电压互感器的几种接线方式

来源:电工天下时间:2019-07-13 06:50:21 作者:老电工手机版>>

有关电压互感器的几种接线方式,包括一台单相电压互感器的接线、两台单相电压互感器接成V,v连接,一台三相三柱式电压互感器接成Y,Y0形接线,一台三相五柱式电压互感器接成的形接线等。

电压互感器的几种接线方式

一、电压互感器常见的接线方式

电压互感器常见的接线方式1

1、以上为一台单相电压互感器的接线,可测量某一相间电压(35KV及以下的中性点非直接接地电网)或相对地电压(110KV及以上中性点直接接地电网)。
电压互感器常见的接线方式2

2、以上为两台单相电压互感器接成V,v连接,测 量线电压,不能测量相电压,广泛用于20KV及以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中。
电压互感器常见的接线方式3

3、以上为一台三相三柱式电压互感器接成Y,Y0形接线,只能用来测量线电压,不许用来测量相对地电压,因为它的一次侧绕组中性点不能引出,故不能用来监视电网对地电压。
电压互感器常见的接线方式4

4、以上为三台单相式电压互感器接成的形接线,可测量线电压、相电压和零序电压,广泛应用于35KV及以上电网中。
电压互感器常见的接线方式5

5、以上为一台三相五柱式电压互感器接成的形接线。其一次侧绕组、基本二次侧绕组接成星形,且中性点均接地,辅助二次绕组接成开口三角形。

可用于测量线电压和相电压,还可用作绝缘监察,广泛用于小接地电流电网。

二、电压互感器保护电器的设置

电压互感器的一、二次侧均应安装熔断器。

在380V的装置中,电压互感器一般只经过熔断器接入电网;

在高压电网中,电压互感器通过隔离开关和熔断器与电网相连;

在110KV及以上的电网中,考虑到电压互感器及其配电装置的可靠性较高,加之高压熔断器的灭弧问题较大,价格较贵,故不装设高压熔断器,只用隔离开关与母线相连接。

相关文章
  • 电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

    电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择

    有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。

    时间:2022-03-30 20:47:31

  • 电压互感器安装接线时的五点注意事项

    电压互感器安装接线时的五点注意事项

    电压互感器安装接线时的注意事项,参考如下:1、电压互感器的极性和相序必须正确。2、电压互感器二次回路中的工作阻抗不能太小,以免超负载运行。

    时间:2022-03-03 13:11:17

  • 电流互感器的几种接线方法,经典实例值得收藏

    电流互感器的几种接线方法,经典实例值得收藏

    有关电流互感器的接线方法,在对电流互感器接线时,可以使用多种接线方式,比如一台电流互感器接线的直接接入方式,两台或三台电流互感器的星形与V形接线方式,下面一起来学习下。

    时间:2021-10-14 10:37:09

  • 电流互感器伏安特性试验接线图的连接方法

    电流互感器伏安特性试验接线图的连接方法

    电流互感器伏安特性试验接线图的连接,包括试验前,试验中与试验后的方法,试验前,应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除,试验后,根据试验数据绘出伏安特性曲线。

    时间:2021-05-31 09:15:13

  • 电流互感器接线图大全,互感器接线不求人

    电流互感器接线图大全,互感器接线不求人

    有关电流互感器的接线图,测量用电流互感器接线方法,电流互感器的四种接线方式及接线图,包括单台电流互感器接线图、三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图等。

    时间:2021-05-30 05:41:34

  • 电压互感器接线方式与原理图说明

    电压互感器接线方式与原理图说明

    有关电压互感器的原理图,电压互感器的几种接线方式,包括一台单相互感器接线、V-V接线、Y-Y.接线、三相五柱式电压互感器接线、三台单相三绕组电压互感器接线等。

    时间:2021-05-30 05:41:29

  • 电压互感器接线图与常用接线方式图解

    电压互感器接线图与常用接线方式图解

    电压互感器接线图与常用接线方式,常见的接线方式有多种,这里介绍一台单相电压互感器的接线方式,两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式等。

    时间:2021-05-30 05:41:27

  • 电压互感器接线图接线方式_电压互感器接线注意事项

    电压互感器接线图接线方式_电压互感器接线注意事项

    有关电压互感器的接线图,电压互感器的接线方式,电容式电压互感器的接线形式,三相五柱式电压互感器接线图,一个单相电压互感器的接线图,单相电压互感器接线图,电压互感器vv接线图等。

    时间:2021-05-30 05:41:16

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有