地、工作接地与保护接地的概念,重复接地、工作接地与保护接地的作用,以及三者的区别与联系,保护接地分为接地保护和接零保护,这两种保护方式根据使用环境来选择决定。

    时间:2021-08-30 09:17:42

  • 接地种类:工作接地、保护接地与重复接地

    接地种类:工作接地、保护接地与重复接地

    接地的种类,工作接地、保护接地与重复接地的相关知识,中性点直接接地电力系统,中性点不接地电力系统,中性点经消弧线圈接地电力系统,以及保护接地与防雷接地的方法等。

    时间:2021-02-26 09:03:31

  • 高低压开关柜的保护接地与重复接地

    高低压开关柜的保护接地与重复接地

    有关开关柜的保护接地与重复接地的问题,高低压开关柜的安装以及保护设备的要求较高,其中保护接地与重复接地是重点,减少外壳漏电的对地电压和触电的危险。

    时间:2019-11-10 09:18:21

  • 施工现场临时用电中重复接地的方法措施

    临时用电重复接地

    施工现场临时用电怎么处理重复接地的问题,不设重复接地,没装设漏电断路器,用电设备金属外壳带电时的状况,以及漏电断路器的安装与维护方法等。

    时间:2019-07-03 06:11:29

  • 零线的重复接地怎么做?零线重复接地的重要性

    零线的重复接地

    有关零线的重复接地问题,零线的重复接地,在保护接零系统中,将零线的数点每隔一段距离与地作良好的金属连接,起到防止中线断线失去接零的保护作用。

    时间:2015-08-15 09:34:38