接触器试验与调整注意事项

来源:电工天下时间:2017-01-26 20:50:31 作者:老电工手机版>>

接触器试验与调整注意事项:

接触器试验与调整

1、检查接触器接线正确无误后,应在主触头不带电的情况下,先向吸引线圈通电分、合几次,检查接触器动作是否可靠,可逆式机械连锁机构是否合适和可靠,动、静触头接触是否紧密。

2、接触器吸上后,铁芯不应有嗡嗡声。否则,应设法消除。

如果铁芯接触不严,应先调整机构,将铁芯找正,然后检查短路环是否完整,弹簧松紧程度是否合适。

3、有特殊要求的,可测量吸合电压和释放电压:A.测吸合电压,在直流接触器为额定值的65%,交流接触器为额定值的85%的吸合电压下,接触器应可靠地吸上;B.测释放电压,在直流接触器为额定值的5-10%,交流接触器为额定值的30%-40%的释放电压,接触器应可靠地释放。

交流接触器安装、调整及使用注意事项

接触器试验与调整

一、交流接触器安装前检查

1.1在接触器安装前应该检查产品的铭牌及线圈上的技术数据(如额定电流,电压、操作频率和通电持续率等)是否符合实际使用要求。

1.2用手分合接触器的活动部分,要求产品动作灵活无卡顿现象。

1.3有些接触器铁芯极面涂有防锈油,使用期应该将铁芯极面上的防锈油搽干净,以免油垢粘滞而造成接触器断电不释放。

1.4检查和调整接触器触头的工作参数(如开距、超程、初压力、终压力等)并使各极触头动作同步。

二、交流接触器安装调试

2.1安装接触器接线时,应该注意勿使螺钉、垫圈、接线头等零件失落,以免落入接触器内部而造成卡住或短路现象。安装时应将螺钉拧紧,以防振动松脱。

2.2检测接线正确无误后,应在主触头不带电的情况下,先使线圈通电分合数次,检查产品动作是否可靠,然后才能接入使用。

2.3用于可逆转换的接触器,为保证链锁可靠,除安装有电气链锁外,还应加装机械链锁机构。

三、交流接触器使用后检查

3.1使用期中,应定期检查产品各部件,要求动作部分不卡顿,紧固件无松动脱落,零部件如有损坏,应及时更换。

3.2触头表面应该经常保持清洁,不允许涂油,当触头表面因电弧作用而形成金属小珠时,应及时铲除。当触头严重磨损后,超程应该及时调整,当厚度只剩下3/1时,应该及时调换触头,但应该注意,银及银基合金触头表面在分断电弧时生成的黑色氧化膜接触电阻很低,不会造成接触不良现象,因此不必锉修,否则将会大大缩短触头寿命。

3.3原来带有灭弧室的接触器,绝不能不带灭弧室使用,以免发送短路事故,陶土灭弧罩性脆易碎,应该避免碰撞,如有碎裂,应该及时调换。

附,接触器的选择方法和原则

接触器选型方法简介一

接触器用以接通和分断负载。它与热过载继电器组合,保护运行中的电气设备。它与继电控制回路组合,远控或联锁相关电气设备。

接触品的种类

交流接触器:主回路接通和分断交流负载。控制线圈可以有交、直流。典型结构分为双断点直动式(LC1-D/F*)和单断点转动式(LC1-B*)。前者结构紧凑、体积小、重量轻;后者维护方便、易于配置成单极、二级和多极结构,但体积和安装面积大。

直流接触器:主回路接通和分断直流负载。控制线圈可以有交、直流。其动作原理与交流接触器相似,但直流分断时感性负载存储的磁场能量瞬时释放,断点处产生高能电弧,因此要求直流接触器具有较好的灭弧功能。中/大容量直流接触器常采用单断点平面布置整体结构,其特点是分断时电弧距离长,灭弧罩内含灭弧栅。小容量直流接触器采用双断点立体布置结构。

真空接触器:真空接触器(LC1-V*)其组成部分与一般空气式接触器相似,不同的是真空接触器的触头密封在真空灭弧室中。其特点是接通/分断电流大,额定操作电压较高。

半导体式接触器:主要产品如双向晶闸管,其特点是无可动部分、寿命长、动作快、不受爆炸、粉尘、有害气体影响,耐冲击震动。

电磁闭锁接触器:模块安装与母线安装的电磁闭锁接触器都安装特殊电磁铁,当线圈失电时,可以将其保持在接通位置。有进口Tesys CR1系列产品。

电容接触器:专门应用于低压无功补偿设备中投入或者切除并联电容,以调整用电系统的功率因数。有国产LC1D*K系列产品。(电工天下 www.dgjs123.com)

可逆交流接触器:由两个相同规格的交流接触器加机械互锁(和电气互锁)构成。应用于双电源切换和电机设备正反转控制。可由国产LC1-D*C系列产品自行组装,进口产品有的有全套产品。
星三角起动组合接触器:采用3个接触器、1个热继电器和1个延时头及辅助触点块等组成的专门应用于星三角起动的设备,原来有进口LC3-D*系列的产品,目前已经停产,但是可以选择独立元件组装。

接触器选型原则

接触器的选型主要需要确定种类,负载类型,主回路参数,控制回路参数辅助触点,以及电气寿命,机械寿命及工作制等多种情况综合考虑。

选型要点:

根据使用目的和要求按照上述系列选择种类:

注意严格区分主回路负载类型是直流还是交流。交流接触器不同于直流接触器,用于直流负载时只适用于DC-1至DC-5负载,对于DC-5以上的直流负载建议使用直流接触器。另外电容接触器不能用普通交流接触器替代。

负载类型和主回路参数确定:

主回路参数主要是额定工作电压、额定电流、极数、通断能力、绝缘电压和耐受过载能力等。尤其要注意负载类型。接触器可以运行在不同的负载类型下,但是对应的型号不同,不能完全依靠主极电压和功率选型。配电类负载(阻性负载)按照AC-1选型;普通电机负载按照AC-3选型;绕线电机按照AC-2选型;对于频繁起停负载应按照AC-4负载选型,因为此类负载在频繁通断时会发生触头熔焊现象,例如频繁正反转、行车、频繁点动的行业。

另外对于4极接触器,有主极2NO+2NC,或者4NO两大系列,不能使用普通3极接触器加辅助触点进行替代。

控制回路及辅助触点:

接触器的线圈电压按照控制回路电压确定。目前,国产D2系列接触器只有交流线圈。如果需要直流线圈,需要选择进口TeSys D,TeSys F的产品。另外直流线圈接触器还有低功耗的进口TeSys D和TeSys K产品,请客户注意选择。对于辅助触点,不同接触器所允许安装辅助触点的位置和个数均不同,需要查表确定。

电气寿命和机械寿命:

在设计过程中,如果对电气寿命有严格超过**百万次要求,请按照样本上的寿命曲线查表确定。

相关文章
  • 接触器怎么选择型号

    接触器怎么选择型号

    接触器的型号选择方法,参考如下:在选择接触器时先确认线圈电压型号,线圈控制电压主要有交流380v、220v、110v、36V、24V,直流12v、24v、36v、48v、110v、220v。

    时间:2022-03-01 13:59:49

  • 怎么对电磁式控制继电器进行试验和调整?

    怎么对电磁式控制继电器进行试验和调整?

    试验和调整电磁式控制继电器,需要按如下要求进行:如果无特殊规定,可以参照《怎么试验和调整接触器?》中介绍的方法,来调整继电器的吸合电压和释放电压;详见下文。

    时间:2021-11-17 06:42:04

  • 怎么试验和调整接触器?

    怎么试验和调整接触器?

    在试验和调整接触器时,需要注意如下几点:1、检查接触器接线正确无误后,在主触头不带电的情况下,先向吸引线圈通电分、合几次,检查接触器动作是否可靠,下面具体来看下。

    时间:2021-11-17 06:22:49

  • 交流接触器安装调整三大注意事项

    交流接触器安装调整三大注意事项

    交流接触器的使用方法,分类三个部分的内容:安装前检查、安装调试的细节、使用后检查,保障交流接触器的安全与可靠使用,这些细节需要多加注意。

    时间:2021-02-09 05:58:18

  • 交流接触器选择要考虑哪些因素与要点

    交流接触器选择要考虑哪些因素与要点

    有关交流接触器选择的要点,要考虑被控制设备的运行状况、持续运行的用电设备及间断持续运行的用电设备,在交流接触器的选择要求是不同的。

    时间:2020-12-06 18:12:19

  • 如何选择交流接触器,交流接触器的接线方法

    如何选择交流接触器,交流接触器的接线方法

    有关选择交流接触器的条件,分类持续运行的设备、间断运行的设备、反复短时工作的设置对交流接触器的要求,并介绍了交流接触器的接线与注意事项。

    时间:2020-12-06 18:12:18

  • 交流接触器额定参数选择的九大要点

    交流接触器额定参数选择的九大要点

    如何选择交流接触器的额定参数,包括接触器的线圈电压、接触器的额定电流、接触器对变压器控制时的浪涌电流大小等,一起来了解下。

    时间:2020-12-04 09:15:46

  • 如何选择交流接触器的大小?接触器选择的十个技巧

    如何选择交流接触器的大小?接触器选择的十个技巧

    选择交流接触器大小的方法,分享了交流接触器的工作原理,按接触器的控制对象、操作次数及使用类别选择相应类别的接触器,按负载容量选择接触器主触头的额定电流等。

    时间:2020-07-05 07:18:22

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有