有关防雷的分级保护,IEC61312定义了防雷的保护分区,根据保护分区的要求需要在每个分区的交界处,安装相对应的防雷器,并介绍了浪涌保护器上端开关或熔断器选择方法。

防雷分级保护

IEC61312定义了防雷的保护分区,根据保护分区的要求需要在每个分区的交界处,安装相对应的防雷器,在LPZ0B区与LPZ1我的交界处安装B级(即第一级)防雷器,在LPZ1区与LPZ2区的交界处安装C级(即第二级)防雷器,在LPZ2区内的设备前端安装D级(即第三级)防雷器。

其工作原理为利用分级的防雷器,层层泄放雷电感应的能量,逐级减低浪涌电压,从而保护用户端设备。

根据VDE 0675对B、C、D三级防雷器保护水平的要求防雷器保护水平防雷器安装等级B级电源防雷器<4KVIC级电源防雷器<2.5KVIID级电源防雷器<1.5KVIII,B级浪涌安装在AB区  C级安装在1区  D级安装在2区。

浪涌保护器上端开关或熔断器选择方法:

根据(浪涌保护器的最大保险丝强度A)和(所接入配电线路最大供电电流B)来确定(开关或熔断器的断路电流C)。

确定方法:

当:B>A时  C小于等于A。

当:B=A时 C小于A或不安装C。

当:B<A时  C小于B或不安装C。

浪涌保护的参数,国际标准IEC中有规定,8/20uS就是一种模仿雷电流的波形具体含义,就是该波形到达波峰的时间是8us,从波峰降到半波(波峰的一半)的时间是20us。

相关文章
  • 生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看

    生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看

    有关防雷击的安全知识,当身处不同区域时可能遭受的雷击伤害是不同的,室内与室外雷击的防护措施也是不同的,以下是室内与室外防雷击的常识,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-04 07:10:05

  • 阴极保护的相关知识

    阴极保护的相关知识

    有关阴极保护的小知识,金属发生电解质反应,从原子变成离子的过程,称为腐蚀,而阴极保护的内容主要包括阳极区和阴极区、牺牲阳极阴极保护、外加电流阴极保护等,下面具体来了解下。

    时间:2022-09-04 06:59:45

  • 变配电所的防雷保护方式有哪些

    变配电所的防雷保护方式有哪些

    有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。

    时间:2022-09-04 06:41:26

  • 建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些

    建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些

    在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。

    时间:2022-09-04 05:30:11

  • 用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

    用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

    为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。

    时间:2022-08-29 06:04:18

  • 保护接地与保护接零的保护原理是否相同

    保护接地与保护接零的保护原理是否相同

    有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。

    时间:2022-08-27 06:21:18

  • 外墙铝合金窗怎么做防雷连接?

    外墙铝合金窗怎么做防雷连接?

    建筑防雷等级二级要求45米以上外墙铝合金窗必须进行防雷连接:在结构施工时已从均压环或引下线焊出了镀锌扁钢,然后用6mm²多股软铜钱将镀锌扁钢与铝合金窗连接,铜钱要连接铝合金窗什么位置,按下图施工是否正确?

    时间:2022-08-22 06:03:03

  • 防雷常用数据快速记忆法详解

    防雷常用数据快速记忆法详解

    有关防雷接地的小知识,如何快速记忆防雷常用数据,主要包括建筑物防雷类别对应的滚球半径、接闪网规格、专设引下线间距以及防雷级别等数据,怎么才能快速记住这些数据,下面来了解下。

    时间:2022-07-27 06:06:13

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有