接地装置连接导线的选择要求

来源:电工天下时间:2019-11-18 10:39:51 作者:老电工手机版>>

有关接地装置连接导线的选择要求,接地装置接地线的最小截面积,接地装置的连接导线应根据应用场合进行选择,包括普通接地线、易燃易爆场所接地线的选择,以及接地线的最小截面积的要求。

接地装置连接导线的选择要求

接地装置的连接导线应根据应用场合进行选择,两种情况:

1、普通接地线。

可采用绝缘导线或裸导线(包括扁钢、圆钢),禁止在地下用铝导体(铝线或铝排)作为接地线或接地极,以免被腐蚀。

接地线的最小截面积如表1所示。

表1 接地线的最小截面积

接地装置连接导线的选择要求

2、易燃易爆场所接地线。

接地或接零用导线可采用裸导线、扁铜线或电缆芯线,要求具有足够大的导线截面积。

相关文章
  • 接地装置之间有哪些连接方式

    接地装置之间有哪些连接方式

    接地装置之间的连接,主要采用焊接和压接二种方式,具体参考如下:1、采用扁钢做接地线时,搭接长度应为宽度的2倍,至少在三个棱边进行焊接,而采用圆钢时搭接长度为直径的6倍。

    时间:2022-07-19 16:49:36

  • 建筑防雷接地装置的设计要求(完整版)

    建筑防雷接地装置的设计要求(完整版)

    有关建筑防雷接地装置的设计要求,包括防雷设计审核、工程验收、注意事项、施工要求等方面的内容,在建筑物防雷接地装置的设计方面,是一份非常全面的纲领性文件。

    时间:2021-08-31 06:19:53

  • 防雷与接地装置的作用

    防雷与接地装置的作用

    有关防雷装置与接地装置的作用,防止雷电危害,须严格防雷装置,防雷装置的三部分:接闪器(避雷针)、引下线和接地体,并介绍了接地装置的作用。

    时间:2020-12-31 14:22:37

  • 接地装置常见故障与排除方法

    接地装置常见故障与排除方法

    接地装置常见故障与排除方法,接地装置故障,包括接地体接地电阻增大故障,接地线局部电阻增大故障,接地线漏接故障,以及接地线与设备接触不良等故障现象。

    时间:2020-02-11 16:05:47

  • 接地装置的接地形式之单极接地装置

    接地装置的接地形式之单极接地装置

    接地装置的接地形式之单极接地装置,什么是直流系统单极接地,直流系统有正负两级,任意一级接地则是单级接地,隔离开关带接地刀闸,单极接地与双极接地的区别。

    时间:2019-12-10 09:26:27

  • 【图】接地装置组成形式之多极接地装置

    【图】接地装置组成形式之多极接地装置

    接地装置组成形式之多极接地装置,是有两个以上接地体,接地体之间采用扁铁或圆铁连接在一起,以组成接地干线并将接地支线以并联方式接于接地干线上的一种接地装置。

    时间:2019-11-13 14:19:17

  • 建筑物防雷时接地装置的作用

    建筑物防雷时接地装置的作用

    在建筑物防雷的措施中,会有引入接地装置一项,那么,此处接地装置能起到多大的防雷效果,建筑物防雷时接地装置的作用有哪些,一起来了解下。

    时间:2019-07-16 14:06:59

  • 多极接地装置是什么?

    多极接地装置

    有关多极接地装置的概念,接地装置的组成形式之一,多极接地装置是指有两个以上接地体,接地体之间采用扁铁或圆铁连接在一起组成接地干线并将接地支线以并联方式接于接地干线上的一种接地装置。

    时间:2016-09-05 11:25:50

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有