一、阀型避雷器

阀型避雷器最基本的构造元件是火花间隙(简称间隙)和非线性工作电阻片(简称阀片),它们串联叠装在密封的瓷套管内。

当电力系统出现危险的过电压时,间隙很快被击穿,冲击电流通过阀片流入大地。当线路上的过电压消除之后,火花间隙将工频续流迅速切断(火花间隙不会被正常的工频电压击穿),使线路与大地保持绝缘,恢复正常的运行。

根据结构性能和用途的不同,阀型避雷器主要有以下几种型号:

(1)FS型避雷器。这是一种普通阀式避雷器,结构较为简单,保护性能一般,价格低廉,一般用来保护10kV及以下的配电设备。如配电变压器、柱上断路器、隔离开关、电缆头等。

(2)FZ型避雷器。这种避雷器在火花间隙旁并联有分路电阻,保护性能好。主要用于3~220kV电气设备的保护。

(3)FCD型避雷器。这是一种磁吹式阀型避雷器,火花间隙不但有分路电阻,还有分路电容,保护性能较为理想,主要用于旋转电机的保护。

(4)FCD型避雷器。也是一种磁吹式阀型避雷器,电气性能更好,专用于变电所高压电气设备的保护。

二、阀型避雷器的安装

(1)新装避雷器,首先应检查其电压等级是否与被保护设备相符。

(2)新装和复装(无雷期退出运行)前,必须进行工频交流耐压试验和直流泄漏试验及绝缘电阻的测定,达不到标准要求的,不能使用。

(3)安装前,应检查避雷器是否完好。其瓷件应无裂纹、无破损;密封应完好,各节的连接应紧密;金属接触的表面应清除氧化层、污垢及异物,保护清洁。

(4)安装时的线间距离应符合规定:3kV时46cm;6kV时69cm;10kV时80cm。水平距离均应在40cm以上。

(5)避雷器应对支持物保持垂直,固定要牢靠,引线连接要可靠。

(6)避雷器的上、下引线要尽可能短而直,不允许中间有接头。其截面不应小于规定值,铝线不小于25mm2,铜线不小于16mm2。

(7)避雷器的安装位置与被保护设备的距离,应越近越好,对3~10kV电气设备的距离不应大于15m。

阀型避雷器在安装前,应做简单的现场试验,可用2500V及以上的兆欧表测量其绝缘电阻。对配电线路常用的FS型避雷器,其绝缘电阻一般应大于2000MΩ,每次测量,应做好记录建卡工作,以便掌握其绝缘电阻有无大的变化,若绝缘电阻值与上次比较下降幅度很大,说明有可能是密封老化致使受潮或火花间隙短路造成。

三、阀型避雷器的巡视检查

(1)瓷套是否完好,有无破损,裂纹及闪络痕迹,表面有无严重污秽。

(2)引线有无松动及烧伤现象或机械损伤情况。

(3)上帽引线处密封是否正常,有无进水现象。

(4)瓷套与法兰处的水泥接缝及油漆是否完好。

(5)听一听避雷器内部有无声响。

相关文章
  • 阀型避雷器运行巡视检查项目_阀型避雷器的常见故障

    阀型避雷器运行巡视检查项目_阀型避雷器的常见故障

    有关阀型避雷器运行中巡视检查项目,阀型避雷器运行巡视与检查(检查避雷器瓷套表面情况、检查避雷器上端引线处密封是否良好等),阀型避雷器异常现象与故障处理, 阀型避雷器的安装方法。

    时间:2020-01-28 07:38:44

  • 阀型避雷器与氧化锌避雷器内部区别介绍

    阀型避雷器与氧化锌避雷器

    有关阀型避雷器与氧化锌避雷器的内部区别,氧化锌避雷器的残压低,非线性性能好,可以很快泄走雷电流,保持较低的残压,保护设备,阀型避雷器则是由非线性阀片重叠而成的。

    时间:2019-07-03 06:39:48

  • 阀型避雷器用途_阀型避雷器型号_阀型避雷器安装要求

    阀型避雷器用途

    有产阀型避雷器的用途,是各种变配电装置、用电设备的防雷保护装置,阀型避雷器的型号的具体含义,以及阀型避雷器的安装要求,共计八项,一起来看看。

    时间:2015-09-04 05:17:54

  • 阀型避雷器的安装与故障处理方法

    阀型避雷器

    有关阀型避雷器的安装与故障处理方法,日常运行中,注意检查避雷器的瓷套表面的污染状况,避雷器的绝缘电阻应定期进行检查,阀型避雷器的安装方法,以及阀型避雷器的故障处理。

    时间:2015-09-02 10:30:08

  • 阀型避雷器怎么用?阀型避雷器安装注意事项

    阀型避雷器

    阀型避雷器的安装注意事项,共六点,阀型避雷器的瓷套应无裂纹,密封良好,阀型避雷器安装位置可处于跌开式熔断器保护范围之内,阀型避雷器接地引下线与被保护设备的金属外壳应可靠地与接地网连接。

    时间:2015-09-02 08:10:01

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有