电力系统中性点的多种接线方式

来源:电工天下时间:2016-09-18 03:22:30 作者:老电工手机版>>

电力系统中性点的多种接线方式

中性点运行方式:是指系统中星形连接的发电机、变压器中性点对地的连接方式。分为大接地电流系统和小接地电流系统。
大接地电流系统:中性点直接接地或经过低阻抗接地系统。如110KV、380V/220V。
小接地电流系统:中性点不接地或经消弧线圈及其他高阻抗而接地的系统。如6KV、10KV、35KV。在6~10KV电网中接地点电容电流超过20~30A,35KV~66KV电网中接地点电容电流超过10A 需加装消弧线圈。
当发生单相接地时一般故障电流较小,特别是经消弧线圈补偿后,约为20~30A ,小接地电流系统由此而来。
我国普遍采用过补偿方式。用来判断接地点并发出告警的自动装置为小电流接地选线仪。
小接地电流系统接地电流的特点:
非故障线路3I0大小为本线路的接地电容电流,并且超前零序电压90o;故障线路3I0大小等于所有非故障线路的接地电容电流之和,并滞后零序电压90o与非故障线路3I0相差180o;接地故障处的电流大小等于全部线路(故障与非故障)接地电容电流之和。
公司小接地电流选线判据(SIEMENS判据):
装置通过零序电压和零序电流互感器直接采集U0和I0,然后计算零序有功功率、零序无功功率及零序电流的无功分量,用以判断主变中性点不接地或经消弧线圈接地的小电流接地系统中的单相接地情况。
判据如下:
⑴ 无消弧线圈
对于接地线路:
a.U0>U0zd(U0为零序电压,U0zd为零序电压整定值)
b.三线电压对称
c.Q0>0(Q0为零序无功功率)
d.I0q>I0qzd(I0q为零序电流的无功分量,I0qzd为零序电流无功分量的整定值)
对于未接地线路:
Q0<0 (Q0为零序无功功率)
⑵ 有消弧线圈
对于接地线路:
a.U0>U0zd(U0为零序电压,U0zd为零序电压整定值)
b.三线电压对称
c.P0>0.5P0zd (P0为零序有功功率,P0zd为消弧线圈的消弧功率)
对于未接地线路:
P0<0(P0为零序有功功率)
正在加载...
相关文章
  • 雷电对电力系统的影响及危害

    雷电对电力系统的影响及危害

    有关雷电对电力系统的影响及危害,感应雷的电磁干扰对供配电系统的危害,雷电及雷击过电压分类,才及感应雷对供配电系统的危害,一起来了解下。

    时间:2022-08-21 21:53:09

  • 浪涌保护器接线图接线方式与安装注意事项

    浪涌保护器接线图接线方式与安装注意事项

    有关浪涌保护器的接线图与接线方式,浪涌保护器的安装方法与注意事项,安装时必须断开电源,严禁带电操作,连接导线必须符合要求。

    时间:2020-05-13 10:20:50

  • 变压器中性点接地电阻柜原理与接线图示例

    变压器中性点接地电阻柜原理与接线图示例

    有关变压器中性点接地电阻柜的原理与接线图,包括变压器三相绕组、电阻器与电流互感器等,一起来了解下。

    时间:2020-02-07 10:04:41

  • 电力接线方式IT系统图解

    电力接线方式IT系统图解

    电力接线方式IT系统特点,中性点不接地或系统一点经高阻接地,设备外壳单独接地,一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流。

    时间:2019-12-27 05:38:45

  • 变压器中性点接地电阻柜尺寸图示例

    变压器中性点接地电阻柜尺寸图示例

    分享一张变压器中性点接地电阻柜尺寸图,变压器中性点接地电阻柜外形尺寸(1200长×1200宽×1900高)。

    时间:2019-11-14 06:14:15

  • 中性点电阻接地系统是什么_中性点接地电阻介绍

    中性点电阻接地系统是什么

    中性点电阻接地系统就什么_中性点接地电阻介绍中性点电阻接地系统电网中得到应用,中性点电阻接地系统在国外一些地区的中压电网也有着较长的时间,它是一种成熟的技术。当电

    时间:2017-05-10 21:28:42

  • 电力系统保护接地接线示意图

    电力系统保护接地接线示意图

    电力系统保护接地接线示意图,有关电力系统保护接地及接线方式,中性点直接接地系统,以及中性点不接地系统,采用保护接地后,即使人体接触到漏电的电气设备外壳也不会触电。

    时间:2017-01-10 09:27:04

  • 接地线与零线区别_变压器中性点接地方式

    接地线与零线区别

    有关接地线与零线区别,变压器中性点接地方式,分析了零线和地线的形成,地线在漏电保护系统中的作用,帮助大家了解零线和地线在供电系统中的作用,变压器中性点接地方式,地线在漏电保护系统中的作用。

    时间:2016-09-27 08:19:34

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有