仪表怎么预防雷击?仪表选型及防雷措施有哪些?

来源:电工天下时间:2019-07-03 06:10:19 作者:老电工手机版>>

有关仪表预防雷击的方法,在仪表预防雷击上,根据雷电的特点要考虑哪些因素,选择仪表时,要考虑仪表的抗干扰能力及是否有专门的防雷接地保护措施。

仪表怎么预防雷击

仪表质量原因或是超期服役的仪表出现抗雷击干扰能力降低;连接仪表的电缆存在接触不良的中间接头;仪表采取集中供电方式;电源电压波动;保险丝老化;输入输出安全栅进行隔离的时间一长等,故障点无疑会增多,使仪表抗雷击性能下降。

为了满足生产的需要,在仪表预防雷击上,根据雷电的特点一般要考虑以下几个因素:

1、在仪表选型时,要选择抗干扰能力强,仪表内部设有专门的避雷接地措施。变送器内装氧化锌避雷器,当受到雷电在传送电缆上感应产生的异常电压冲击时得到保护。氧化锌避雷器有内装型、现场安装型、盘装式等。

2、在装设氧化锌避雷器时也可安装避雷器在线监测仪在仪表安装时,仪表各紧固件要安装正确,表箱必须接地良好,同时要考虑仪表所处的位置,安装罐顶和高空测量部位的仪表很容易被雷击,需根据实际情况安装避雷针;远离生产装置的仪表,周围又没有避雷装置也要安装避雷针。仪表信号电缆的架设,必须按规定汇人槽盒,在装置现场一次元件的信号连接时,电缆屏蔽隔离必须按规定接地,电缆外要用金属镀锌管穿管敷设,当雷击到电缆穿管处,产生保护回路,对地放电。与地绝缘的所有金属部件,应采用金属线跨接。

3、仪表防雷措施

按照国家有关规定,超过20 m高的建筑物和15 m高的构筑物必须安装防雷设施。从目前情况看,油罐的防雷设施比较完善;与之相比,仪表的防雷电设施检验不足,有的避雷设施损坏严重,已经达不到使用要求,使用微电子设备的部位防雷电意识不强,对于老化的防雷设施不能及时维护、更换,也就不同程度地存在隐患。

主要隐患是:应安装避雷设施的并没有安装,或虽有避雷设施,但是保护范围不够,安装位置不符合要求或接地电阻超标准;金属屏蔽棚(相当于接闪器)未接地;油罐、输油管线、阻火器等未采取防雷、防静电接地,未做等电位联接等。仪表系统的接地,常用的接地体有角钢接地体与管形接地体两种。

将原仪表接地系统进行改造,对原现场一次表无静电接地,室内二次表接地网不能满足接地电阻要求的,重新敷设接地网或增打接地极。在仪表控制室外敷设一根40 mm x4 mm的镀锌扁钢作为接地线的主干线,接地线之间均采用焊接,并做防腐处理,接地线埋深为0.8 In,接地极采用1.50 mill×50 mm×5 film的镀锌角钢,端底削尖沿四周分布垂直打入地下,长度为2.5 m,顶端距地面0.7 m。

再把原有接地网与新装接地体用电焊焊接牢固,并涂上防锈漆,然后回填砂土埋好,填实浇水即可。接地装置的安装应严格按照国家标准《接地装置安装图集》86D563中有关规定执行。控制室的避雷措施,现在控制室一般用计算机在炼化装置生产中进行过程控制。

计算机的接地系统要按标准严格实施,同时对控制室建筑防雷的接地加强检验,( 电工技术之家)以防止建筑物免受直接雷击及其静电感应与电磁感应的破坏。控制室屋顶接地,要连成整体的电气通路与接地装置相连接。对于特殊要求的精密仪器还要另加防护措施。

由于计算机输入,输出的外部联接均通过安全栅,在雷电放电时安全栅若瞬问没有熔断,此时电感进入计算机通道击穿集成电路模件,造成计算机故障,为此将部分电信号传输网络改造为光纤信号传输网络避雷。同时我们还对额定功率为24V1A电源系统更换为额定功率为24V2A,使二次表电源符合使用需求。叉安装了电源避雷器以及计算机网络避雷器等。

另外,对未改为光纤信号传输的ZYG一101电子智能储罐液位仪,增加防雷器,将防雷器接地或接到油罐的接地,将未安装防雷器的仪表外壳接地,将罐区的接地重新整理。接地系统的检验与运行对仪表安全运行至关重要。根据天气变化的规律性,定时地进行专项防雷措施大检查,遇到接地线阻值超标或有损伤,要立即进行修复,对于接地连接系统生锈,紧固件松动要马上进行整改确保完好状态。

定期进行接地回路电阻和接地装置的检查,发现异常,妥善解决,认真做好接地装置的测量记录工作,加强运行仪表的防雷与防静电的管理,才能提高仪表设备防雷的稳定性。

4、总结

目前炼化企业生产大多实现了DCS集散控制,应选用先进测量仪表优化控制技术,这也对烁化仪表的防雷,防静电预防要求更高了,为了炼化装置中的仪表能长周期,全天候安全运行,必须认真收集好经验,推广新技术,认真总结经验,加强防雷,防静电的理论学习,借鉴国内外经验提高炼化仪表专业防雷电措施的技术水平,确保石油化工装置生产安、稳、长运行。

炼化企业仪表多数应用在易燃、危险性大,且高温,高压场所,应抓好泄漏,堵漏管理工作,这样不但可以保护环境而且更重要的是防火,防爆。若仪表采样检测系统及周围泄漏遇到雷雨天气,雷击放电产生火花很容易与泄漏的可燃气体相接触,达到爆炸极限即产生爆炸。

因此.要严格执行安全生产管理制度,保证在操作时确保人身,设备的安全。对于在雷暴天气中应注意的事项,专业人士强调,尽量不要使用家用电器,关闭门窗,切断危险的室外电源。

企事业单位要经常性地开展防雷知识的教育和宣传,不断增强人们的防雷意识,提高员工对防雷电常识掌握及意识,了解专业知识,和对国家有关安全法律、法规、技术标准的了解等;同时还要加强防雷设施的建设,提高设备抗雷击性能。

相关文章
  • 生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看

    生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看

    有关防雷击的安全知识,当身处不同区域时可能遭受的雷击伤害是不同的,室内与室外雷击的防护措施也是不同的,以下是室内与室外防雷击的常识,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-04 07:10:05

  • 变配电所的防雷保护方式有哪些

    变配电所的防雷保护方式有哪些

    有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。

    时间:2022-09-04 06:41:26

  • 建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些

    建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些

    在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。

    时间:2022-09-04 05:30:11

  • 用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

    用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

    为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。

    时间:2022-08-29 06:04:18

  • 外墙铝合金窗怎么做防雷连接?

    外墙铝合金窗怎么做防雷连接?

    建筑防雷等级二级要求45米以上外墙铝合金窗必须进行防雷连接:在结构施工时已从均压环或引下线焊出了镀锌扁钢,然后用6mm²多股软铜钱将镀锌扁钢与铝合金窗连接,铜钱要连接铝合金窗什么位置,按下图施工是否正确?

    时间:2022-08-22 06:03:03

  • 防雷常用数据快速记忆法详解

    防雷常用数据快速记忆法详解

    有关防雷接地的小知识,如何快速记忆防雷常用数据,主要包括建筑物防雷类别对应的滚球半径、接闪网规格、专设引下线间距以及防雷级别等数据,怎么才能快速记住这些数据,下面来了解下。

    时间:2022-07-27 06:06:13

  • 避雷针的防雷原理_避雷针的主要作用

    避雷针的防雷原理_避雷针的主要作用

    有关避雷针的防雷原理,油站防雷装置,一般由避雷针、引下线和接地装置三部分组成,避雷针主要用来防直击雷击,在避雷针形成的安全区域内,物体基本上不致遭受雷击。

    时间:2021-09-29 09:38:51

  • 低压防雷器的三种分类方式

    低压防雷器的三种分类方式

    有关低压防雷器的分类,低压防雷器的类型,可以按工作原理、用途与防雷等级分类,分为开关型防雷器、限压型防雷器、电源防雷器、组合防雷器等。

    时间:2021-09-29 09:38:50