接地线与零线短接的主要问题

来源:电工天下时间:2020-01-31 09:54:59 作者:老电工手机版>>

有关接地线与零线短接的主要问题,在三相五线制供电系统中,接地线与零线短接会有什么后果,将工作零线N与保护零线PE短接,如果电流大,会炸掉漏电保护器,这点要注意。

接地线与零线短接的问题

在三相五线制供电系统中,地线与零线的连接问题:

1、供电变压器低压侧三相Y形连接,中性点接地,即工作接地;

2、供电线路有三条相线,有中性点引出两条零线,即一条工作零线N、一条保护零线PE;

3、保护零线PE上有重复接地,工作零线N没有重复接地;

4、单项设备用一个火线和一个工作零线N,正常情况下工作零线有电流,工作零线N要进漏电保护器;

5、所有电器设备的金属外壳要求保护接零,即所有电器设备的金属外壳要求接保护零线PE,正常情况下保护零线PE没有电流,保护零线PE不能进漏电保护器;

6、在系统中,工作零线N与保护零线PE虽然都是从工作接地引出,但在电路中承担的工作性质不同,不能混用!,不能短接!

7、若把工作零线N,当保护零线用接入设备外壳,当设备漏电时,漏电开关就会不跳闸保护,漏电保护器失去保护作用;

8、若果把保护零线当工作零线用,漏电开关就会跳闸保护,漏电保护器保护范围内无法供电;

9、如果将工作零线N与保护零线PE短接,这时正常情况下没有电流的保护零线PE,对正常情况下有电流的工作零线N,有分流作用,就有了电流,漏电保护器就可检测到这个电流,并保护动作,如果电流大,会炸掉漏电保护器的,但只要零线不开路,零点不漂移,单项电压是稳定的,不会烧设备。

1、 只有单相电路时,可以加断路器,即零线火线可以进开关,进熔断器;

2、三相电路,零线切忌进断路器、进开关、进熔断器。

相关文章
  • 挂拆接地线时要注意什么问题

    挂拆接地线时要注意什么问题

    挂拆接地线的注意事项如下:在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。

    时间:2022-08-22 06:05:03

  • 接地线能否接在避雷带上

    接地线能否接在避雷带上

    是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。

    时间:2022-08-21 21:19:17

  • 接地线被剪断后果是否很严重

    接地线被剪断后果是否很严重

    毫无疑问,接地线被剪断后果非常严重。接地的主要目的预防家中电器设备漏电时,起到家中漏电保护器发生跳闸保护人身安全的作用。在夏天打雷下雨时,可以预防雷击,保护人身安全和家中电器设备免遭雷击的重要保护装置。

    时间:2022-07-27 06:06:32

  • 零线必须重复接地?

    零线必须重复接地?

    有关零线接的问题,零线必须重复接地,在接零系统中除电网中性点接地外,必须将零线重复接地,零线重复接地可以降低漏电设备的对地电压,减轻零线断裂时的触电危险,下面具体来看下。

    时间:2022-07-19 16:46:43

  • 保护接零的检测方法,相-零线回路检测方法

    保护接零的检测方法,相-零线回路检测方法

    有关保护接零的检测方法,相-零线回路的检测方法,相-零线回路检测是TN系统的主要检测项目,主要包括保护零线完好性、连续性检查和相-零线回路阻抗测量。

    时间:2021-03-28 08:37:45

  • 浪涌保护器不接地线有什么危害?

    浪涌保护器不接地线有什么危害?

    浪涌保护器不接地线,浪涌保护器没接好地线或没有接地,则不起作用,不会将雷击产生的强感应电流引入大地,浪涌保护器以牺牲避雷器而保护电子设备,起到避雷的作用。

    时间:2020-06-01 09:29:29

  • 接地线不同颜色的含义

    接地线不同颜色的含义

    在电工电路中,经常会用到接地线,在关键位置挂接接地线,用于保障用电设备与人身的安全,这里介绍下接地线的不同颜色,以及接地线颜色的不同含义,一起来看下。

    时间:2020-01-31 18:32:16

  • 浪涌保护器接地问题:接地线截面的选择

    浪涌保护器接地问题:接地线截面的选择

    有关浪涌保护器的接地问题,浪涌保护器接地线截面,采用6MM2多股软铜线,最低不能小于4MM2,浪涌保护器接地线的安装注意事项。

    时间:2020-01-31 07:44:08

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有