家居水电改造方案的实施原则

来源:电工天下时间:2017-03-14 19:34:50 作者:老电工手机版>>

家居水电改造方案的实施原则

原文标题:家居水电改造方案制定要点
一、新房、二手房水电改造有差别
在制定水电改造方案之前,需要设计认真了解房子的具体情况。对于新房,可通过与物业公司或房产开发商索要工程竣工图纸来了解,对于旧房,需要亲自到现场去了解。
电气方面了解的主要内容有房子允许总用电负荷、线管走向、导线规格型号等;水暖方面有给排水和暖气管道的走向、厨房和卫生间原来防水做法、管道材质等。
1、水电改造遵循安全实用原则
对于业主对水电的需求,设计师要根据房子的具体情况,按安全→环保→节能→实用→效果这样的顺序来考虑,要最大限度地满足业主的需求,但不能无条件的来满足业主的需求。
由于业主对装修一般不太懂,提出要求时不可能从房子的总体布局来考虑,一些在局部看起来好的要求从总体上考虑就不一定合理。
2、方案制定前期做足准备
水电改造方案的制定,首先需做好各功能间的空间划分、平面家具布置、装饰性较强的造型吊顶布置图。比如床、衣柜、电脑桌等设备的摆放位置及大小,餐厅餐桌的大小及摆放位置,视听室所需要的视听效果等等。这些都关系着水电线路的布局。
3、水电改造合同签订
对业主来说,水电改造开工前具备:1)水电改造设计方案成熟,完整方案应该包括准确的水路电路定位点。2)签定水电改造安装合同。水电改造方案制定好后,就需要签订水电改造合同,签订时需注意以下几点。
4、水电改造合同签订
1)提前预约水电工程师上门规划准确定位点,现场做出工程量预算,在施工中不变更一位点的情况下,误差值应不超过10%,避免结算时水电超支。
2) 水电路改造合同里面应该确定水管,管件,BV单铜线,UPVC阻燃电工管,网络线,电视线,电话线,音响线等材料品牌型号,防止材料假冒。
3)应注明各项目的单价,预算总价,及误差值。【家居水电改造方案的实施原则】
二、新房水电改造方案制定要点
1、弱电改造宜采用屏蔽线缆
二次装修线路布置需要重新开槽布线,大多强弱电只能从地面走管,而且强弱电管交叉、近距离并行等情况很常见。如弱电采用非屏蔽线缆,可能会造成信号干扰。
2、电管材料选择有别
原则上如果开发商提供的强电电管是PVC管,二次水电改造时宜采用PVC管,不宜采用JDG管(套接紧定式镀锌钢导管),否则很难实现整体接地连接,从而留下后患;如果原开发商提供的强电电管本身就是JDG管,则两种管材均可使用。
3、考虑重点空间水电设备配置
新房水电设计需要考虑到每个空间的水电设备配置情况,因此首先要看每个空间都要配备哪些设备,然后再根据需求设计水电。
4、重点空间水电设备配置一般情况
1)厨房
一般设备:电饭堡、微波炉、烟机、某些需要电源的灶台、操作台备用、水盆下备用电源、热水器电源及给回水等;
选择性设备:烤箱、消毒柜、冰箱电源、洗衣机电源给排水、软(净)水机电源给排水、橱宝电源给水、洗碗机电源给排水、橱柜灯电源、背景音乐音箱等。
2)浴室
一般设备:浴霸、镜前灯、排风扇、吹风机电源;电热水器电源及给水、洗衣机电源及给排水;浴、浴缸、洗手盆、马桶给排水等。
选择性设备:礅布池、电话、妇洗器、背景音乐音箱等。
3)客厅
一般设备:电视机电源及电视端口、空调电源、网络及电源、电话端口、沙发两边电源等
选择性设备:家庭影院、视频共享、投影、卫星电视、电动窗帘、吊顶造型照明电源、安防、灯光控制、智能控制系统等。
4)卧室
一般设备:床头备用电源、电话、电视、空调等
选择性设备:灯光双控、网络及电源、壁灯、视频共享、窗帘控制、卫星电视等
5)书房
一般设备:网络及电源、电话、备用插座等。
选择性设备:背景音乐、电视及电源、视频共享、电动窗帘等。
不同居室空间设备电源不同,可根据实际情况变动。以上设备说明只是对功能间正常用途所列,难免有多余的或遗漏项目。

三、二手房水电改造方案制定要点
1、二手房电路改造要点
二手房不宜采用即热型热水器或特大功率中央空调、烤箱等电器。如需购买相关电器需在水电设计时说明情况,避免电流严重过载影响正常使用。二手房弱电改造往往是颠覆性的,需要重新布线。
2、二手房水路改造要点
二手房水路改造特别是镀锌管,在设计时考虑完全更换成新型管材;如更换总阀门需要临时停水一小时左右,提前联系相关单位征得同意并错开做饭高峰期;排水管特别是铁管改PVC水管,一方面要做好金属管与PVC管连接处处理,防止漏水,另外排水管属于无压水管,必需保证管道畅通。
水电安装知识大全
1、水管管路开槽:施工方法、先弹线,再开槽。管路开槽按要求必须是平行线与垂直线(如有水电施工图的对照施工图更好)。须平行走线的管路一律控制在60-90厘米高(从地面算起),有水龙头的管路必须垂直。深度控制在4厘米。线槽开好后施工负责人记好开槽管路尺寸、位置。方便以后洁具安装时知道管路的位置。
2、水路管道安装:用材要求、PPR管、铝塑管。 三年前大多数用户买铝塑管,这两年用PPR管用户的比较多。管道又分冷水管与热水管专用。
暗藏管道杜绝使用镀锌铁管。【家居水电改造方案的实施原则】
首先,通过施工图施工人员与业主商量水域位置与使用功能。安排水电师傅排放安装好所有的水龙头及用水位置。如有施工图可根据施工图安排放置。施工图水路功能久缺不到位的,和业主沟通增加水路使用功能。
3、水路管道检查:水路管道检查至关重要,这相关以后的水路安全隐患问题。
通常用试压的方法做管道检查。试压是管道检查渗漏的方法之一,先用赌头将所有内丝赌死。用压力表打压(家装一般12个压)试水。打压之后检查所有管道所有接头。第二种方法就是上了赌头之后,打开水闸二天二夜,第三天检查所有接头。本人一般采取前面那种方法。
4、二次防水:水路管道安装之后,用水泥沙子混合封好卫生间所有线槽。等线槽和地面填渣干后,再次清洗地面与墙面,墙地面水份干了即可做防水,墙面防水最好作一米高。如果厨卫墙背面有家具的墙面,必须做满墙。
起到家具防潮作用。地面须填渣的,必须做好防水后填渣。填渣10厘米以上的用水泥沙子干混填渣。
做二次防水地面和墙面要一起做。(在此肯定有朋友要问我,地面进场时已做了一次防水,为什么现在又要做一次)。地面做的在水在水电施工时防水表皮已遭破坏,所以必须和墙面一起再做一次。
进场第一次做防水是为了能够确定地面不会漏水。管道安装好之后墙地面再做一次,使地面和墙面能够更有效的防水保障。
5、电线线路开槽:施工负责人在与业主商量好用电功能与要求之后,与电工师傅交底,弹好平行与垂直线开槽。放好开关插座底盒。插座类距地面40厘米开槽,挂式空调插座距地面2.2米开槽,开关距地面1.2—1.4米开槽。开关插座底合安装要弹水平线开槽。厨卫间须根据设计的使用功能进行弹线开槽。
6、电线电路布线:用材要求、2.5—6平米以上铜芯线、16mm以上线管。 布线要求:大部分电工师傅在电路布线中,没有考虑将强电与弱电,开关、空调插座与电器插座分开走线。
所以开槽也节省了大批工序。强电与弱电的要求布线在最底限度下相隔30厘米,空调插座专用6平米以上的电线分组,电器插座专用4平米分组,开关2.5平米以上专用分组。空调线组距地面2米以上走线。电器线组地面走线,开关及照明灯线组墙顶面走线。
开关插座底合安装时必须水平垂直,这样使后面的面板安装会更平整。厨房的开关插座须根据厨柜设计的使用功能来布置安装。所有电线路布置好之后,施工负责人记好线路的布置及排放尺寸,这样方便后期各类家居饰品安装。
水电改造知识大全
水电改造是家庭装修隐蔽工程中的重要环节,然后各个地方的具体施工过程却也是因地制宜。
业外人士更难去判断期规范与否了!下面是水电改造知识大全。供大家参考学习!
水电改造前业主需要准备的事情
1、收房完成,装修手续已经办理完毕;
2、室内墙体格局变动(拆除墙或者新建墙);
3、家具、电器基本规格,摆放位置;
4、顶面吊顶灯位布布置;
5、平面布置图及造型灯位;
6、其他个性化需求;(电工天下 www.dgjs123.com)
7、厨柜设计师确定厨房插座,灯位的基本定位;
8、你家所需要的供热水方式,燃气供热水还是电热水器还是其他供热水方式;
9、确定热水器尺寸规格,普通浴缸还是按摩浴缸;
10、提前预约水电工程师上门规划准确定位点,并现场做出工程量预算。
水电施工前,签订水电改造合同注意
1、提前预约水电工程师上门规划准确定位点,现场做出工程量预算,在施工中不变更一位点的情况下,误差值应不超过10%,避免结算时水电超支;
2、水电路改造合同里面应该确定:水管,管件,BV单铜线,UPVC阻燃电工管,网络线,电视线,电话线,音响线等材料品牌型号,防止材料假冒;
3、水电改造合同应注明各项目的单价,预算总价,及误差值。
水电施工注意事项
1、不宜随意在地面开槽跨接线管,避开管道区。
2、不宜随意在地面打卡固定管线,避开管道区。
3、开暗盒遇到钢筋要避开,可上移下移甚至更改位置,禁止断筋。 4、不能开长横槽走管:承重墙易破坏结构,轻体墙由于受力为上左右三面,断筋后照样会造成后患。
5、电线管不宜走石膏线内,易造成死弯,死线。
6、管径小于25的PVC电管拐弯用弯管器,不能加弯头拐弯;电路不是做秀,拐弯尽量避免直角死弯。
7、除厨房了生间外,电路走管线尽量走地(顶面吊顶除外),走管完毕用PVC胶粘结接口处。
8、线管先布置完毕,固定完毕,然后和钢丝穿线。
水电路施工后怎么进行验收
1、水路验收:水改完毕,用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压;安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面全是水;关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护)。然后开始打压,实验值为工作压力的1。5倍,30分钟不渗不漏,掉压不超过0。05MP为合格。
2、强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿;
3、弱电采用专用工具测试:专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作。
4、切记水电改造完毕一定要验收,等到其他项目施工完毕再发现问题已为时已晚。
水电改造全过程解析
一、水路部分
(一)水路设计首先要想好与水有关的所有设备,比如:净水器、热水器、厨宝、马桶和洗手盆等,它们的位置、安装方式以及是否需要热水;
(二)要提前想好用燃气还是电的热水器,避免临时更换热水器种类,导致水路重复改造;
(三)卫生间除了留给洗手盆、马桶、洗衣机等出水口外,最好还接一个出来,以后接水拖地等很方便;
(四)洗衣机位置确定后,洗衣机排水可以考虑把排水管做到墙里面的,漂亮、方便;
(五)水路改造后应该有两次打压测试,不过现在很多装修队都是做一次打压;
(六)打压测试最好有物业在场,能起到监督作用;因为有的装修队会在此环节欺骗业主。
方法是:打压的时候,打开打压泵的“回水阀”形成回路,打压泵看起来虽然在工作,不过管内并没有多少压力,特别对于电动打压泵,同学们更应该注意。
(七)收房的时候应该注意检查厨房、卫生间每个排水口是否通畅,如果排水缓慢应该及时让物业疏通;装修期间应该对排水口进行保护,特别是在厨卫贴瓷砖期间,最容易造成水泥落入排水口导致堵塞;
(八)铺完厨卫地砖后应该放水检查,看看地漏排水是否顺畅(以去掉地漏上盖后的排水速度为准,因为大部分深水封地漏都存在排水缓慢的问题);
(九)如要封闭多余地漏,一定要将排水管和地漏间的缝隙堵死,防止水流倒溢;
(十)早先张工在论坛推荐过松山深水封地漏,在日后使用深水封地漏时,要根据使用情况经常清理,否则地漏下面的胶垫挂了脏东西后就起不到封闭作用了;
(十一)还有一点尤其重要,洗衣机地漏最好别用深水封地漏,我家安装洗衣机的师傅一听我用的深水封地漏,说:“这种深水封洗衣机地漏十家有九家下不去水。”结果我家很不幸地成为了那90%。究其原因主要是因为深水封地漏有一个普遍的特点就是下水慢,用于淋浴间等位置的深水封地漏,由于下水量不大,地漏基本还能满足排水需要;但洗衣机的排水速度非常快,排水量大,深水封地漏的下水速度根本无法满足,结果直接导致水流倒溢;
(十二)水路改造时,给以后安装电热水器、分水龙头等预留的冷、热水上水管应该注意四点:
1、保证间距15厘米(现在大部分电热水器、分水龙头冷热水上水间距都是15厘米,也有个别的是10厘米);
2、冷、热水上水管口高度一致;
3、冷、热水上水管口垂直墙面,以后贴墙砖也应该注意别让瓦工弄歪了(不垂直的话,以后的安装可就费劲了);
4、冷、热水上水管口应该高出墙面两厘米,铺墙砖时还应该要求瓦工铺完墙砖后,保证墙砖与水管管口同一水平。尺寸不合适的话,以后安装电热水器、分水龙头等,很可能需要另外购买管箍,内丝等连接件才能完成安装
(十三)卫生间地面一定别忘了做防水,特别是地面开槽的。淋浴区如果不是封闭淋浴房的话,墙面防水应该做到180厘米高,以防日后“墙体出汗”。在抹水泥前一定要做24小时闭水试验,没有问题了才能铺砖;
二、电路部分
(十四)电路的设计一定要详细考虑可能性、可行性、可用性之后再确定。谁也不愿意在新家的墙上地上满拉电线。电路设计同时还应该注意其灵活性,有时候也不能太“周全”了。死抗着总结出一个比较简单的原则:在电器插头比较集中的位置考虑将来接一个插线板,效果往往要好于设置满墙的插座;
(十五)卧室顶灯可以考虑双控(床边和进门处);
(十六)客厅顶灯根据生活需要可以考虑装分控开关(进门厅和回主卧室门处);
(十七)注意观察电话插座、网线插座内有无模块;
(十八)环绕的音响线应该在电路改造时就应埋好。
(十九)注意强弱电线不能在同一管道内,会有干扰;
(二十)客厅、厨房、卫生间如果铺砖,一些位置可以适当考虑不用开槽布线;
(二十一)插座离地面一般为30CM,不应低于20CM,开关一般距地130CM;
(二十二)排风扇开关、电话插座应装在马桶附近,而不是进卫生间门的墙边;
(二十三)浴霸应考虑装在靠近淋浴房或浴缸的位置,而不是装在卫生间的中心位置;
(二十四)阳台、走廊、衣帽间可以考虑预留插座;
(二十五)带有镜子和衣帽钩的空间,要考虑镜面附近的照明;
(二十六)客厅、主卧、卫生间应根据个人生活习惯和方便性考虑预设电话线;
(二十七)一根管里最多三条线,而且切记:改造之前要说清1米是如何算的,应该按一根管计算,而不是按一条线计算;
(二十八)暗盒如何收费一定要事先说好,这是水电路改造最隐蔽、最黑暗的利润点。一个暗盒市场上也就一、两块钱,而装修队往往收取十几元钱,一般家装需要暗盒的数量少也得有五、六十个。所以,同学们为此白扔好几百块钱是很正常的事。死抗着今天把它拉出来大白于天下,目的只有一个,大家记住五个字:使劲往下砍!;
(二十九)插座的位置很重要,常有插座正好位于床头柜后边,造成柜子不能靠墙的情况发生。让插座尽可能的把边一般不会出错,但如果你把插座的位置留得不当不正,就有可能与后期的家具摆放或者电器安装发生冲突,同学们切记;
(三十)有些厨房的插座还是带开关的方便,以避免例如日后电饭锅插头要时常拔来拔去的不方便;
(三十一)电视后面没必要设置太多插座,最好是以后连一个插线板放在电视机侧面;
(三十二)电工规范中,要求埋暗管必须用PVC管,有接头的地方必须留面板,以备检测用。而实际操作中,为了美观,很多工人都选择把面板堵死了,大家自己权衡利弊吧;
(三十三)电路改造有必要根据家电使用情况考虑进行线路增容;
(三十四)应该与工人明确沟通意图,设计思路。并在墙上弹线绘实际电路改造路线;
三、水电路综合部分
(三十五)水电路改造之前,应该让装修公司(装修队)根据弹线测量一下水电改造的米数,你要在现场跟着,看他们测量的时候线路是怎么走的,这样你心里会有个谱,即使将来实际的费用超了,你要坎价,也知道对方的底线和努力的目标;
(三十六)水电路改造要留图纸、拍照片,最好能标明尺寸,因为后期卫生间墙面安装浴室挂件、热水器、橱柜等等涉及打孔的情况最多,处理不当容易破坏水电路管线;
(三十七)水电路改造分不开槽、开槽两个价格,也有的装修队把开槽价格细分为“非承重墙开槽、承重墙开槽”两种价格;
(三十八)水电改造是最大的隐蔽工程,也是增项里面最贵的一项,不能工人说多少就是多少,要看他们是不是按常规的方式走管,例如:该穿墙的偏给你绕着墙面走,原本两管开一槽的硬要算双槽;
(三十九)死抗着把以下四款家电(煤气灶也算在内了)列为装修期间必须订购的,它们是:热水器、油烟机、厨宝、煤气灶。这四款家电都跟水电路改造、橱柜设计有着很直接的关系,它们的位置设计尤其重要,同学们在水电改造之前就应该心中有数。至于冰箱、洗衣机、微波炉等家电,不用着急买,预留好插座的位置就可以了。
水电路改造还应该根据各自家里的实际情况进行具体分析,比如:为了实现一个不是很实用的功能,而走起线来又特别不方便的话,还是考虑放弃的好。
最后提醒各位同学,水电路改造这个环节不要完全依赖别人的指点,将来的家是你住,且每家都有自己特殊的需求,在听取别人建议的基础上,自己脑子里也一定要有数,这样可以去掉一些别人提出的但实际你不需要的建议,也不漏下你将来需要的。
家装水电路改造的施工要点
1.设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。
2.开槽深度应一致,一般是PVC管直径+10MM。
3.电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明1.5平方,空调挂机及插座2.5平方,柜机4.0平方,进户线10.0平方。
4.暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。
5.PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。
6.PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。
7.电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
8.电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。
9.电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
10.穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150MM,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
11.安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。保护地线为2.5平方的双色软线。
12.当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。
13.连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。
14.导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。
15.电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1300mm。挂壁空调插座的高度1900MM。脱排插座高2100MM,厨房插座高950MM,挂式消毒柜1900MM,洗衣机1000MM。 电视机650MM。
16.同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm.
17.每户应设置强弱电箱,配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器,分数路经过控开后,分别控制照明,空调,插座等。控开的工作电流应与终端电器的最大工作电流相匹配,一般情况下,照明10A,插座16A,柜式空调20A,进户40-60A。
18.安装开关,面板,插座及灯具时应注意清洁,宜安排在最后一涂乳胶漆之前。
水电的预埋安装知识
安装开关插座的常规高度为:
1.电源开关离地面一般在120厘米至135厘米高(一般开关高度是和成人的肩膀一样高)
2.视听设备、台灯、接线板等的墙上插座一般距地面30~40厘米高(客厅插座根据电视柜和沙发而定)。
3.洗衣机的插座距地面120厘米至150 厘米高,电冰箱的插座为150厘米至180 厘米高。
4.挂式空调、排气扇等的插座距地面为190厘米至200 厘米高。
5.厨房功能插座离地110厘米高。
电改造:
1、如果需要考虑环绕音响的,一定要预留音响线。
2、网络线一般要考虑主卧室、书房,有条件的话最好能每个房间都考虑,因为以后上网速度会越来越快,很多家用电器可能都会上网,像现在的等离子或液晶电视都可以直接当显示器使用了。
3、电话线一般保证客厅及主卧有就行了,以后实在不行可以上无绳电话。
4、电路改造完成后装修公司会出一份水电图纸,不过有条件的话,最好能用数码相机把整个改造情况全部照下来,比看图纸直观多了。
5、卫生间的插座要使用防水插座;
6、主卧室及跃层房子的楼梯间的开关可以选用双控开关,方便得多,主卧进门处开了灯,睡在床上,不用起床,伸手在床头就可以关灯了,相当方便。
7、 DVD及功放等设备不一定非要同电视机装在一起,现在有些简洁的电视墙,希望只看到电视机,不想看到DVD等设备,可以把这些设备在装修时,线路预埋到合适的其它地方就可以实现了,比如客厅里面可以预埋到沙发边,换碟片都不用起身,主卧室的也可以预埋到床边,使用起来也非常方便。
8、在计划开关插座的位置时一定要考虑好以后的家具的摆放,保证自己一定要使用方便,常见的问题如下:A、床头柜背后的插座经常被挡在床头柜后面,插和拔的时侯都极不方便,并且在使用时,床头柜靠不到墙,很不美观,因此能将插座位置错开床及床头柜最好,放在侧面点,实在不行,装在床头柜上面也比挡在后面好用。
在计算位置时注意不要忘记衣柜的厚度,这时用点时间把位置算准确点以后用起来会很方便。B、洗衣机及冰箱插座位置也要注意这个问题。C、经常会出现装修完后,衣柜、书柜买回来,把开关插座挡住的现像,因此在预留开关插座位置时一定要考虑家具的摆放问题,在选购家具时要考虑电源的现有位置。
9、餐厅也要考虑一个插座,方便用电磁炉吃火锅之类的。
10、电视机后面一般预留两至三个电源插座就够了,建议使用一个高质量的接线板,可以把电视、DVD、功放之类的插在一起,关机时,把接线板的开关一关就都关了,免得全部设备都长时间外在待机状态。
11、现在有些卫生洁具如坐便器或淋浴房、冲浪浴缸都是带电源的,如果要选用这类产品,一定要预留电源。有带露台或花园的装饰,室外也需要预留电源插座以备不时之需。
12、家装常见线路荷栽额:1.5平方毫米铜芯线可承受2200W的负荷,2.5平方毫米铜芯线可承受3500W左右的负荷,4平方毫米铜芯线可承受5200W的负荷,6平方毫米铜芯线可承受8800W的负荷,10平方毫米铜芯线可承受14000W左右的负荷。
13、灯具选购一定要注意选购的灯泡质量一定要好,不然真正的难得换,尽可能的选用优质的节能灯泡,亮度高又节能。
水改造:
1、水管安装安成后,在隐蔽验收时,一定要用试压泵进行试压试验,合格后方能进入下道工序,很多小公司或游击队不具备这种条件,可能为以后的使用带来隐患。
2、坐便器、洗脸盆(台)、洗菜盆等出墙管件均应安装三角减压阀后方能接用水器,这样便于以后维修以及提高用水器具的使用寿命,价格也不贵。同时连接减压阀及龙头的金属软管也一定要用质量好的。如果质量不好的话,金属软管有受压过大爆裂的可能性,出现水漫金山的现象。
3、安装厨卫间及卫生洁具前应检查原来是否做过防水(如已做过,也必须做24小时闭水试验),如无防水或防水被破坏,防水应重做。防水应高出地面250㎜以上,浴缸处应高出浴缸250㎜,淋浴房周范围内的墙面防水高度应做到1800以上,做完防水后,进行闭水试验不漏水方为合格。经常有些业主认为开发商已做好防水,就没有进行闭水试验,结果造成漏水,给自己带来相当大的麻烦。
4、厨卫间除了必须有的下水孔洞之外,还必须要有地漏,避免出现地面积水现象,而且地面贴砖时一定要向地漏方向找好坡度。
5、所有用水器,如龙头、坐便器、浴缸等在完工前必须包扎保护,根据情况尽量避免使用。
6、天然气管道不得私自改动,严禁移动气表,如果确实需要改动,不好找装饰公司,可以通过物业联系煤气公司来改,费用也不高,如果是装饰公司改的,煤气公司最后可能不给你通气或是有可能罚款。
7、安装热水器进出水时,进水的阀门和进气的阀门一定要注意区分,严禁错装,热水器应作到排气管道畅通,并必须排到室外。双卫的热水器容量不宜小于10升,电梯公寓使用的热水器最好为强排型,强排型热水器要求预留插座,插座距气源500㎜以上。
8、好一点的龙头,出水口处都有过滤网,在完工前或是使用一段时间后应将所有龙头的滤网清洁一次,以保证出水顺畅,有些时侯发现出水口的水越来越小,找不到原因,其实就是因为出水口的滤网没有清洁了。
9、毛巾架、浴巾架、纸巾盒等装饰五金件的安装位置考虑好位置后再安装,保证使用方便,注意观察开关、管道位置,防止损伤墙体内的管道。
10、洗衣机、拖布池的龙头位置一定要设计在合理、方便的位置上,很多人不注意,结果装完了,洗衣机放上去,刚好在洗衣机背面,洗衣机靠不到墙,龙头也不好开关。
水电施工规范:
* 基本要求
必须是持有国家行政部门颁发的电工证,才能上岗作业,并且必须严格按国家有关电工规范及《水电工艺规范》操作施工。
必须主动征求业主的意见,耐心听取业主的要求,确定好电源开关.及水位器具.冷热水龙头等的位置,使业主满意后,方可开始施工,避免因没有充分沟通,造成返工。
电路、水路改造中所有的主材与辅材均采用国家认证的产品。强弱电路及水路铺设入墙时互相之间应保持500MM以上的距离,施工中线头裸露在外须包扎。
水电装修完工后,施工人员应按实际位置绘制水电改造竣工图,交公司存档。
* 电工施工规范
施工现场临时电源应有完整的插头、开关、插座、漏电保护器设置,临时用电须用电缆。
电源线分三种颜色:火线红色、零线兰色、地线黄色、所有单向插座应该“左零右火中间地“或“上火下零“连接。
各房间插座的供电回路、厨房、卫生间、浴室的供电回路应各自独立使用漏电保护器,必须与其它供电回路,不得将其零线搭接其它回路。
空调等大功率电器,必须设置专用供电回路,空调采用4MM的电源线,照明线采用2.5MM的电源线,所有电源插座供电回路宜选用2。5MM的电源线。其它供电负荷参照此标准。
所有入墙电线采中20的PVC阴燃管套管埋设,并用弯头、直节、接线合等连接,盒底使用杯梳。
管中不可有接头,不可将电源线裸露在吊顶上或直接用水泥抹入墙中,以保证电源线可以拉动或更换。
特殊状况下,电源线管从地面下穿过时,应特别注意在地面下必须使用套管连接紧密,在地面下不允许有接头源泉线出入地面处必须套用弯头。
地面没有封闭之前,必须保护好PVC套管,不允许有破裂损伤,铺地板砖时PVC套管应被沙资助完全覆盖,钉木地板时,电源线应沿墙角铺设,以防止电源线被钉子损伤。
电源线走向横平竖直,不可斜拉,并且避开壁镜,什物架、家具等物的安装位置,防止被电锤、钉子损伤。电源线埋设时,不应考虑与电热水汀、水管及弱电管线等保持500MM以上的距离。
电源线管应预先固定在墙体槽中,要保证套管表面凹进墙面13MM以上,(墙上开槽深度>33MM)
经检验认可,电源线连接合格后,应浇湿墙面,用1:5砼封闭,封避砼表面要平整,且低于墙面2MM。电源底盒安装要牢固,面板底面平整与墙面吻合。
空调电源采用16A=孔插座,在儿童可触摸的高度内(1。5M以下)应采用带保护门的插座,卫生间、洗漱间、浴室应采用带防溅的插座,安装高度不低于1.3M,并远离水源,为便于生活舒适方便,卧室应采用双控开关,厨房电源插座应并列设置开关,控制电源通断,放入柜中的微波炉的电源应在墙面设置开关控制通断。
各种强弱电插座接口宁多勿缺,床头两侧应设置电源插座及一个电话插座,电脑桌附近,客厅电视柜背景墙上都应设置3个以电源插座,并设置相应的电视、电话、多媒体、宽带网等插座。
开关线盒一般离地1。2米,一个房间一个多用插座。
所有插座、开关要高于地面300MM以上,同一房间内插座.开关高度一致(高度差<5MM并列安装是高度差<1MM并且不会被推拉门家具等物遮挡。
跷板开关安装方向一致下端按入为通上端按入为插座开关、面板紧固时应用配套的螺钉不得使用木锣钉或石膏板螺丝替代以免损坏底合。
有金属外壳的灯具金属外壳可靠接地:火线应接在螺口灯头中心触片上;射灯发热量大应选用导线上套黄腊管的灯座接好线后应使灯座导线散开。
音响、电视、电话、多媒体、宽带网等弱电线路的铺设方法及要求与源线的铺设方法相同,(避开强电线路)其插座或线盒与电源插座关列安装,但强弱线路不允共套一管,其间隔距离为500MM以上。
音响线出入墙面应做底盒,位置在音箱背后,墙面不允许有明线。不用时,音响可放入底盒,盖上面板。
如果客户没有特殊要求,应将所有房间的电话线并接成一个号码。如果楼层有配号箱,应将电话线接通到配号箱内。多芯电话线的接头处,套管口子应用胶带包扎紧,以免电话线受潮,发生串音等故障。
强弱电安装质量检验方法:弱电线须采用短接一头,在另一头测量通断的方法,电源插座采用220V灯光测试通断,用兆欧表测量线间绝缘强度,线间绝缘强度>0.5MQ。电话线接头必须专用接头。
* 水工施工规范
水工进场,首先必须对厨房,卫生间做蓄水试验,2天后,到楼下观察是否渗漏。如有渗漏发生,须及时通知业主,以便做好防水处理。
双给水管道的走向、布局要合理,不可斜走、交叉。
水路改造采用铝塑管及边接配件,安装前必须检查水管及连接配件是否有破损、砂眼、裂纹等现象。
水表安装位置应方便读数,水表、阀门离墙面的距离要适当,要方便使用和维修。
在墙体内、地面下,尽可能少用或不用连接配件,以减少渗漏隐患点。连接配件的安装要保证牢固、无渗漏。
双给水龙头的两个预留口,应在同一水平线,并且与盆、池等轴线对称,预留口平面中心轴与墙面垂直。
墙面上给水预留口(弯头)的高度要适当,既要方便维修,又要尽可能少让软管暴露在外,并且不另加接软管,给人以简洁,美观的视觉。对下方没有柜子的立柱分一类的洁具,预留口高度,一般应设在地面上600MM左右。
立柱盆的下水口应设置在立柱底部中心或立柱背后,尽可能用立柱遮接。避挂式洗脸盆(无立柱.无柜子)的排水管一定要采用从墙面引出弯头的横排方式设置下水管(即下水管入墙)。
对有柜子和洗脸盆,洗菜盆的给水管,应用弯头从墙面及柜子背板上引出,高度应在柜底上方300MM(离地面400MM)左右,而不应该从柜子底板上引出。水龙头一般离地1-1.2米离洗脸盆30-40CM。
管道连接完成后,应先因定在墙体槽中用堵丝将预留的弯头堵塞,将水阀的关闭,进行加压检测,试压压力0.8兆帕,保持24小时不降低才合格,此时才可以将水管封入墙体。
蹲便器的下水应直接入主下水管,并且一定要配备沉水管头,防异味。
地漏必须要放在地面的最低点。
橱柜、洗脸盆柜内应避免下水管设置在柜门边,柜中央部位等处,应用乳胶调水屑密封,下水管与柜底的缝隙。
排水管道安装后做试水检验,应保证水下水畅通无渗漏,倒溢现象。
相关文章
  • 套房水电安装大样点对点布局图解

    套房水电安装大样点对点布局图解

    这是以前完成的套房水电,线路的布局是每一个房间一条4平方主线,从空调插座引出到床头插座再分支,两边床头开关插座相连的一条管道,与进门的开关相连组成三控制开关,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-22 05:54:52

  • 一眼看穿家装水电改造偷工减料的做法

    一眼看穿家装水电改造偷工减料的做法

    水电改造在家装中很重要,水电改造也是业主最易被“宰”的一环,对家装质量的影响很大。水路改造会只涉及厨房、卫浴间和阳台等地方,所消耗掉的耗材量一目了然。水路改造的偷工减料行为较电路改造要少,但也不能大意。

    时间:2022-03-10 21:20:37

  • 家装水电安装16种方法技巧

    家装水电安装16种方法技巧

    在家装水电安装时常用的方法有哪些,家装水电安装的经验技巧有哪些,比如施工前必须要设计施工图,严禁将导线无任何保护地直接敷设在墙内等,都是家装水电安装的基本要求,下面来看下。

    时间:2022-03-10 21:19:37

  • 家装水电施工隐蔽工程:电线施工方法与管线安装要求

    家装水电施工隐蔽工程:电线施工方法与管线安装要求

    隐蔽工程的水电工程施工标准,这里介绍二大部分,一是电线的施工方法,二是管线的安装要求,在施工必须选择合格的产品,严格按照要求进行管线安装与施工,下面来了解下。

    时间:2022-03-10 21:12:42

  • 水电改造穿线困难或拽不动的原因分析

    水电改造穿线困难或拽不动的原因分析

    在进行水电改造后,在穿线管中穿线困难,或穿线管中的电线拽不动,这究竟是什么原因引起的,是预埋管过少,还是弯头过多,亦或是别的什么原因,与电工天下小编一起来了解下。

    时间:2020-11-05 16:50:14

  • 家庭装修水电改造验收标准及布线方法

    家庭装修水电改造验收标准及布线方法

    有关家庭装修水电改造验收标准及布线方法,主要内容包括电路改造工艺标准,线盒走线施工工艺,地采暖布线,地采暖检验方法,卫生间水电施工标准,水管固定工艺标准,厨房水电施工标准等。

    时间:2020-05-15 10:48:02

  • 家装水电工程施工工艺标准图解

    家装水电工程施工工艺标准图解

    有关家装水电工程施工工艺标准,家装水电工程的标准施工工艺的10项标准,包括选用86型开关插座底盒,线管入底盒配锁扣,给水管内丝弯头固定时使用内丝弯固定器定位等水电工程施工工艺标准。

    时间:2020-01-01 08:20:12

  • 水电安装预算技巧:家装水电材料安装预算清单

    水电安装预算技巧:家装水电材料安装预算清单

    有关水电安装预算的知识,水电安装预算怎么做,家装水电材料安装预算清单,在进行水电布控前业主需要做好水电安装预算,提前做好相关的准备,包括水电安装材料及施工报价等。

    时间:2020-01-01 08:18:32

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有