【图】电压互感器如何接线?电压互感器的接线方式图解

来源:电工天下时间:2015-10-31 16:20:50 作者:老电工手机版>>

一、电压互感器的几种接线方式:
电压互感器的接线方式1

(a)一台单相互感器接线:(b)、V-V接线;(c)Y-Y。接线;(d)三相五柱式电压互感器接线;(e)三台单相三绕组电压互感器接线
 
图(a)所示为一台单相电压互感器的接线,可测量35kV及以下系统的线电压,或110kV以上中性点直接接地系统的相对地电压。

图(b)为两台单相电压互感器接成V-V形接线,它能测量线电压,但不能测量相电压。这种接线方式广泛用于中性点非直接接地系统。

图(c)所示是一台三相三柱式电压互感器的Y-Y。形接线:它只能测量线电压,不能用来测量相对地电压,因-次侧绕组的星形接线中性点不能接地,这是因为,在中性点非直接接地系统中发生单相接地时,接地相对地电压为零,未接地相对地电压升高倍。

图(d)是一台三相五柱式电压互感器的Y。-Y。/△接线,其一次侧绕组和基本二次绕组接成星形,且中性点接地,辅助二次绕组接成开口三角形。

因此,三相互感式电压互感器可测量电压和相对地电压,还可作为中性点非直接接地系统中对地的绝缘监察以及实现单相接地的继电保护,这种接线广泛应用于6~10kV屋内配电装置中。

二、电压互感器V-V接线正确与错误接法
 
电压互感器的接线方式2
 
图1、图2是正确的Vv接法,但图3是VΛ接法,AB、CB两相电压反向了180°,所以V变成v后,反相成对顶状态。 故,图3不是Vv接法。

常用电压互感器的接线
电压互感器在三相电路中常用的接线方式有四种
,如下图:

电压互感器的接线方式3
 
1.一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器,如图1(a)。
2.两个单相电压互感器的V/V形接线,可测量线电压,但不能测相电压,它广泛应用在20kV以下中性点不接地或经消弧线图接地的电网中。如图1(b)。
3.三个单相电压互感器接成Y0/Y0形,如图1(c)。可供给要求测量线电压的仪表和继电器,以及要求供给相电压的绝缘监察电压表。
4.一台三相五芯柱电压互感器接成Y0/Y0/Δ(开口三角形),如图1(d)所示。接成Y0形的二次线圈供电给仪表、继电器及绝缘监察电压表等。辅助二次线圈接成开口三角形,供电给绝缘监察电压继电器。当三相系统正常工作时,三相电压平衡,开口三角形两端电压为零。当某一相接地时,开口三角形两端出现零序电压,使绝缘监察电压继电器动作,发出信号。

V/V型的接线图分析

V/V连接的两个电压互感器二次侧两个开口端之间的电压与其一次侧的两个开口端电压存在对应的相量关系。也就是说,二次侧两个开口端及公共端之间的电压也同样满足电源三相电压的关系。因此,虽然“B相无电压”(未施加任何电压),输出端的电量仍然是三相电量。左图是正确接线,从相量图看三相平衡;右图是错误接线,从相量图看三相不平衡。
电压互感器的接线方式4

根据ab和ub的线电压可以计算出ca线电压,电压互感器的接线方式5  。若二次侧ab相接反,从相量图看,则ca线电压变为 电压互感器的接线方式6 。
 
电压互感器几种常见接地点的作用

1、一次侧中性点接地
由三只单相电压互感器组成星形接线时,其一次侧中性点必须接地。如下图所示。因为电压互感器在系统中不仅有电压测量,而且还起继电保护的作用。
 
电压互感器的接线方式7

当系统中发生单相接地时,系统中会出现零序电流。如果一次侧中性点没有接地,那么一次侧就没有零序电流通路,二次侧开口三角形线圈两端也就不会感应出零序电压,继电器KV就不会动作,发不出接地信号。

对于三相五柱式电压互感器,其一次侧中性点同样要接地。
由两只单相电压互感器组成的V-V形接线时,其一次侧是不允许接地的,因为这相当于系统的一相直接接地。而应在二次中性点接地,如下图所示。
 
电压互感器的接线方式8

2、二次侧接地

电压互感器二次侧要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。

二次侧的接地方式通常有中性点接地和V相接地两种,如下图。
 
电压互感器的接线方式9

根据继电保护等具体要求加以选用。

采用V相接地时,中性点不能再直接接地。为了避免一、二次绕组间绝缘击穿后,一次侧高压窜入二次侧,故在二次侧中性点通过一个保护间隙接地。当高压窜入二次侧时,间隙击穿接地,v相绕组被短接,该相熔断器会熔断,起到保护作用。

二次侧接地点按规程规定,均应选在主控室保护屏经端子排接地,而在配电装置处只设置试验检修时的安全接地点。

3、铁心接地

在电压互感器外壳上有一个接地桩头,这是铁心和外壳的接地点,起安全保护作用。

相关文章
  • 电压互感器接线方式与原理图说明

    电压互感器接线方式与原理图说明

    有关电压互感器的原理图,电压互感器的几种接线方式,包括一台单相互感器接线、V-V接线、Y-Y.接线、三相五柱式电压互感器接线、三台单相三绕组电压互感器接线等。

    时间:2021-05-30 05:41:29

  • 电压互感器接线图与常用接线方式图解

    电压互感器接线图与常用接线方式图解

    电压互感器接线图与常用接线方式,常见的接线方式有多种,这里介绍一台单相电压互感器的接线方式,两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式等。

    时间:2021-05-30 05:41:27

  • 电压互感器接线图接线方式_电压互感器接线注意事项

    电压互感器接线图接线方式_电压互感器接线注意事项

    有关电压互感器的接线图,电压互感器的接线方式,电容式电压互感器的接线形式,三相五柱式电压互感器接线图,一个单相电压互感器的接线图,单相电压互感器接线图,电压互感器vv接线图等。

    时间:2021-05-30 05:41:16

  • 电压互感器接线图及接线方式_电压互感器接线注意事项

    电压互感器接线图及接线方式_电压互感器接线注意事项

    有关电压互感器的接线方式与接线图,电压互感器的接线注意事项,单台电压互感器与多台电压互感器在接线方式上的区别有哪些,一起来了解下。

    时间:2020-12-25 09:57:50

  • 电流互感器与电压互感器的接线方式图解

    电流互感器与电压互感器的接线方式图解

    有关电流互感器与电压互感器的接线方式,将两只电流表,接在二次线图的公用导线上,有时也用两台电压互感器接成V型接线来测量三相电压,一起来了解下。

    时间:2020-02-27 09:45:54

  • 多个电压互感器接线方式原理图

    多个电压互感器接线方式原理图

    有关电压互感器的接线方式与原理图,双绕组电压互感器工作原理图,掌握下电压互感器绕组的相关知识,一次绕组、二次绕组、铁芯接线端子和绝缘支持物等。

    时间:2020-02-27 08:38:14

  • 电流互感器的多个接线图_电流互感器的接线方式

    电流互感器的多个接线图_电流互感器的接线方式

    有关电流互感器的接线图与接线方式,两相式不完全星形接线,两相电流差接线方式,三相完全星形接线,以及继电保护用的电流互感器接线方式等。

    时间:2020-02-07 09:32:05

  • 电流互感器的四种接线方式

    电流互感器的四种接线方式

    有关电流互感器的四种接线方式,包括一相接线、两相式不完全星形接线、两相电流差接线方式、三相完全星形接线等,以及电流互感器接线时的注意事项。

    时间:2019-07-15 06:30:55

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有