交流接触器五大维护要点

来源:电工天下时间:2019-10-11 15:59:33 作者:老电工手机版>>

有关交流接触器怎么维护的方法,交流接触器维护的五个要点:外部维护、触点系统维护、铁芯部分维护、电磁线圈维护、灭弧罩部分维护等。

交流接触器的维护

在电气设备进行维护工作时,应从以下5点对接触器进行维护。

一、外部维护:

1、清扫外部灰尘;

2、检查各紧固件是否松动,特别是导体连接部分,防止接触松动而发热;

二、灭弧罩部分维护:

1、检查灭弧罩是否破损;

2、灭弧罩位置有无松脱和位置变化;

3、清除灭弧罩缝隙内的金属颗粒及杂物。

交流接触器五大维护要点

三、触点系统维护:

1、检查动、静触点位置是否对正,三相是否同时闭合,如有问题应调节触点弹簧;

2、检查触点磨损程度,磨损深度不得超过1mm,触点有烧损,开焊脱落时,须及时更换;轻微烧损时,一般不影响使用。清理触点时不允许使用砂纸,应使用整形锉;

3、测量相间绝缘电阻,阻值不低于10MΩ;

4、检查辅助触点动作是否灵活,触点行程应符合规定值,检查触点有无松动脱落,发现问题时,应及时修理或更换。

四、铁芯部分维护:

1、清扫灰尘,特别是运动部件及铁芯吸合接触面间;

2、检查铁芯的紧固情况,铁芯松散会引起运行噪音加大;

3、铁芯短路环有脱落或断裂要及时修复。

五、电磁线圈维护:

1、测量线圈绝缘电阻;

2、线圈绝缘物有无变色、老化现象,线圈表面温度不应超过65°C;

3、检查线圈引线连接,如有开焊、烧损应及时修复。