铁磁谐振过电压与电压互感器的关系

来源:电工天下时间:2020-01-08 10:23:50 作者:老电工手机版>>

有关铁磁谐振过电压与电压互感器的关系,铁磁谐振过电压是电力系统中具有铁芯的电感元件,过电压可以是基波谐振,高次谐波谐振或分次谐波谐振。

铁磁谐振过电压对电压互感器的危害

1、铁磁谐振过电压是电力系统中的许多具有铁芯的电感元件,例如发电机、变压器、电压互感器、消弧线圈、并联电抗器等,它们和系统的电容元件组成的振荡回路,当满足一定的条件时所产生的过电压。

2、这种过电压可以是基波谐振,可以是高次谐波谐振,也可以是分次谐波谐振,而且持续时间较长。

中性点不接地系统中,引起铁磁谐振过电压的情况有:切、合接有电磁式电压互感器的空载母线或空载短线;配电变压器高压绕组对地短路;用电磁式电压互感器在高压侧进行双电源的定相;输电线路一相断线后,并一端接地,以及开关不同步动作。

3、磁谐振过电压的表现形式可能是单相、两相或叁相对地电压升高,或以低频摆动,从而引起绝缘闪络或避雷器爆炸;或产生高值零序电压分量,出现虚幻接地现象和不正确的接地指示;或者在电压互感器中出现过电流,引起熔断器熔断或电压互感器烧毁;或者是小容量的异步电动机发生反转现象。

而电压幅值较高,若未采取有效的限制措施,将破坏电力设备的绝缘,从而造成事故。

4、目前电力系统中多使用电磁式电压互感器和带断口电容器的断路器。 来自:电工技术之家

一般来说,母线电压互感器与3个以上断路器断口电容器并联运行就有可能发生铁磁谐振。

由于电压互感器的电感是非线性的,这种铁磁谐振的特点是产生的过电压不算很高,约1.5倍UN,但产生的过电流却很大,足以烧毁电压互感器内部线圈的绝缘而引发事故。

5、为了止运行中电磁感应式电压互感器发生谐振,关键要是防止运行母线上LC并联回路的生成。

采取下列措施之一就可以防止电压互感器谐振的发生。

(1)选用电容式电压互感器替代电磁感应式电压互感器。

(2)选用不带断口电容器的断路器。

(3)母差保护动作切除母线上开关元件后,迅速拉开电压互感器刀闸。

(4)中性点非直接接地的电网的电压互感器经消谐器接地。