三相有功功率表的接线规则与测量方法

来源:电工天下时间:2020-01-18 09:48:55 作者:老电工手机版>>

有关三相有功功率表的接线规则及测量方法,包括一表法测三相对称负载的有功功率、两表法测三相三线制的有功功率、三表法测三相四线制不对称负载的功率、三相有功功率表测三相功率等。

三相有功功率表接线及测量方法

在三相交流电路中,用单相功率表可以组成一表法、两表法或三表法来测量王相负载的有功功率。

一、一表法测三相对称负载的有功功率

无论是在三相三线制还是三相四线制电路中,当三相负载对称时,都可以用一只功率表来测旦它的有功功率。

测Y型对称负载时接法如图5-5(a)所示,测A型对称负载时接法如图 5-5(b)所示,功率表都接在负载的相电压和相电流上,仪表的读数就是一相的有功功率。再将功率表读数乘以3倍就是三相总有功功率即P=3P1。

三相有功功率表的接线规则1

二、两表法测三相三线制的有功功率

不管电压是否对称,负载是否平衡,负载是三角形接法还是星形接法,都可采用两表法测量三相三线制电路的有功功率。

两表法的接线如图5—6所示。 

三相有功功率表的接线规则2

两表法的接线规则:

1、两只功率表的电流线圈应串接在不同的两相线上,并将其“*”端接到电源侧,使通过电流线圈的电流为三相电路的线电流。

2、两只功率表电压线圈的“*”端应接到各自电流线圈所在的相上,而另一端共同接到没有电流线圈的第三相上,使加在电压回路的电压是电源线电压。这时两个功率表都将显示出一个读数,把两个功率表的读数加起来就是三相总功率。

三相有功功率表的接线规则3

3、三表法测三相四线制不对称负载的功率

三相四线制不对称负载的功率测量,表法利两表法均不适用。

因此,通常采用于只单相功率表分别测出每相有功功率,然后把三表读数相加,就是三相负载的总有功功率。

接线如图 5—7所示。三只功率表应分别接在三个相的相电压和相电流回路上。

三相有功功率表的接线规则4

4、三相有功功率表测三相功率

应用较广的子相有功功率表,是利用两表法或三表法测量三相功率的原理,将两只或三只单相功率表的测量机构有机地组合为一体,构成一只三相有功功率表。

由两只单相功率表的测量机构组成的三相功率表接线如图5—8所示。

当功率表按两表法的接线规则接人三相三线制电路时,作用在转轴上的总转短便反映了三相总有功功率的大小。因而,由仪表指针可直接读出三相功率的值。

相关文章
  • 功率表怎么正确读数,安装式与便携式功率表读数区别

    功率表怎么正确读数,安装式与便携式功率表读数区别

    有关功率表的使用方法,功率表有不同类型,在读数方法上略有不同,安装式功率表的读数较为简单,直接读取上面的数字即可,而便携式功率表是多量程式,正确读数并不容易,下面一起来看下。

    时间:2020-12-25 11:14:07

  • 单相功率表的接线原理图

    单相功率表的接线原理图

    有关单相功率表的接线原理图,单相功率表怎么接线,以D26一W型功率表为例说明单相功率表的接线方法,功率表的电压支路是并联接入被测电路,功率表接线方式的正确选择,单相功率表工作原理,以及功率测量的正确方法。

    时间:2020-07-20 09:39:09

  • 功率表的结构与单相功率表的原理

    功率表的结构,单相功率表的原理

    有关功率表的结构,单相电动功率表的原理,功率表的使用(量程选择及连接方法等),功率表的使用注意事项,需要的朋友参考下。

    时间:2020-07-20 09:39:06

  • 功率表反转怎么办,功率表指针反转的二种原因

    功率表反转怎么办,功率表指针反转的二种原因

    有关功率表反转的原因与处理方法,功率表正确接线的情况下,发生指针反转,负载支路不是消耗功率而是发出功率,在三相电路的功率测量中,出现功率表反转的问题。

    时间:2020-01-18 10:20:23

  • 如何测量电功率?功率表接线规则与接线图

    如何测量电功率?功率表接线规则与接线图

    电功率的测量方法,用功率表进行功率测量时,注意功率表类型的选择,使实际电压小于电压线圈耐压,实际电流小于电流线圈额定电流,功率表的接线守则与接线图参考。

    时间:2020-01-18 10:18:56

  • 功率表怎么用,功率表的接线与使用方法

    功率表怎么用,功率表的接线与使用方法

    有关功率表的接线与使用方法,如何正确使用功率表,功率表的正确接法遵守“发电机端”的接线规则,按照电路图接线,功率表端子的用途说明。

    时间:2020-01-18 10:04:36

  • 如何用单相功率表测量电气设备的功耗值?

    如何用单相功率表测量电气设备的功耗值?

    单相功率表测量电气设备的功耗值的方法,采用单相功率表测量电气设备的功耗值的接线示意图,以及测量步骤,适用于测量电源阻抗较小的电气设备功耗值。

    时间:2020-01-18 10:03:45

  • 功率表如何读数,功率表的分格常数的计算方法

    功率表如何读数,功率表的分格常数的计算方法

    有关功率表的读数方法,便携式功率表有几个电流量程和电压量程,功率表内部都附有表格,标明在不同电流、电压量程时的分格常数,在读数时需要多加注意。

    时间:2020-01-18 10:02:51

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有