三相电表接电流互感器的方法

来源:电工天下时间:2020-07-08 10:10:05 作者:老电工手机版>>

三相电表接电流互感器的方法,三相电源线从互感器的P1进入从P2出,接负载,互感器有S1和S2两个端子,S1接三相电度表的Ia,三个互感器的S2端连接并接地。

一、三相电表接电流互感器的方法

三相电表接线方法:

1、在互感器的两面分别标有P1和P2,三相电源线从互感器的P1进入从P2出,然后接负载。

2、每个互感器有S1和S2两个端子,S1接三相电度表的Ia(或Ib、Ic)进,S2接Ia(或Ib、Ic)出。

3、将三个互感器的S2端连接并接地。互感器的S1端不需要接地。

二、三相四线电表带电流互感器的接法

教材上是1,4,7接电流互感器二次侧的K1(S1)端,2,5,8分别接U,V W,三相,3,6,9分别接互感器的二次侧K2(S2)端连在一起接入PE(地线);10接零线,..如果这么接,不知道对不对:1和2短接后接电源的U相和互感器的K1端;4和5短接后接电源的V相和互感器的K1端;7和8短接后接电源的W相和互感器的K1端;3,6,9分别接互感器的K2端连在一起接入PE(地线);;10接零线。

附,接线图:

三相电表接电流互感器1

5-2.jpg

三、三相四线电表加电流互感器接线图

三相四线电表加电流互感器接线图

三相四线电表加电流互感器接线图

三相四线电表加电流互感器接线图2

三相四线电表加电流互感器接线图3

四、三相四线电能表与电流互感器接线图

电度表接线柱1、4、7接电流互感器S1;电度表接线柱3、6、9接电流互感器S2;电度表接线柱2、5、8接三相火线;电度表接线柱10、11接零线;电流互感器S2再接地线。

打开电表的接线端盖,可以看到有十一的接线端,1、4、7接线端分别接S1;3、6、9分别接S2;2、5、8分别接火线,就按实物图上接线就可以了,零线接在11脚就行。

提示:1、S2的接线千万不能开路运行;2、三个互感器的S2还要接地。 一般选常用负荷电流的2倍左右。

选小了对今后扩充负荷不利。选太大指示仪表不易观察读表,也会加计量误差。

三相四线电能表与电流互感器接线图

相关文章
  • 电流互感器的作用是什么

    电流互感器的作用是什么

    在电路中电流互感器就是一个小型变流器,将电路中的大电流变成可供测量和计量的小电流,主要适用于电流的监测和电表的计量,并且可以为继电保护提供工作电源,比如热继电器等。

    时间:2022-05-13 19:43:29

  • 电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

    电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

    有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。

    时间:2022-03-30 20:47:31

  • 电压互感器与电流互感器的原理图(实用)

    电压互感器与电流互感器的原理图(实用)

    分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。

    时间:2022-03-13 08:38:07

  • 零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

    零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

    10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。

    时间:2022-01-30 07:24:17

  • 电流互感器常见异常问题的判断方法

    电流互感器常见异常问题的判断方法

    电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;互感器产生异音绝缘油溶解气体色谱分析异常,下面来了解下。

    时间:2022-01-25 06:06:03

  • 剩余电流互感器图片及电气符号

    剩余电流互感器图片及电气符号

    剩余电流互感器图片及电气符号,一次系统元件:剩余电流互感器。功能:用于剩余电流的采集,可以与电气火灾监控装置、电动机保护装置以及剩余电流继电器来配套使用。

    时间:2022-01-23 17:26:47

  • 电流互感器图片和电气符号

    电流互感器图片和电气符号

    电流互感器图片和电气符号,一次系统元件:电流互感器。功能:把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行电流测量。

    时间:2022-01-23 17:25:42

  • 电流互感器过电压保护装置图片及电气符号

    电流互感器过电压保护装置图片及电气符号

    电流互感器过电压保护装置图片及电气符号,如下图:二次系统元件:电流互感器过电压保护装置,功能:主要针对高压电流互感器的二次侧绕组进行保护,防止二次侧开路产生高电压损坏各二次元件。

    时间:2022-01-23 17:21:43

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有