电压互感器和电流互感器结构上的主要区别

来源:电工天下时间:2019-07-11 21:48:20 作者:老电工手机版>>

有关电压互感器与电流互感器在结构上的主要区别,在绕组、铁芯、绕组匝数、严禁将二次绕组短路与严禁将二次绕组开路等方面的区别。

电压互感器和电流互感器结构的区别

1、电压互感器和电流互感器都可以有多个二次绕组,但电压互感器可以多个二次绕组共用一个铁芯,电流互感器则必需是每个二次绕组都必需有独立的铁芯,有多少个二次绕组,就有多少个铁芯。

2、电压互感器一次绕组匝数很多,导线很细,二次绕组匝数较少,导线稍粗;而变电站用的高压电流互感器一次绕组只有1到2匝,导线很粗,二次绕组匝数较多,导线的粗细与二次电流的额定值有关。

3、电压互感器正常运行时,严禁将一次绕组的低压端子打开,严禁将二次绕组短路;电流互感器正常运行时,严禁将二次绕组开路。

-----------分隔线-------------------

电压互感器与电流互感器的原理很简单。

和变压器原理差不多,都是利用电磁感应放大或缩小电压、电流来实现测量现实中无法直接测量的过大或过小的电压、电流值。

电压互感器是测大电压的。并联接入被测线路的零线和火线,由于导线电阻很小,原线圈两端的电压又很大,所以原线圈砸数很多,为了增大电感减小原线圈的电流,而副线圈的砸数很少,目的就是为了缩小需直接测量的电压。

测出缩小后的电压之后再根据变压前后的比等于原副线圈砸数之比算出原来电路两端电压。这样就实现了测量大电压。反过来可以测量过小的电压。

电流互感器是串联接入电路,利用电流比等于原副线圈砸数的反比来算的,它和电压互感器原理差不多。

电压互感器、电流互感器的结构基本是一样的,都是类似单相变压器的结构,电压互感器一次线圈匝数很多,二次线圈匝数很少;电流互感器一次线圈匝数很少,二次线圈匝数很多。

电压互感器并接在一次回路中,二次侧短路时相当于一台变压器低压侧短路,产生很大的短路电流。

电流互感器是串联在一次回路中的,一次侧的电流不随二次侧改变,如果二次侧开路,一次侧流过的电流将全部用来励磁,磁路不平衡,会使绕组发热,烧毁。

电流互感器和电压互感器原理都是依据电磁感应原理。

电流互感器和电压互感器都是由闭合的铁心和绕组组成。

电流互感器和电压互感器内部最大的区别是一,二次绕组匝数比的不同。绝缘标准的不同。

电流互感器它的一次绕组匝数很少,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。

电压互感器特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。 电压互感器二次绕组匝数较少。电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。

总之,电压互感器可开路不可短路,电流互感器可短路不可开路。

相关文章
  • 电压互感器结构_电压互感器线路

    电压互感器结构_电压互感器线路

    学习电压互感器的使用,需要全面掌握电压互感器的结构,电压互感器的线路,这样在对电压互感器接线时,才能做到有的放矢,电压互感器接线图及型号含义说明。

    时间:2020-02-27 09:17:48

  • 电压互感器结构图解

    电压互感器结构图解

    有关电压互感器的基本结构,电压互感器的结构和图形符号,文字符号用TV表示,并总结了电压互感器的特点,供大家学习参考。

    时间:2020-02-27 08:43:53

  • 电流互感器结构原理图大全解析

    电流互感器结构原理图

    有关电流互感器的结构原理图,包括普通电流互感器结构原理图、多穿心式电流互感器结构原理图、多同抽头电流互感器原理图、不同变比电流互感器原理图等。

    时间:2019-07-13 07:02:57

  • 电流互感器的结构类型与级次组合

    电流互感器的结构类型

    有关电流互感器的结构原理,电流互感器的常见分类,电流互感器的级次组合,互感器的基本组成部分为绕组、铁芯、绝缘物和外壳,电流互感器的五大类型。

    时间:2019-07-13 06:49:14

  • 电流互感器的内部结构是什么样的?

    电流互感器的内部结构

    有关电流互感器的内部结构,电流互感器(TA)由铁芯和绕组组成,最简单的电流互感器包含一次绕组、二次绕组和铁芯各一个,对准确度较高的电流互感器设有辅助绕组或辅助铁芯。

    时间:2019-07-12 09:40:26

  • 电压与电流互感器原理与区别

    电压与电流互感器的原理区别

    有关电压互感器与电流互感器的原理,互感器绕组的端子和极性,电压互感器和电流互感器结构上的差别,电压互感器型号意义,电流互感器型号意义等,供大家学习参考。

    时间:2019-07-12 09:31:12

  • 电流互感器一次侧与二次侧怎么区别?

    电流互感器一次侧与二次侧

    如何区分电流互感器的一次侧与二次侧,电流互感器一次侧用L1、L2来表示,二次侧用S1、S2来表示,还可以从其它三个特征来区别电流互感器一次侧与二次侧。

    时间:2015-07-02 21:12:31

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有