交流接触器结构及功能图解

来源:电工天下时间:2016-02-04 19:41:49 作者:老电工手机版>>

交流接触器结构及功能图解

接触器的组成:电磁机构、主触点和灭弧系统、辅助触点、反力装置、支架和底座。

交流接触器结构:
触头系统:主触头、辅助触头
常开触头(动合触头)
常闭触头(动断触头)
电磁系统:动、静铁芯,吸引线圈和反作用弹簧
灭弧系统:灭弧罩及灭弧栅片灭弧

原理:线圈通电后,在铁芯中产生磁通及电磁吸力。此电磁吸力克服弹簧反力使得衔铁吸合,带动触点机构动作,常闭触点打开,常开触点闭合,互锁或接通线路。线圈失电或线圈两端电压显著降低时,电磁吸力小于弹簧反力,使得衔铁释放,触点机构复位,断开线路或解除互锁。

接触器结构及工作原理
接触器结构
线圈  常开主触点常开辅助触点 常闭辅助触点

接触器是一种电磁式自动开关。它用于电动机频繁起动和远距离控制,使操作更加安全方便。接触器是应用较多的主要低压电器之一。

一、接触器
接触器是靠电磁力操作的,按操作电源不同可分为直流和交流两大类。两类结构大致相同。 图一为接触器实物,图二为接触器的内部结构、文字符号。

接触器结构
 
图一交流接触器
 
接触器结构

 
图二  交流接触器内部结构和文字符号

二、接触器的结构

图二所示的接触器是由上下两段结构,上段为热固塑料躯壳。上面固定着辅助触头、主触头和灭弧装置;下段为热塑性塑料底座,上面安装电磁系统和缓冲装置。底座有螺钉固定孔,下部还装有用于IEC标准35mm槽轨的锁扣。

1、电磁系统。

电磁系统由线圈、“E”形静铁心和衔铁心组成,静铁心头部装有短路环,用于防止交流电流过零时衔铁的振动。

2、触头部分包括三对主触头和四对辅助触头。

主触头由三组桥式动触头和上下两侧三对静触头组成,触头材料为银基合金,容量较大,允许通过较大的电流,起接通和断开主电路的作用。

静触头、静铁心、线圈成一体,桥式动触头和衔铁成一体。触头分成常开(NO)和常闭(NC)两类。

线圈末通电时,处于分断状态的触头称为常开触头;处于闭合状态的触头称为常闭触头。

该接触器四对辅助触头中常开(NO)、常闭(NC)触头数量可任意组合。辅助触头只允许用于电流较小的控制电路中。

3、灭弧罩 电流40A以上的交流接触器中设有灭弧罩,作用是限制主触头分断时产生的电弧,以避免触头烧结或熔焊。

三、接触器的工作原理 

当线圈两端加交流电压(称线圈得电)时,线圈静铁心产生电磁吸力,吸引衔铁带动桥式触头向下移动,使之与上下两侧静触头接触(吸合)。

若上侧三个静触头接三相电源,下侧三个静触头接电动机,这时,由于桥式触头己将上、下两侧静触头接通,三相电源便接到电动机上,使其起动运转;当线圈断电时,电磁吸力消失,在弹簧力的作用下动触头与静触头分离(释放).切断电源,电动机便停转。

因此,只要控制接触器线圈电压的接通、断开,能方便地控制电动机的起动和停转。

图二b)所示为接触器的电气符号.它包括主触头、辅助触头和线圈。

主触头和辅助触头 的图形符号不同,但文字符号都为KM。

相关文章
  • 一例按钮联锁的正反转控制线路及功能说明

    一例按钮联锁的正反转控制线路及功能说明

    一例按钮联锁的正反转控制线路,该控制线路中采用了复合按钮,按钮互锁联接。当电动机正向运行时,按下反转按钮FQA时,使接在正转控制线路中FQA的常闭触点断开。

    时间:2021-11-27 11:15:29

  • 交流接触器的型号结构与工作原理

    交流接触器的型号结构与工作原理

    有关交流接触器的型号结构与工作原理,交流接触器的型号及含义,交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成。

    时间:2021-10-13 06:15:03

  • 交流接触器的结构与相关部件

    交流接触器的结构与相关部件

    有关交流接触器的结构,交流接触器三大结构:电磁机构,触点系统与灭弧装置,并介绍了交流接触器的其他部件,如反作用弹簧、缓冲弹簧、触点压力弹簧、传动机构及外壳等。

    时间:2020-12-06 18:12:21

  • 交流接触器外形与结构图例

    交流接触器外形与结构图例

    有关交流接触器的外形与结构,接触器主要由电磁机构、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成,并介绍了交流接触器的符号表示方法。

    时间:2020-12-01 13:31:21

  • 交流接触器工作原理及内部结构图解

    交流接触器工作原理及内部结构图解

    交流接触器的工作原理什么,交流接触器用作电力的开断和控制电路,了解接触器的工作原理与结构图,包括接触器的电磁系统与触点系统等。

    时间:2020-07-05 07:18:18

  • 交流接触器的主要结构及部件图解

    交流接触器的主要结构及部件图解

    交流接触器的主要结构及部件图解,交流接触器的主要结构包括电磁机构、触头系统、灭弧装置及其他部件,交流接触器的结构示意图及图形符号表示方法。

    时间:2020-07-04 11:13:37

  • 交流接触器的结构与图形文字符号

    交流接触器的结构与图形文字符号

    有关交流接触器的结构与图形文字符号表示方法,接触器实物,接触器的内部结构、文字符号,交流接触器的触头部分包括三对主触头和四对辅助触头。

    时间:2020-07-04 11:04:47

  • 交流接触器结构外形与符号表示

    交流接触器结构外形与符号表示

    交流接触器结构外形与符号,交流接触器的结构,主要由电磁机构、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成,CJ0-20系列交流接触器外形及结构,交流接触器符号。

    时间:2020-07-04 11:01:53

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有