电流互感器二次负荷如何计算?

来源:电工天下时间:2019-07-17 05:25:45 作者:老电工手机版>>

有关电流互感器二次负荷的计算方法,计算电流互感器的负荷时,需要注意不同接线方式下和故障状态下的阻抗换算系数,电流互感器的二次负荷计算,测量用的电流互感器的负荷计算等。

电流互感器二次负荷的计算方法

一、电流互感器二次负荷计算

计算电流互感器的负荷时,需要注意不同接线方式下和故障状态下的阻抗换算系数。

电流互感器的二次负荷可以用阻抗Z2(Ω)或容量S(VA)表示。二者之间的关系为: S=I2*I2*Z2

当电流互感器二次电流为5A时,S=25Z2

当电流互感器二次电流为1A时,S=Z2

电流互感器的二次负荷额定值(S)可根据需要选用5、10、15、20、25、30、40、50、60、80、100VA。

测量用的电流互感器的负荷计算。

一般在工程计算时可负略阻抗之间的相位差,二次负荷Z2可按下式计算:

Z2=Kcj.zkZcj+Klx.zkZlx+Zc

式中:Zcj-------测量表计线圈的阻抗(Ω)

 Zlx-------连接导线的单程阻抗(Ω),一般可忽略电抗,仅计算电阻。

 Zc-------接触电阻(Ω),一般取0.05~0.1(Ω)。

 Kcj.zk----测量表计的阻抗换算系数

 Klx.zk----连接导线的阻抗换算系数

二、电流互感器的二次负荷计算

1)、电流互感器的二次负荷可以用阻抗Zb(Ω)或容量Sb(VA)表示。

二者之间的关系:Sb=Isn*Isn*Zb

电流互感器的二次负荷额定值(Sbn)可根据需要选用2.5、5、7.5、10、15、20、30VA。在某些特殊情况下,也可选用更大的额定值。

2)、电流互感器的负荷通的组成部分

一部分是所连接的测量仪表或保护装置;另一部分是连接导线。

计算电流互感器的负荷时应注意不同接线方式下和故障状态下的阻抗换算系数。

1、测量用的电流互感器的负荷计算。

一般在工程计算时可负略阻抗之间的相位差,二次负荷Zb可按下式计算

Zb=ΣKmc* Zm+Klc*Z1+Rc

式中:Zm -------仪表电流线圈的阻抗(Ω)

Z1--------连接导线的单程阻抗(Ω),一般可忽略电抗,仅计算电阻。

Rc-------接触电阻(Ω),一般取0.05~0.1(Ω)。

Kmc-----仪表接线的阻抗换算系数(电工技术之家 www.dgjs123.com)

Klc-------连接导线的阻抗换算系数

在计算测量用电流互感器的二次负荷时,应采用实际所接测量仪表电流回路的负荷值,但资料不全或没有相关资料时。

2、保护用电流互感器。

一般在工程计算时可负略电抗,二次负荷Rb可按下式计算

Rb=ΣKrc* Rr+Klc*R1+Rc

式中:Rr -------继电器电流线圈的阻抗(Ω)

R1--------连接导线的单程电阻(Ω)。

Rc-------接触电阻(Ω),一般取0.05~0.1(Ω)。

Krc-----仪表接线的阻抗换算系数

Klc-------连接导线的阻抗换算系数

计算连接导线的负荷时,一般情况下可忽略电抗,而仅计算电阻R1,计算式为

R1=L/Ra

式中:L---------电缆长度(m);

A---------导线截面(mm2)

r----------电导系数,铜取57〔m/(Ω* mm2)〕

相关文章
  • 电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

    电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

    有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。

    时间:2022-03-30 20:47:31

  • 电流互感器一次侧与二次侧的作用是什么

    电流互感器一次侧与二次侧的作用是什么

    有关电流互感器的一次侧与二次侧的作用,电流互感器的作用主要在于二次侧,电流互感器起到电气隔离的作用,另外,电流互感器运行中不允许二次侧开路,也是有原因的。

    时间:2020-12-07 09:36:21

  • 电流互感器二次线长度的决定因素及计算公式

    电流互感器二次线长度的决定因素及计算公式

    电流互感器二次线长度,电流互感器的二次线很长,达到了1200米的距离,但这会带来很大的问题,电流小时没准,电流大时又太离谱。电流互感器二次最长线路由电流互感器容量、二次额定电流、线路截面及负荷大小决定。

    时间:2020-11-10 06:09:41

  • 电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系

    电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系

    有关电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系,如何根据负荷电流选择电流表、电流互感器及二次线,二线线的选择要求是什么,一起来了解下。

    时间:2020-02-27 09:51:22

  • 电流互感器一次匝数误穿退补电量怎么计算?

     电流互感器一次匝数误穿退补电量怎么计算?

    有关电流互感器一次匝数误穿退补电量的计算方法,电流互感器一次匝数误穿进如何进行退补电量的计算,一起来了解下。

    时间:2019-11-19 08:32:45

  • 电压互感器二次电压作工作电源有什么危害?

    电压互感器二次电压作工作电源有什么危害?

    有电工朋友问:电压互感器二次电压可以作为工作电源吗,答案是不可以的,主要作为计量及保护之用,电压互感器的额定电流很小,无论如何不能作为电源使用。

    时间:2019-11-05 15:44:58

  • 电压互感器二次绕组短路的问题

    电压互感器二次绕组短路的问题

    有关电压互感器二次绕组短路的问题,电压互感器二次绕组短路会产生什么后果,电压互感器二次绕组短路,则二次电流增大,二次短路电流越大,一次电流越大,直到烧坏。

    时间:2019-10-27 08:49:57

  • 互感器电度表实际用电度数怎么计算?计算方法

    互感器电度表实际用电度数

    有关互感器电度表实际用电度数的计算方法,将电流互感器倍率与电压互感器倍率的乘积乘于电度表某一时间段的用电度数,即为该电度表实际用电度数。

    时间:2019-08-27 09:14:05

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有