电压互感器安装接线注意事项多图

来源:电工天下时间:2017-03-14 20:06:10 作者:老电工手机版>>

电压互感器安装接线注意事项

有关电压互感器安装接线注意事项,电压互感器安装正确与否,直接影响互感器的使用情况,电压互感器一次回路、二次回路的接线与安全使用问题,一起来了解。

电压互感器安装接线注意事项:

1、二次回路接线应采用截面积不小于1.5mm2的绝缘铜线,排列应当整齐,连接必须良好,盘、柜内的二次回路接线不应有接头。

2、与电流互感器相同,电压互感器的外壳和二次回路的一点也应良好接地。用于绝缘监视的电压互感器的一次绕组中性点也必须接地。

3、为防止电压互感器一、二回路短路的危险,一、二次回路都应装有熔断器。接成开口三角形的二次回路即使发生短路,也只流过微小的不平衡电流和三次谐波电流,故不装设熔断器。

4、电压互感器二次回路中的工作阻抗不得太小,以避免超负载运行。

5、电压互感器的极性和相序必须正确。

电压互感器接线图及方式

电压互感器的常见接线方式:

1、用一台单相电压互感器来测量某一相对地电压或相间电压的接线方式 

2、用两台单相互感器接成不完全星形,也称VV接线,用来测量各相间电压,但不能测相对地电压,广泛应用在20KV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中。

3、用三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式,广泛应用于3~220KV系统中,其二次绕组用于测量相间电压和相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形,供接入交流电网绝缘监视仪表和继电器用。用一台三相五柱式电压互感器代替上述三个单相三绕组电压互感器构成的接线,除铁芯外,其形式与图3基本相同,一般只用于3~15KV系统。  

4、电容式电压互感器接线形式。

在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,为了测量相对地电压,PT一次绕组必须接成星形接地的方式。

在3~60KV电网中,通常采用三只单相三绕组电压互感器或者一只三相五柱式电压互感器的接线形式。

注意,不能用三相三柱式电压互感器做这种测量。当系统发生单相接地短路时,在互感器的三相中将有零序电流通过,产生大小相等、相位相同的零序磁通。在三相三柱式互感器中,零序磁通只能通过磁阻很大的气隙和铁外壳形成闭合磁路,零序电流很大,使互感器绕组过热甚至损坏设备。而在三相五柱式电压互感器中,零序磁通可通过两侧的铁芯构成回路,磁阻较小,所以零序电流值不大,对互感器不造成损害。

使用须知:

1、电压互感器在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查。例如,测极性、连接组别、摇绝缘、核相序等。

2、电压互感器的接线应保证其正确性,一次绕组和被测电路并联,二次绕组应和所接的测量仪表、继电压互感器电保护装置或自动装置的电压线圈并联,同时要注意极性的正确性。

3、接在电压互感器二次侧负荷的容量应合适,接在电压互感器二次侧的负荷不应超过其额定容量,否则,会使互感器的误差增大,难以达到测量的正确性。

电压互感器常见的接线方式

电压互感器常见的接线方式

1、上图所示为一台单相电压互感器的接线,可测量某一相间电压(35KV及以下的中性点非直接接地电网)或相对地电压(110KV及以上中性点直接接地电网)。

电压互感器常见的接线方式

2、上图所示为两台单相电压互感器接成V,v连接,测 量线电压,不能测量相电压,广泛用于20KV及以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中。

电压互感器常见的接线方式

3、上图所示为一台三相三柱式电压互感器接成Y,Y0形接线,只能用来测量线电压,不许用来测量相对地电压,因为它的一次侧绕组中性点不能引出,故不能用来监视电网对地电压。

电压互感器常见的接线方式

4、上图所示为三台单相式电压互感器接成的形接线,可测量线电压、相电压和零序电压,广泛应用于35KV及以上电网中。

电压互感器常见的接线方式

5、上图所示为一台三相五柱式电压互感器接成的形接线。其一次侧绕组、基本二次侧绕组接成星形,且中性点均接地,辅助二次绕组接成开口三角形。可用于测量线电压和相电压,还可用作绝缘监察,广泛用于小接地电流电网。

关于保护电器的设置:

电压互感器的一、二次侧均应安装熔断器。在380V的装置中,电压互感器一般只经过熔断器接入电网;在高压电网中,电压互感器通过隔离开关和熔断器与电网相连;在110KV及以上的电网中,考虑到电压互感器及其配电装置的可靠性较高,加之高压熔断器的灭弧问题较大,价格较贵,故不装设高压熔断器,只用隔离开关与母线相连接。

猜你喜欢:

  • 电压互感器如何接线?

    有关电压互感器的接线方式,分别介绍了一台单相互感器接线,V-V接线,Y-Y接线,三相五柱式电压互感器接线,三台单相三绕组电压互感器的接线方式,一起来了解下。....

  • 电压互感器接线图

    分享几个电压互感器的接线图,几种常见的电压互感器的接线方式,一台或多台单相电压互感器的接线图,电容式电压互感器接线形式等。....

  • 电压互感器接线方式

    有关电压互感器的原理图,电压互感器的几种接线方式,包括一台单相互感器接线、V-V接线、Y-Y.接线、三相五柱式电压互感器接线、三台单相三绕组电压互感器接线等。....

  • 电压互感器接线图接线方式

    有关电压互感器的接线图,电压互感器的接线方式,电容式电压互感器的接线形式,三相五柱式电压互感器接线图,一个单相电压互感器的接线图,单相电压互感器接线图,电压互感器vv接线图等。....

  • 电压互感器接线方式

    有关电压互感器的接线方式,电压互感器的一次绕组与二次绕组,双绕组电压互感器工作原理图,通过具体的接线或原理图加以分析,供大家学习参考。....

相关文章
  • 电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

    电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

    有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。

    时间:2022-03-30 20:47:31

  • 电压互感器安装接线时的五点注意事项

    电压互感器安装接线时的五点注意事项

    电压互感器安装接线时的注意事项,参考如下:1、电压互感器的极性和相序必须正确。2、电压互感器二次回路中的工作阻抗不能太小,以免超负载运行。

    时间:2022-03-03 13:11:17

  • 零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

    零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

    10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。

    时间:2022-01-30 07:24:17

  • 电流互感器的几种接线方法,经典实例值得收藏

    电流互感器的几种接线方法,经典实例值得收藏

    有关电流互感器的接线方法,在对电流互感器接线时,可以使用多种接线方式,比如一台电流互感器接线的直接接入方式,两台或三台电流互感器的星形与V形接线方式,下面一起来学习下。

    时间:2021-10-14 10:37:09

  • 电流互感器伏安特性试验接线图的连接方法

    电流互感器伏安特性试验接线图的连接方法

    电流互感器伏安特性试验接线图的连接,包括试验前,试验中与试验后的方法,试验前,应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除,试验后,根据试验数据绘出伏安特性曲线。

    时间:2021-05-31 09:15:13

  • 电流互感器接线图大全,互感器接线不求人

    电流互感器接线图大全,互感器接线不求人

    有关电流互感器的接线图,测量用电流互感器接线方法,电流互感器的四种接线方式及接线图,包括单台电流互感器接线图、三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图等。

    时间:2021-05-30 05:41:34

  • 电压互感器接线方式与原理图说明

    电压互感器接线方式与原理图说明

    有关电压互感器的原理图,电压互感器的几种接线方式,包括一台单相互感器接线、V-V接线、Y-Y.接线、三相五柱式电压互感器接线、三台单相三绕组电压互感器接线等。

    时间:2021-05-30 05:41:29

  • 电压互感器接线图与常用接线方式图解

    电压互感器接线图与常用接线方式图解

    电压互感器接线图与常用接线方式,常见的接线方式有多种,这里介绍一台单相电压互感器的接线方式,两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式等。

    时间:2021-05-30 05:41:27

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有