配电装置中接地电阻的使用规定

来源:电工天下时间:2022-09-09 09:06:31 作者:老电工手机版>>

配电装置的接地电阻应符合下列规定:

1、当向建筑物供电的配电变压器安装在该建筑物外时,需要符合如下的规定:

1)对于配电变压器高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统,当该变压器的保护接地接地网的接地电阻符合公式(12.4.3)要求且不超过4Ω时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地网。

电气装置的接地电阻,应符合下式要求:R≤50/I (12.4.3)

式中 R──考虑到季节变化时接地网的最大接地电阻(Ω);

I──单相接地故障电流;消弧线圈接地系统为故障点残余电流。

2)低压电缆和架空线路在引入建筑物处,对于TN-S或TN-C-S系统,保护导体(PE)或保护接地中性导体(PEN)应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω;对于TT系统,保护导体(PE)单独接地,接地电阻不宜超过4Ω;

3)向低压系统供电的配电变压器的高压侧工作于小电阻接地系统时,低压系统不得与电源配电变压器的保护接地共用接地网,低压系统电源接地点应在距该配电变压器适当的地点设置专用接地网,其接地电阻不宜超过4Ω。

2、向建筑物供电的配电变压器安装在该建筑物内时,需要符合下列规定:

1)、对于配电变压器高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统,当该变压器保护接地的接地网的接地电阻不大于4Ω时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地网;

2)、配电变压器高压侧工作于小电阻接地系统,当该变压器的保护接地网的接地电阻符合本规范公式(12.4.1─1)的要求且建筑物内采用总等电位联结时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地网。

保护配电变压器的避雷器,应与变压器保护接地共用接地网。

保护配电柱上的断路器、负荷开关和电容器组等的避雷器,其接地导体应与设备外壳相连,接地电阻不应大于10Ω。

TT系统中,当系统接地点和电气装置外露可导电部分已进行总等电位联结时,电气装置外露可导电部分可不另设接地网;当未进行总等电位联结时,电气装置外露可导电部分应设保护接地的接地网,其接地电阻应符合下式要求:R≤50/Ia (12.4.6-1)

式中 R──考虑到季节变化时接地网的最大接地电阻(Ω);Ia──保证保护电器切断故障回路的动作电流(A)。

当采用剩余动作电流保护器时,接地电阻应符合下式要求:R≤25I△n如 (12.4.6-2)

式中 I△n--剩余动作电流保护器动作电流(mA)。

IT系统的各电气装置外露可导电部分的保护接地可共用接地网,亦可单个地或成组地用单独的接地网接地。每个接地网的接地电阻应符合下式要求:R≤50/Id (12.4.7)

式中 R──考虑到季节变化时接地网的最大接地电阻(Ω);Id──相导体和外露可导电部分间第一次短路故障故障电流(A)。

建筑物的各电气系统的接地宜用同一接地网。接地网的接地电阻,应符合其中最小值的要求。 

相关文章
  • 变配电所的防雷保护方式有哪些

    变配电所的防雷保护方式有哪些

    有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。

    时间:2022-09-04 06:41:26

  • 用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

    用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

    为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。

    时间:2022-08-29 06:04:18

  • 冻土为什么不能测试接地电阻?

    冻土为什么不能测试接地电阻?

    冻土不能进行接地电阻测试的主要原因包括如下二点:1、接地电阻测试数据的准确程度与测试环境的温度与湿度、土壤的电阻率有很大关系。2、土层结冻后,土壤的电阻率会变的很大,测量结果不能真实反映实际的电阻情况。

    时间:2022-04-17 09:32:40

  • 测量接地电阻时的合格值为多少?

    测量接地电阻时的合格值为多少?

    接地电阻应小于等于4欧姆,在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻可放宽至不大于10欧姆。

    时间:2022-04-17 09:10:56

  • 一条地线怎么测量接地电阻

    一条地线怎么测量接地电阻

    一条地线怎么测量接地电阻,地线测量接地电阻时,可以采用数字接地电阻测试仪来进行测试。接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,也可用于测量小电阻及土壤电阻率。

    时间:2022-04-17 09:01:00

  • 接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看

    接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看

    在防雷检测中有多种因素会引起接地电阻读数不准确,总结下来共有九种常见的原因,那么在排除接地电阻读数不准确的问题时,参考如下方法,一般都能解决问题。

    时间:2022-01-25 06:08:04

  • 同一配电系统允许同时接地与接零保护?

    同一配电系统允许同时接地与接零保护?

    在同一配电系统中,允许同时采了接地与接零两种保护方式吗,保护接地与保护接零在配电系统中的应用规范与要求是什么,一起来了解下。

    时间:2021-02-26 09:03:53

  • 低压配电柜保护接零的具体要求

    低压配电柜保护接零的具体要求

    有关低压配电柜保护接零的具体要求,配电柜等电气设备哪些部件需要保护接零,哪些不需要,TN系统的有关电气设备是否做保护接零的条件是什么。

    时间:2021-02-25 09:22:42

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有