太阳能避雷器是什么,太阳能避雷器功能详解

来源:电工天下时间:2019-07-03 06:26:09 作者:老电工手机版>>

有关太阳能避雷器的相关知识,太阳能避雷器是什么,太阳能避雷器安全说明,光伏阵列防雷汇流箱的特点,太阳能避雷器安装要求,太阳能避雷器安全说明等。

太阳能避雷器功能详解

太阳能避雷器

一、太阳能避雷器是什么

太阳能防雷器,太阳能发电防雷器,太阳能电源防雷器,太阳能光伏防雷器,太阳能光伏防雷箱,光伏防雷器,光伏避雷器,光伏阵列防雷汇流箱,光伏防雷汇流箱均指同一防雷器。
 
二、太阳能避雷器简介

对于大型光伏并网发电系统,为了减少光伏组件与逆变器之间连接线,方便维护,提高可靠性,一般需要在光伏组件与逆变器之间增加直流汇流装置。使用光伏汇流箱,用户可以根据逆变器输入的直流电压范围,把一定数量的规格相同的光伏组件串联组成1个光伏组件串列,再将若干个串列接入光伏阵列防雷汇流箱进行汇流,通过防雷器与断路器后输出,方便了后级逆变器的接入。

光伏阵列防雷汇流箱具有以下特点:

(1) 满足室外安装的使用要求;

(2) 同时可接入16路太阳电池串列,每路电流最大可达10A;

(3) 配有光伏专用高压防雷器,正极负极都具备防雷功能;

(4) 采用正负极分别串联的四极断路器提高直流耐压值至不小于DC1000V。
 
四,太阳能避雷器安装要求

虽然本产品的防水等级为IP65,可以安装在户外,但同时其为一电子设备,故尽量不要放置在潮湿的地方。以下是一些基本要求。

1、输入电路配置

光伏汇流箱最多允许接入六路光伏组件。

2、安装

使用适当的工具进行安装,产品的重量参见技术数据。

3、机箱的开启与关闭

为了提高可靠性与安全性,本光伏阵列防雷汇流箱均提供了钥匙以开启与关闭机箱,方法是将钥匙插入锁内,顺时针拧动,则关闭机箱,逆时针拧动,则开启机箱。

4、输入接线

逆变器的输入端位于机壳的下部,本汇流箱最多允许9路输入,注意与光伏组件输出正极的连线输入位于底部的右侧,而与光伏组件输出负极的连线位于底部的左侧,用户接线时需要拧开防水端子,然后接入连线至保险丝插座,然后拧紧螺丝,固定好连线,最后拧紧外侧的防水端子。

5、输出连线

输出包括汇流后直流正极、直流负极与地,上面备有四个端子共选择,接地线为黄绿线。用户接线时需要拧开防水端子,然后接入连线,然后拧紧螺丝,固定好连线,最后拧紧外侧的防水端子。

如果针对同一个逆变器使用超过三个汇流箱,可能需要在汇流箱与逆变器之间添加保险丝。

五、太阳能避雷器安全说明

所有的操作和接线请专业电气或机械工程师操作。

安装时,除了接线端子外,请不要动机箱内部的其它部分。

所有的操作和接线必须符合所在国和当地的相关标准要求。

白天安装光伏组件时,应用不透光的材料遮住光伏组件,否则在太阳光下,光伏组件会产生很高的电压,可能导致电击危险。

相关文章
  • 生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看

    生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看

    有关防雷击的安全知识,当身处不同区域时可能遭受的雷击伤害是不同的,室内与室外雷击的防护措施也是不同的,以下是室内与室外防雷击的常识,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-04 07:10:05

  • 氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点

    氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点

    有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-04 07:03:26

  • 避雷器分类方式:按发展先后分为哪些类型

    避雷器分类方式:按发展先后分为哪些类型

    在对避雷器进行分类时,可以按避雷器的发展先后划分,分为管型避雷器、阀型避雷器、磁吹避雷器和氧化锌避雷器四种。管型避雷器是一个保护间隙,也是最简单的避雷器,可以在放电后自行灭弧。

    时间:2022-09-04 07:02:05

  • 变配电所的防雷保护方式有哪些

    变配电所的防雷保护方式有哪些

    有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。

    时间:2022-09-04 06:41:26

  • 避雷器的三大故障问题

    避雷器的三大故障问题

    有关避雷器的小知识,避雷器的常见故障有哪些,主要包括避雷器上下引线松脱或折断,雷击放电后连接引线严重烧伤或烧断,以及雷击放电后,避雷器瓷瓶破损或爆炸等问题,下面来看下。

    时间:2022-09-04 06:38:11

  • 建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些

    建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些

    在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。

    时间:2022-09-04 05:30:11

  • 用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

    用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

    为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。

    时间:2022-08-29 06:04:18

  • 外墙铝合金窗怎么做防雷连接?

    外墙铝合金窗怎么做防雷连接?

    建筑防雷等级二级要求45米以上外墙铝合金窗必须进行防雷连接:在结构施工时已从均压环或引下线焊出了镀锌扁钢,然后用6mm²多股软铜钱将镀锌扁钢与铝合金窗连接,铜钱要连接铝合金窗什么位置,按下图施工是否正确?