接触器常见故障原因与处理方法

来源:电工天下时间:2021-05-18 09:21:59 作者:老电工手机版>>

有关接触器常见故障原因与处理方法,动静触头间接触电阻增大,导致接触面温度过高,使面接触变成点接触,需要对接触器接触头进行清理、拆开检修等。

接触器常见故障原因与处理方法

常用故障:触头接触不牢靠会使动静触头间接触电阻增大,导致接触面温度过高,使面接触变成点接触,甚至出现不导通现象。

接触器故障的原因:

1、触头上有油污、花毛、异物;

2、长期使用,触头表面氧化;

3、电弧烧蚀造成缺陷、毛刺或形成金属屑颗粒等;

4、运动部分有卡阻现象。

接触器故障处理方法:

1、对于触头上的油污、花毛或异物,可以用棉布蘸酒精或汽油擦洗即可。

2、如果是银或银基合金触头,其接触表面生成氧化层或在电弧作用下形成轻微烧伤及发黑时,一般不影响工作,可用酒精和汽油或四氯化碳溶液擦洗。即使触头表面被烧得凸凹不平,也只能用细锉清除四周溅珠或毛刺,切勿锉修过多,以免影响触头寿命。

对于铜质触头,若烧伤程度较轻,只需用细锉把凸凹不平处修理平整即可,但不允许用细砂布打磨,以免石英砂粒留在触头间,而不能保持良好的接触;若烧伤严重,接触面低落,则必须更换新触头。

3、运动部分有卡阻现象,可拆开检修。

相关文章
  • 接触器不吸合的故障范围及查找方法

    接触器不吸合的故障范围及查找方法

    有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-09 06:23:53

  • 接触器隐匿故障重启后故障消失怎么回事?

    接触器隐匿故障重启后故障消失怎么回事?

    在控制线路中接触器存在隐匿故障,待设备重启后故障就消失了,这是什么原因?一个水泵控制故障问题,水泵控制在自动,每次吸合后,大约十来分钟之后,控制器就显示缺相。

    时间:2022-06-21 10:47:48

  • 400A接触器频繁故障怎么查找原因?

    400A接触器频繁故障怎么查找原因?

    在电路中有一个400A的接触器经常出现故障问题,找了几个电工都没有找到故障原因,最后还是老电工出面帮忙解决了问题,下面就来分析400A接触器频繁故障怎么查找原因,一起来看下。

    时间:2022-06-21 10:46:42

  • 380V接触器全压启动电路保护器的常见故障

    380V接触器全压启动电路保护器的常见故障

    380V接触器全压启动电路保护器的常见故障,介绍了该电路保护器的工作原理,相关电器元件,包括交流接触器、断路器的选择,以及常见故障的排除方法等。

    时间:2021-05-17 09:34:11

  • 接触器现场故障解决全过程

    接触器现场故障解决全过程

    一个接触器现场故障问题的解决方法与处理过程,帮助大家定位与解决接触器的故障,从现场电磁干扰,到继电器与接触器等设备的全面诊断,一个非常值得学习与研究的接触器故障排除经验。

    时间:2020-12-06 18:12:25

  • 接触器的常见参数及常见故障汇总

    接触器的常见参数及常见故障汇总

    有关接触器的常见参数问题,以及接触器的常见故障,包括接触器线圈烧毁或损坏的原因、通电后接触器的触头不能闭合的原因,断电后接触器的触头不能分开的原因等等。

    时间:2020-12-06 18:12:24

  • 交流接触器故障分析:交流接触器11种常见故障

    交流接触器故障分析:交流接触器11种常见故障

    交流接触器的11种常见故障,在交流接触器的使用过程分析与处理故障的方法,包括接触器触头过热或熔焊,铁心磨损极面变形,接触器在使用中发生噪音等常见故障的处理。

    时间:2020-11-19 16:11:10

  • 接触器线圈吸合加热器加热不正常的原因,附故障查找方法

    接触器线圈吸合加热器加热不正常的原因,附故障查找方法

    在接触器的使用过程中,经常会遇到吸合不正常的问题,也会有吸合加热器加热不正常的问题,遇到这种问题时怎么来查找故障原因,吸合加热器加热不正常的原因是什么,一起来了解下。

    时间:2020-07-04 10:30:27

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有