交流接触器中短路保护环有什么作用?

来源:电工天下时间:2016-07-21 07:35:20 作者:老电工手机版>>

交流接触器中短路保护环的作用

交流接触器短路环的作用:在交变电流过零时,维持动静铁芯之间具有一定的吸力,以清除动、静铁芯之间的振动。
短路环是嵌装在铁心某一端的铜环,由于交流电磁铁通入交流电,磁场交变,产生的吸力是脉动的,这会引起衔铁振动。
加入短路环后,由于在短路环中产生的感应电流,阻碍了穿过它的磁通变化,使磁极的两部分磁通之间出现相位差,因而两部分磁通所产生的吸力不会同时过零,即一部分磁通产生的瞬时力为零时,另一部分磁通产生的瞬时力不会是零,其合力始终不会有零值出现,这样就可减少振动及噪声。