避雷针的制造要求及避雷针的安装规定

来源:电工天下时间:2020-02-02 08:02:46 作者:老电工手机版>>

有关避雷针的制造要求及避雷针的安装规定,避雷针制作、安装 所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层,焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合相关规定,避雷针的制作与安装、支架安装的要求。

避雷针制造要求及安装规定

避雷针用镀锌管是否可以?

避雷针制作、安装 所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。

采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm 避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。 

焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定: 扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。 圆钢为其直径的6倍。 圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。

避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值: 

a、独立避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。 

b、屋面上的避雷针采用直径25mm镀锌钢管。【避雷针的制造要求及避雷针的安装规定】

c、水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管

d、烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管e避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢,其厚度应为4mm 

1、避雷针制作

1) 根据图纸要求在土建进行避雷针基础施工时,预埋好地 脚螺栓等。 2) 按设计要求的材料所需的长度分上、中、下三节进行下料。

如果针尖采用钢管制作,先将上节钢管一端锯成锯齿形,用 手锤收尖后进行焊缝磨尖、涮锡,然后将另一端与中、下两节找直焊好。

2、避雷针安装

将支座钢板固定在预埋的地脚螺栓上,焊上一块肋板,再将避雷针立起,找直、找正后,进行点焊,然后加以校正,焊上其他三块胁板。最后将引下线焊接在底板上,清除药皮刷防锈漆。

3、避雷针支架安装

角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁钢和圆钢支架埋深不小于80mm。 所有支架必须牢固,灰浆饱满,横平竖直。

防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm;接地干线支架其顶部应距墙面20mm. 支架水平间距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直间距不大于1.5m 。

各间距应均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm,支架应平直。水平度每2m检查段允许偏差3/1000,垂直度每3m检查段允许偏差2/1000;但全长偏差不得大于10mm。

支架等铁件均应做防腐处理。 埋注支架所有的水泥砂浆,其配合比不应低于1:2。 【避雷针的制造要求及避雷针的安装规定】

避雷针支架安装的注意事项 

应尽可能随结构施工预埋支架或铁件。 根据设计要求进行弹线及分档定位, 用手锤、錾子进行剔洞,洞的大小应里外一致。

首先埋注一条直线上的两端支架,然后用铅丝拉直线埋注其它支架,在埋注前应先把洞内用水浇湿。

如用混凝土支座,将混凝土支座分档摆好。先在两端支架间拉直线,然后将其它支座用砂浆找平找直。 如果女儿墙预留有预埋铁件,可将支架直接焊要铁件上,支架的找直方法同前。

避雷针制作与质量问题:

焊接处一不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲掉,刷上防锈漆。 针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。

应将针体重新调直,符合要求后再安装,独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地。

相关文章
  • 农村自建房要不要装避雷针

    农村自建房要不要装避雷针

    在农村自建房屋时要不要装避雷针,必须视具体情况来定,先了解清楚房子的周边情况,确有必要时,还是安装为好,没必要就不安装了,毕竟避雷针也是引雷针。

    时间:2022-09-04 06:43:07

  • 地线能不能接到避雷针上

    地线能不能接到避雷针上

    有关地线的使用知识,地线可以接到避雷针上吗,理论上说是可以,但不建议这么做,先来了解清楚避雷针的作用,再搞明白地线与避雷针相接的危害,建议使用供电地线或等电位接地箱,下面具体来看下。

    时间:2022-08-25 06:05:03

  • 避雷针保护范围如何计算,避雷针的保护范围计算方法

    避雷针保护范围如何计算,避雷针的保护范围计算方法

    避雷针保护范围的计算方法,各国关于避雷针保护范围的计算公式在形式上各有不同,但总的来讲,有折线法、曲线法、直线法等计算方法,用来计算避雷针的有效保护范围。

    时间:2021-09-29 09:39:05

  • 避雷针的作用_避雷针防止雷击的方法

    避雷针的作用_避雷针防止雷击的方法

    避雷针的作用,避雷针通过引下线和接地装置与大地相连,把雷电流泻放到大地,保护建筑物,防直击雷装置由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。

    时间:2021-09-29 09:39:03

  • 避雷针的防雷原理_避雷针的主要作用

    避雷针的防雷原理_避雷针的主要作用

    有关避雷针的防雷原理,油站防雷装置,一般由避雷针、引下线和接地装置三部分组成,避雷针主要用来防直击雷击,在避雷针形成的安全区域内,物体基本上不致遭受雷击。

    时间:2021-09-29 09:38:51

  • 金属氧化物避雷器安装方法正误对比

    金属氧化物避雷器安装方法正误对比

    有关金属氧化物避雷器的安装方法,包括支柱型底座安装方法正误比较、计数器或在线监测仪安装正误比较、MOA高压接线方法正误比较等,一起来了解下。

    时间:2021-09-29 09:38:40

  • 避雷器的安装示意图

    避雷器的安装示意图

    一个避雷器的安装示意图避雷器安装示意图,如下所示。

    时间:2021-08-31 06:19:32

  • 保护接零怎么安装,保护接零安装要求

    保护接零怎么安装,保护接零安装要求

    保护接零的安装方法,保护接零的九点安装要求,零线一般与相线取相等截面,零线上不准装设断路器、刀开关或熔断器,零线除应在电源处接地外,在架空线的干线和分支线的终端及沿线每 1km 处要重复接地。

    时间:2021-03-28 08:37:36

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有