电流互感器与变压器有什么区别?

来源:电工天下时间:2019-07-17 06:03:43 作者:老电工手机版>>

有关电流互感器与变压器的区别,电流互感器是变压器吗?电流互感器的构造与普通变压器的区别,电流互感器与普通变压器的不同之处有哪些,一起来了解下。

一、电流互感器与变压器的区别

电流互感器与变压器相同的是工作原理,都是由于电磁感应。

不同的是结构和用途,变压器用于电压变化升降,电流互感器用于计量。

电流互感器与变压器的区别:

1、电流互感器严禁二次侧开路,因这会引起一次电流全部是铁心的激磁电流,使之饱和并在二次侧感应示高压,发生绝缘击穿事故,而变压器无此限制。

2、电流互感器铁心的磁通密度设计值较低,仅0.08~0.1T;而变压器铁心的磁通密度,冷轧硅钢片≤1.7T,热轧硅钢片≤1.45T。

3、电流互感器的二次电流随一次电流的大小而变化,而变压器则倒过来,其一次电流的大小,由二次(即负载)电流的大小来决定。

4、电流互感器二次侧所接负载的阻抗很小,近似短路,变压器二次侧不允许短路。

二、电流互感器的构造与普通变压器的区别

1、普通电流互感器结构原理

电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少,直接串联于电源线路中,一次负荷电流()通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流();二次绕组的匝数(N2)较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,

由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I1N1=I2N2,电流互感器额定电流比:。电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态,相当于一个短路运行的变压器。

2、穿心式电流互感器结构原理

穿心式电流互感器其本身结构不设一次绕组,载流(负荷电流)导线由L1至L2穿过由硅钢片擀卷制成的圆形(或其他形状)铁心起一次绕组作用。二次绕组直接均匀地缠绕在圆形铁心上,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷串联形成闭合回路。(电工天下 www.dgjs123.com)

变压器原理与电流互感器相同,只是在使用过程中电流互感器不能开路,而变压器不能短路。

三、电流互感器与普通变压器的不同之处

电流互感器的工作原理:当一次线圈流过电流时,铁芯中产生交变磁通,该磁通在二次闭合回路中感应出电势电流。

电流表接在二次侧,油串接的电流表测出的二次电流值乘上互感器变比,就是代表一次电流值。电流互感器的一次匝数很少仅一匝或几匝,而二次线圈匝数却很多,互感器的一次是个强大的电流源,一次电流在铁芯中产生磁通的多少取决于二次回路的情况,因为二次电流产生的磁通对一次电流产生的磁通是起去磁作用的所以可以把一次电流看成两部分,一部分是激磁用的激磁电流,一部分是用于平衡二次电流所产生的磁通的,如果二次开路,则全部电流都用于激磁,就会产生磁饱和而产生危险的高电压。二次电流一般为5安,也有的为1安。

电流互感器与普通变压器相比的不同处:

1、电流互感器的二次回路所串的负载是电流表和继电器线圈,阻抗很小,因此相当于二次短路状态下运行的变压器。

2、变压器的一次电流随二次电流的增减而增减,可以说是二次起主导作用,而电流互感器的一次电流油主电路负载决定而不由二次电流决定,故是一次起主导作用。

3、变压器的一次电压决定了铁芯中的主磁通,因此一次电压不变,二次电势也基本不变,而电流互感器却不然,当二次回路的阻抗变化时,也会影响二次电势。

4、电流互感器之所以能用来测量电流,即二次即使串上几个电流表也不减少电流,是因为它是一个恒流源,且电流表的阻抗小,串进回路对电流影响小,它不象变压器,二次侧。

相关文章
  • 电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

    电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

    有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。

    时间:2022-03-30 20:47:31

  • 电流互感器一次侧与二次侧的作用是什么

    电流互感器一次侧与二次侧的作用是什么

    有关电流互感器的一次侧与二次侧的作用,电流互感器的作用主要在于二次侧,电流互感器起到电气隔离的作用,另外,电流互感器运行中不允许二次侧开路,也是有原因的。

    时间:2020-12-07 09:36:21

  • 电流互感器二次线长度的决定因素及计算公式

    电流互感器二次线长度的决定因素及计算公式

    电流互感器二次线长度,电流互感器的二次线很长,达到了1200米的距离,但这会带来很大的问题,电流小时没准,电流大时又太离谱。电流互感器二次最长线路由电流互感器容量、二次额定电流、线路截面及负荷大小决定。

    时间:2020-11-10 06:09:41

  • 电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系

    电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系

    有关电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系,如何根据负荷电流选择电流表、电流互感器及二次线,二线线的选择要求是什么,一起来了解下。

    时间:2020-02-27 09:51:22

  • 电压互感器二次电压作工作电源有什么危害?

    电压互感器二次电压作工作电源有什么危害?

    有电工朋友问:电压互感器二次电压可以作为工作电源吗,答案是不可以的,主要作为计量及保护之用,电压互感器的额定电流很小,无论如何不能作为电源使用。

    时间:2019-11-05 15:44:58

  • 电压互感器二次绕组短路的问题

    电压互感器二次绕组短路的问题

    有关电压互感器二次绕组短路的问题,电压互感器二次绕组短路会产生什么后果,电压互感器二次绕组短路,则二次电流增大,二次短路电流越大,一次电流越大,直到烧坏。

    时间:2019-10-27 08:49:57

  • 电流互感器二次回路开路及二次侧开路的原因

    电流互感器二次回路开路及二次侧开路

    有关电流互感器二次回路开路分析,造成电流互感器二次侧开路的原因,二次开路对设备的影响,检测运行中的电流互感器二次侧开路的方法,电流互感器二次侧开路的处理措施等。

    时间:2019-07-15 06:20:50

  • 电流互感器发生二次开路问题总结

    电流互感器二次开路

    有关电流互感器发生二次开路的问题,电流互感器发生二次开路的现象,电流互感器发生二次开路的结果,电流互感器发生二次开路的处理方法,供大家参考。

    时间:2019-07-13 06:55:34

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有