时间继电器的原理与时间继电器的选用

来源:电工天下时间:2019-11-04 12:18:25 作者:老电工手机版>>

有关时间继电器的工作原理,空气阴尼式时间继电器的原理,精确延时时间继电器,时间继电器各部件的图形与文字符号,以及时间继电器的选用。

时间继电器的原理与时间继电器的选用

一、时间继电器的工作原理

空气阻尼式通电延时型时间继电器结构示意图a)中当线圈1通电后,铁芯2将衔铁3吸合,推板5使微动开关16立即动作,而活塞杆6在塔形弹簧7作用下将带动活塞13及橡皮膜9向上移动。

时间继电器的工作原理

1、空气阻尼式时间继电器原理

a)通电延时原理  b)断电不延时原理  c)断电延时原理 

1-线圈  2-铁芯  3-衔铁  4-复位弹簧  5-推板  6-活塞杆  7-塔形弹簧  8-弱弹簧 9-橡皮膜  10-空气室壁  11-调节螺杆  12-进气孔  13-活塞  14、16-微动开关  15-杠杆

由于橡皮膜下气室空气须经进气孔12缓慢补充,因此橡皮膜下气室短期内形成负压,导致活塞杆不能迅速上移产生延时,活塞杆缓慢升到最上端时才能通过杠杆15触动微动开关14,延时时间长短取决于进气孔12的大小,可通过螺杆11调节。

图b)是断电不延时工作原理。当线圈1断电时,衔铁3在复位弹簧4作用下将活塞13推至最下端时的状态。由于橡皮膜下气室内的空气通过可通过活塞杆6与橡皮膜之间的间隙须利进入上气室,上下气室间不形成负压,因此微动开关14与16都迅速复位。

图c)是将电磁机构倒置安装构成断电延时型时间继电器示意图。断电时微动开关15将在延时后触动。 来自:电工天下

空气阻尼式时间继电器延时精度较低,不能精确设定延时时间,延时精度要求较高的电气控制线路中不宜采用。

精确延时时间继电器

精确延时时间继电器

a)晶体管式  b)电动机式

说明:晶体管式和电动机式时间继电器能精确设定延时时间。新型电子式时间继电器具有体积小、延时精度高、延时可调范围大、调节方便、寿命长等优点,(www.dgjs123.com)其内部延时电路则采用晶体管组成,可应用于延时精度要求高的电气控制线路中。

时间继电器各种部件的图形与文字符号

时间继电器各种部件的图形与文字符号

a)通电延时线圈  b)断电延时线圈  c)常开延时闭合触头 d)常闭延时断开触头  e)常开延时断开触头  f)常闭延时闭合触头

电动机式时间继电器由永磁式同步电动机、电磁离合器、减速齿轮组、断电记忆杆及带动延时触头动作的延时滑板、带动瞬时触头动作的瞬时滑板、凸轮等组成,内部结构较为复杂。

时间继电器图形文字符号见图,各种延时触头的动作方向总是指向触头上圆弧图形的圆心。

二、时间继电器的选用

时间继电器选用时主要考虑延时范围、延时类型、延时精度及工作条件等。

相关文章
  • 一例热继电器校验台的原理图解

    一例热继电器校验台的原理图解

    一例热继电器校验台的原理图解,热继电器在长期通电过程中容易出现热老化现象,就会导致动作特性发生改变,为了保持特性的一致性和稳定性,必须对热继电器进行定期校验。

    时间:2022-06-01 20:02:59

  • 继电器的结构原理和接线方式

    继电器的结构原理和接线方式

    有关继电器的知识,继电器的结构组成有哪些,继电器的工作原理是什么,以及通过两个五根线继电器和一些电子元件改装一个中控盒的控制电路的方法,供大家参考。

    时间:2022-03-23 05:50:43

  • 继电器驱动电路原理与注意事项详解

    继电器驱动电路原理与注意事项详解

    继电器驱动电流一般需要20-40mA或更大一些,线圈电阻一般为100-200欧姆,所以需要加驱动电路,以下是继电器驱动的电路工作原理,以及相关的注意事项,供大家学习参考。

    时间:2022-03-18 06:41:44

  • 电工必备电气原理图4:速度继电器原理图

    电工必备电气原理图4:速度继电器原理图

    一例速度继电器的工作原理图,如下图,通过本例学习下速度继电器的完整工作过程,动画演示,逼真形象,希望对大家有所帮助。

    时间:2022-03-11 15:22:24

  • 感应式继电器的工作原理

    感应式继电器的工作原理

    感应型继电器分为圆盘式和四极圆筒式二种,以下是这类继电器的工作原理:给继电器线圈加一个动作电流时,继电器产生磁力与原磁场产生的磁力相互作用,下面具体来看下。

    时间:2022-03-05 12:36:48

  • 电磁式继电器的工作原理

    电磁式继电器的工作原理

    电磁继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成,其控制原理如下:当闭合低压继电器电路的开关时,继电器线圈中有电流流过。当断开低压继电器电路的开关时,继电器线圈中的电流消失,铁芯的电磁吸力随着消失。

    时间:2022-03-05 12:35:50

  • 电子式继电器的工作原理

    电子式继电器的工作原理

    有关继电器的知识,电子式继电器作为常见继电器的一种,又称为固态继电器,这种继电器的工作原理是什么,以下是对该类型继电器的控制原理的介绍,供大家参考。

    时间:2022-03-05 12:11:13

  • 24V继电器的驱动电路原理与作用

    24V继电器的驱动电路原理与作用

    有关继电器的知识,24V继电器的驱动电路图,主要用于继电器的额定工作电压低于电源电压的电路中,以下介绍了24V继电器的驱动电路的工作原理,以及在电路中的具体作用,供大家参考。

    时间:2022-03-03 13:27:33

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有