发电机定子接地保护规定_发电机定子接地保护措施

来源:电工天下时间:2019-12-26 06:19:24 作者:老电工手机版>>

有关发电机定子接地保护规定及保护措施,发电机中性点有不接地、经消弧绕组接地或经电阻接地等3种处理方式,装设有选择性的接地保护装置,对发电机一变压器组应装设保护区不小于90%的定子接地保护。

发电机定子接地保护措施

一、发电机定子接地

发电机中性点有不接地、经消弧绕组接地或经电阻接地等3种处理方式:讨论发电机是否装设有选择性的接地保护,不考虑消弧绕组的补偿作用,因为消弧绕组有退出运行的可能,应按实际运行可能出现的单相接地电流值是否大于允许值确定。

“对于发电机一变压器组应装设保护区不小于90%的定子接地保护”的规定,电力系统各部门多年来都是按此执行的。

二、发电机定子接地保护措施

1、对直接接于母线的发电机,不计人消弧绕组的补偿作用,当定子绕组单相接地故障电流大于4A时,应装设有选择性的接地保护装置,其出口应动作于信号或停机。

保护装置由装于机端的零序电流互感器和电流继电器构成。其整定值应躲过不平衡电流,带短时限动作,并宜设置外部短路的闭锁装置。

2、在发电机机端电压母线上应装设单相接地监视装置,其出口应动作于信号。

3、在发电机机端应装设测量零序电压的电压表。

4、对发电机一变压器组应装设保护区不小于90%的定子接地保护。

保护装置带时限动作于信号,根据系统情况和发电机绝缘状态,亦可动作于停机。

依据:GB 50062-1992《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》。