变压器避雷针怎么安装,变压器避雷针的安装要求

来源:电工天下时间:2016-09-19 20:45:18 作者:老电工手机版>>

变压器避雷针的安装要求

其实避雷针的接地极,和变压器所在的变电站接地网并不连接在一起,具体距离需要根据具体情况进行计算确定。
避雷针距离变压器的高压套管是越远越好;   
其实避雷针的接地极,和变压器所在的变电站接地网并不连接在一起,具体距离需要根据具体情况进行计算确定;但一般而言,接地极和接地网在地下距离应不小于3米,避雷针和变电设备(变压器)的地上距离应不小于5米。
高压柜的进、出线、母线侧都可以装避雷器,避雷器为一次元件,而变压器有一次也有二次元件。【变压器避雷针的安装要求】
如果你指的是一次,那么应该是高压柜出线柜下面的变压器,是二种不同的设备哦,至于装不装那就要看整个系统需不需要。
如果你指的是二次,那么应该是高压柜PT柜上是变压器,系统的二次操作电源为~220V的话,可以装100/220V变压器来提供。
所以高压柜装了避雷器还不要装变压器是没有什么关系的。
避雷针采用的是尖端放电原理,两个带电物体之间的场强,距离最近、距离变化最大的地方场强最大,最容易击穿,放电将在场强最大的地方产生。   
  
据此雷云会先对避雷针放电,并被引入大地,这样就保护了建筑物。
怎么安装避雷针?
  
避雷针要装在高处,其保护角是固定的,装得越高,保护范围越大,但保护范围越大,雷电绕击比例越高。要查手册计算,安全不够的,就要增加避雷针或避雷线。   
  
避雷针和避雷线都要通过引下线接地,接地引下线可以采用钢筋制作,越长防雷效果越差,必要时,要采用网状引下线,等同把建筑物包裹起来。雷暴严重地区,与引下线平行的电气电缆要穿接地钢管。   
  
接地极要求接地电阻越低越好,土壤电阻率和地网结构影响很大。地网采用扁钢制作,网状效果最佳,一定要埋在湿润的土壤里,如果只有岩石,要使用化学降阻处理。
避雷针要安装在高压熔断器与变压器之间,防雷接地引下线的时候要用“三位一体”的接线方法,就是避雷器接地引下线,配电变压器金属外壳与低压侧中心点这三个点连接在一起,然后共同与接地装置相连接。还有就是多雷区的话,在变压器低压侧出线的地方应该装一组低压避雷器,这个很重要。
相关文章
  • 农村自建房要不要装避雷针

    农村自建房要不要装避雷针

    在农村自建房屋时要不要装避雷针,必须视具体情况来定,先了解清楚房子的周边情况,确有必要时,还是安装为好,没必要就不安装了,毕竟避雷针也是引雷针。

    时间:2022-09-04 06:43:07

  • 用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

    用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

    为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。

    时间:2022-08-29 06:04:18

  • 地线能不能接到避雷针上

    地线能不能接到避雷针上

    有关地线的使用知识,地线可以接到避雷针上吗,理论上说是可以,但不建议这么做,先来了解清楚避雷针的作用,再搞明白地线与避雷针相接的危害,建议使用供电地线或等电位接地箱,下面具体来看下。

    时间:2022-08-25 06:05:03

  • 避雷针保护范围如何计算,避雷针的保护范围计算方法

    避雷针保护范围如何计算,避雷针的保护范围计算方法

    避雷针保护范围的计算方法,各国关于避雷针保护范围的计算公式在形式上各有不同,但总的来讲,有折线法、曲线法、直线法等计算方法,用来计算避雷针的有效保护范围。

    时间:2021-09-29 09:39:05

  • 避雷针的作用_避雷针防止雷击的方法

    避雷针的作用_避雷针防止雷击的方法

    避雷针的作用,避雷针通过引下线和接地装置与大地相连,把雷电流泻放到大地,保护建筑物,防直击雷装置由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。

    时间:2021-09-29 09:39:03

  • 避雷针的防雷原理_避雷针的主要作用

    避雷针的防雷原理_避雷针的主要作用

    有关避雷针的防雷原理,油站防雷装置,一般由避雷针、引下线和接地装置三部分组成,避雷针主要用来防直击雷击,在避雷针形成的安全区域内,物体基本上不致遭受雷击。

    时间:2021-09-29 09:38:51

  • 电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定

    电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定

    有关电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定,避雷针(带)与引下线之间的连接方式与要求,独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m。

    时间:2021-01-08 09:23:56

  • 避雷针制作与安装注意事项

    避雷针制作与安装注意事项

    有关避雷针的制作方法,避雷器的焊接与刷防锈漆的方法,以及避雷针的安装注意事项,避雷针如果没接地将是个迎雷针 ,必须注意。

    时间:2021-01-08 09:23:54

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有