交流接触器的结构与工作原理图解

来源:电工天下时间:2016-02-08 12:52:16 作者:老电工手机版>>

一、交流接触器的结构

交流接触器主要有四部分组成:

(1)电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;

(2)触头系统,包括三副主触头和两个常开、两个常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;

(3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;

(4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。

二、交流接触器的工作原理

交流接触器动作的动力来源于交流电磁铁,电磁铁安装在接触器的底部,电磁铁由两个“山”字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定在绝缘外壳上,在铁芯上面套上线圈,工作电压有多种供选择,另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的开短。

为了使磁力稳定,铁芯的吸合面,加上短路环。

交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。 另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的开短,交流接触器工作原理基本就是这样。

交流接触器利用主触点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。主触点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的触点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。

交流接触器的触点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。20安培以上的接触器加有灭弧罩,利用断开电路时产生的电磁力,快速拉断电弧,以保护接点。

交流接触器工作原理就是当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时运行,碰上静触点,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失,动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源。 起到远距离的开断和控制作用。
交流接触器的结构与工作原理

上面提到交流接触器操作线圈的电压等级。

交流接触器的线圈额定电压有交流(24V、110V、220V、380V等多种,对于一般的使用场合,很多人认为选用220V的操作线圈还是选用380V的操作线圈似乎纯粹是顺应原来的习惯和控制线路,实际并非如此。操作线圈电压为交流220伏的控制线路由于其工作零线与大地等电位,工作零线常常设计用作多用途的母线,使控制线路的设计布线较为灵活,控制电缆的需用芯线数得到减少,检修也方便。

永磁式接触器是用永式驱动机构取代了传统的电磁驱动机构而形成的一各新型微功耗接触器。

永磁式交流接触器工作原理就是利用磁极的同性相斥、异性相吸的原理。因安装在接触器联动机构上的永磁铁的极性是固定不变的,而固定在接触器底座上的软铁在外来控制信号作用下,与其固化在一起的电子模块产生十几至二十几毫秒的正反向脉冲电流,使软铁产生不同的极性,从而使接触器的主触头达到吸合、保持与释放的目的。

永磁式接触器的优点:
1)工作可靠性好,丝毫不受网电压干扰。

2)动作速度快,为0.12-0.15s,传统的为0.35-0.38s。

3)运行安静,无交流噪音,不受灰尘、油污影响。

4)模块无温升,而且耐老化,抗腐蚀,超长使用寿命是传统的三倍。(5)免维护,超节能环保,节电率99%。

交流接触器工作原理很简单,但在电机控制中接触器的作用可不替代,是电机控制柜中的一个重要器件,无论在高压电机或低压电机的控制柜中,都能看到它的身影,外型和性能在不断提高,但是功能始终不变。无论技术发展到什么程度,交流接触器在电机控制中的地位永不改变。

相关文章
  • 接触器控制的一键启停电路的工作原理

    接触器控制的一键启停电路的工作原理

    接触器控制的一键启停电路原理分析,如何用一个按钮控制接触器的启停,这个一键启停的电路,需要了解清楚电路图,来看下以前的电路图是怎么工作的。当按下启动按钮SB1后→KA1线圈延KA2-1→KM常闭→KA1线圈→零线,KA1-2断开,KA1-1闭合,KA1-3闭合→KM得电并自保。

    时间:2022-06-29 16:07:36

  • 接触器双重互锁正反转控制的电路原理图

    接触器双重互锁正反转控制的电路原理图

    一例接触器双重互锁正反转控制电路图,按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路的工作原理,实现正转控制与反转控制,除了用熔断器作短路保护外,还用热继电器作电动机的过载保护。

    时间:2022-06-24 16:02:35

  • 接触器入门知识:接触器的工作原理,接触器的自锁

    接触器入门知识:接触器的工作原理,接触器的自锁

    在众多的接触器产品中,380v与280v接触器的工作原理一样,这里介绍的380v接触器也可以作为220v的接触器,接触器分为主触头和辅助触头,主触头控制电源到负载端,辅助触头用于辅助控制接触器。

    时间:2022-04-22 16:34:59

  • 220V交流接触器工作原理接线方法图解

    220V交流接触器工作原理接线方法图解

    220V交流接触器怎么接线,在交流接触器上NO是常开触点,NC是常闭触点A1、A2是线圈,A1A2同时供电后接触器才吸合,1、3、5接三相电源,(主电路部分)2、4、6接三相电机,下面具体来看下。

    时间:2022-03-30 06:47:55

  • 交流接触器的型号结构与工作原理

    交流接触器的型号结构与工作原理

    有关交流接触器的型号结构与工作原理,交流接触器的型号及含义,交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成。

    时间:2021-10-13 06:15:03

  • 交流接触器短路环的工作原理图解

    交流接触器短路环的工作原理图解

    有关交流接触器短路环的工作原理,交流接触器铁芯中的短路环,其工作原理与作用是什么,减少交变磁通在铁心中的涡流和磁滞损耗,短路环中的感应电流也产生磁通。

    时间:2021-05-18 09:21:49

  • 接触器控制星三角降压启动的电路原理图

    接触器控制星三角降压启动的电路原理图

    接触器控制星三角降压启动的电路原理图,用按钮和接触器控制的星三角降压启动的控制电路,电动机星形(Y)连接降压启动,电动机三角形(△)连接全压运行的配置。

    时间:2021-05-17 09:34:27

  • 交流接触器原理及接线方法

    交流接触器原理及接线方法

    有关交流接触器的原理,交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令,交流接触器的接线方法说明,需要的朋友参考下。

    时间:2021-05-17 09:34:07

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有