家装电路改造施工程序一般为:施工人员对照设计图纸与业主、设计师确定定位点→施工现场成品保护→确定线路走向与弹好线→根据弹线开线管槽→开线盒孔→清理渣土→电管、线盒固定→穿好钢丝拉线→连接各种强弱电线线头与包好线头→封闭电槽→对强弱电进行验收测试。
水电改造前的注意事项:
1)水电改造前,应了解橱柜的设计确定好电源、水路的方案。
2)水电工程正式施工前,一定要完整确定开关、灯具、台盆、浴缸、洗衣机等的位置,并且注重安全、实用、将来需要,最好不要轻易改动。
3)暗盒与暗盒间的导线间应用过桥管连接。
4)地上穿线管连接时,管头连接处需要上胶或缠防水胶布。
5)86暗盒间距离要在0.8~1cm间,厨、卫墙面要留贴砖厚度。
6)PVC管道在地面如不开槽,则需要先在地面弹墨直线,再沿墨线固定管道。
7)安装复杂电路前,需要拟定线路图,以及标明线路的走向。工程结束后,应把简明线路图交用户,以便今后检修。
8)暗盒内导线接头必须用防水胶布先进行包扎,外部用绝缘胶布包扎。
9)暗线敷设必须穿线管,电线保护管宜沿最近的路线敷设。
10)暗装开关需要采用专用盒,线头需要留足150mm,专用盒的四周不应有空隙。盖板需要端正,紧贴墙面; 
11)单跟管线长度大于15m或有两个直角弯时应增设拉线盒。
12)导线不得选用铝质绝缘护套线。
13)导线在开关盒、插座盒内留线不应小于15cm,卷成圈放在盒底,线头包好,用保护膜盖好。
14)地线与公共导线通过盒内不可剪断应直接通过,需要留有一定余地。
15)电路铺完后,需要用绝缘电阻表进行检测。
16)电气系统图需要标明布线走向,验收时逐路检验,中途变更需要作好记录。
17)电线保护管宜采用电线钢管或塑料管,塑料管及配件必须为阻燃型产品。
18)吊顶内的导线需要穿金属软管或PVC管,所有导线不得有裸露现象。
19)吊平顶内的电器配管,需要按明管设置,不得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上,一般不使用软管。金属软管本身应做接地保护。
20)各个双控开关(卧室、过道、大厅等)需要布置到位,并且使用方便。
21)各卫生间浴霸需要预留管与控制线。
22)各种电工材料需要符合设计的要求。电工天下
23)各种强弱线的导线均不得在吊平顶内出现裸露。
24)管线交叉敷设时,需要符合水管在下,线管在上的原则。
25)管与线安装牢固,顺直平整,包扎严密,绝缘良好,不伤芯线。
26)相线需要经开关控制。(www.dgjs123.com)
27)接地保护需要可靠,导线间与导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ。
28)尽量多考虑一些插座的布局,以及预测可能的设施变动位置。
29)进门开关盒底距地面1.2m~1.4m,同一水平线不允许相差大于1mm。
30)开关安装的位置应便于操作,边缘距门框的距离宜为0.15~0.2m,距地面高度约为1.3m。
31)开关安装后应方便使用,同一室内开关必须在同一水平面,以及按最常用的顺序布置。
32)开关宜安装在门外开启侧的墙体上;
33)空调器、热水器、厨房、浴霸等大功率电器,需敷设专线。
34)漏电开关、电器、设备的合格证、保修卡应保存好。
35)漏电开关安装要正确,动作正常,灵敏度试验符合规定。
36)没有特殊要求情况下,普通开关面板底边距地1400mm,距门套侧边150mm。
37)配电箱里新接的电路不得直接接上电源,避免后续施工时有安全隐患。
38)配电箱内导线保留长度不小于配电箱的半周长。
39)其他装修工序完工后,才能够进行灯具、开关、面板的安装。在这之前,应该检测好电路。
40)强电导线与煤气管间的距离应大于300mm,交叉距离大于100mm。
41)热水器最好先确定型号,并且设计好电源、上下水接口的位置。
42)塑料护套线可以直接敷设在空心楼板孔内,护套层不得损伤。
43)所有电线在墙内不允许有接头,以及穿管埋入墙内。
44)所有与开关、插座、漏电保护装置、配电箱及其他用电器连接的电线接头,需要留有一定余量,一般为15cm。
45)同一位置并排的暗盒应成水平,间隙需要一致,水平偏差不大于2mm,间隙偏差不大于1mm。
46)卫生间浴霸排风口需预留,不得在梁底边上5cm以下取孔
47)线管每隔1.5m需要用卡扣固定,以及转角处需要再加固定件固定。
48)线在墙中走,不得损坏线的绝缘体。
49)预埋硬质管线开槽深度不小于2cm,以及直槽边需打毛处理。
50)照明开关控制线单管穿线最多不能超过8根。
51)水盆下面的墙上,最好留个电源插座,以便装厨宝。
52)空调器洞与其电源插座,尽量放在床头的这面墙上,避免以后空调器直接对着人吹。
53)严禁强弱电走一根管,强电和弱电需要保持20cm的间距。
相关文章
  • 一眼看穿家装水电改造偷工减料的做法

    一眼看穿家装水电改造偷工减料的做法

    水电改造在家装中很重要,水电改造也是业主最易被“宰”的一环,对家装质量的影响很大。水路改造会只涉及厨房、卫浴间和阳台等地方,所消耗掉的耗材量一目了然。水路改造的偷工减料行为较电路改造要少,但也不能大意。

    时间:2022-03-10 21:20:37

  • 家装水电安装16种方法技巧

    家装水电安装16种方法技巧

    在家装水电安装时常用的方法有哪些,家装水电安装的经验技巧有哪些,比如施工前必须要设计施工图,严禁将导线无任何保护地直接敷设在墙内等,都是家装水电安装的基本要求,下面来看下。

    时间:2022-03-10 21:19:37

  • 家装水电施工隐蔽工程:电线施工方法与管线安装要求

    家装水电施工隐蔽工程:电线施工方法与管线安装要求

    隐蔽工程的水电工程施工标准,这里介绍二大部分,一是电线的施工方法,二是管线的安装要求,在施工必须选择合格的产品,严格按照要求进行管线安装与施工,下面来了解下。

    时间:2022-03-10 21:12:42

  • 水电改造穿线困难或拽不动的原因分析

    水电改造穿线困难或拽不动的原因分析

    在进行水电改造后,在穿线管中穿线困难,或穿线管中的电线拽不动,这究竟是什么原因引起的,是预埋管过少,还是弯头过多,亦或是别的什么原因,与电工天下小编一起来了解下。

    时间:2020-11-05 16:50:14

  • 家庭装修水电改造验收标准及布线方法

    家庭装修水电改造验收标准及布线方法

    有关家庭装修水电改造验收标准及布线方法,主要内容包括电路改造工艺标准,线盒走线施工工艺,地采暖布线,地采暖检验方法,卫生间水电施工标准,水管固定工艺标准,厨房水电施工标准等。

    时间:2020-05-15 10:48:02

  • 家装水电工程施工工艺标准图解

    家装水电工程施工工艺标准图解

    有关家装水电工程施工工艺标准,家装水电工程的标准施工工艺的10项标准,包括选用86型开关插座底盒,线管入底盒配锁扣,给水管内丝弯头固定时使用内丝弯固定器定位等水电工程施工工艺标准。

    时间:2020-01-01 08:20:12

  • 水电安装预算技巧:家装水电材料安装预算清单

    水电安装预算技巧:家装水电材料安装预算清单

    有关水电安装预算的知识,水电安装预算怎么做,家装水电材料安装预算清单,在进行水电布控前业主需要做好水电安装预算,提前做好相关的准备,包括水电安装材料及施工报价等。

    时间:2020-01-01 08:18:32

  • 如何进行家装水电验收打压试水与电流测试?

    如何进行家装水电验收打压试水与电流测试?

    家装水电验收打压试水与测试电流的注意事项,水电验收的关键步骤是打压试水和检测电路使用情况,在家庭装修的整个过程中,这两个步骤是检查施工质量的关键,打压试水:时间重量要知道,电路测试:检查用电情况 。

    时间:2019-12-04 10:18:41

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有