电流互感器接线图组成说明

来源:电工天下时间:2019-07-12 09:18:11 作者:老电工手机版>>

有关电流互感器接线图的组成说明,电流互感器在三相电路中的几种常见接线方案,包括一相式接线、两相V形接线、两相电流差接线、三相星形接线等。

电流互感器接线图组成说明

电流互感器在三相电路中的几种常见接线方案,如图:

电流互感器的接线方式

1、三相星形接线

这种接线方式中的三个电流线圈,正好反映各相的电流.广泛用在负荷一般不平衡的i相四线制系统中,也用在负荷可能不平衡的三相三线制系统中,作三相电流、电能测量及过电流继电保护之用。

2、一相式接线

该接线方式电流线圈通过的电流,反应—次电路相应相的电流。

通常用于负荷平衡的三相电路如低压动力线路中,供测量电流、电能或接过负荷保护装置之用。

3、两相V形接线

该接线方式也称为两相不完全星形接线。在继电保护装置中称为两相两继电器接线。

在中性点不接地的三相三线制电路中,广泛用于测量三相电流、电能及作过电流继电保护之用。两V形接线的公共线上的电流反映的是未接电流互感器那一相的相电流。

4、两相电流差接线

在继电保护装置中,此接线也称为两相一继电器接线。

该接线方式适于中性点不接地的三相三线制电路中作过电流继电保护之用。

该接线方式电流互感器二次侧公共线上的电流量值为相电流的(根号三,注:可能前面显示不出)倍。

相关文章
  • 电流互感器的作用是什么

    电流互感器的作用是什么

    在电路中电流互感器就是一个小型变流器,将电路中的大电流变成可供测量和计量的小电流,主要适用于电流的监测和电表的计量,并且可以为继电保护提供工作电源,比如热继电器等。

    时间:2022-05-13 19:43:29

  • 电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

    电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

    有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。

    时间:2022-03-30 20:47:31

  • 电压互感器与电流互感器的原理图(实用)

    电压互感器与电流互感器的原理图(实用)

    分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。

    时间:2022-03-13 08:38:07

  • 零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

    零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

    10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。

    时间:2022-01-30 07:24:17

  • 电流互感器常见异常问题的判断方法

    电流互感器常见异常问题的判断方法

    电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;互感器产生异音绝缘油溶解气体色谱分析异常,下面来了解下。

    时间:2022-01-25 06:06:03

  • 剩余电流互感器图片及电气符号

    剩余电流互感器图片及电气符号

    剩余电流互感器图片及电气符号,一次系统元件:剩余电流互感器。功能:用于剩余电流的采集,可以与电气火灾监控装置、电动机保护装置以及剩余电流继电器来配套使用。

    时间:2022-01-23 17:26:47

  • 电流互感器图片和电气符号

    电流互感器图片和电气符号

    电流互感器图片和电气符号,一次系统元件:电流互感器。功能:把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行电流测量。

    时间:2022-01-23 17:25:42

  • 电流互感器过电压保护装置图片及电气符号

    电流互感器过电压保护装置图片及电气符号

    电流互感器过电压保护装置图片及电气符号,如下图:二次系统元件:电流互感器过电压保护装置,功能:主要针对高压电流互感器的二次侧绕组进行保护,防止二次侧开路产生高电压损坏各二次元件。

    时间:2022-01-23 17:21:43

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有